资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
G101标准图集学习
1、 问题:03G101-1中受拉钢筋抗震搭接长度怎么计算? 答复:抗震搭接长度为抗震锚固长度乘以搭接长度修正系数
,即:如=,搭载接长度修正系数VI按纵
向受拉钢筋搭接头不同的面积百分比有不同的取值。可参见混凝土规范。 2、 问题:03G101-1中剪力墙水平筋在暗柱部位如何构造 ? 答复:可参见P47页端部暗柱墙节点构造图。 3、 问题:04G101-4板下筋不够长时可否搭接?
答复:能够搭接,应选择在支座附近且满足搭接长度要求。
4、 问题:03G101-1中1)、:独立基础有地梁问基础顶面在何部位 ? 2)、如层高较高,柱筋搭接位 置如何定?
答复:1)、基础顶面应为独立基础顶面;2)、柱筋搭接位置应遵循错开箍筋加密区,特殊情况应 与设计协商确定。
5、 问题:03G101-1中平面表示法,代号看不懂是何意思如:P46中的” 4X 3” ?
答复:” 4X 3”代表横向三肢箍,纵向四肢箍。参见P10。
& 问题:03G101-1中P54页注7,当梁纵筋采用绑扎搭接时,箍筋应加密,其要求同第40页注第2条. 此条的含义是箍筋应按受拉纵筋搭接要求考虑,抗震框架梁纵梁搭接范围内箍筋加密可否按受压纵筋来 考虑? 答复:不能够.搭接范围内箍筋的加密要求应按受拉纵筋来考虑。
7、 问题:04G101-4中:1)、板筋搭接* ,抗震搭接取多少? 2) 、03G101-1错层情况下的中柱是否 应视为边柱考虑?
答复:1)、板筋搭接长度均为A ,不分抗震与非抗震;2)、应根据错层的具体情况来考虑。
错层结构中的错层柱构造要求远比边柱严格,可参看高规第10章有关错层结构的规定,并应根据 工程具体情况按设计要求考虑。
8、 问题:03G101-1中抗震框架顶层梁柱边节点纵筋构造分(一)(二)两种类型,区别何在?怎么选用? 答复:(一)类节点:梁柱纵筋在梁内搭接锚固,比较容易施工,比较受欢迎,故常被选用;(二)类节 点:梁柱纵筋在柱内搭接锚固,由于梁的负筋在柱混凝土浇筑前要预先设置,施工时比较麻烦,故一般不经 常被采用。第一种方法适用于梁上部钢筋和柱外侧钢筋数量不多的民用建筑 第二种方法。
9、 柱纵筋锚入基础的问题
,当钢筋数量较多时,宜用
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
《 03G101-1 图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细 , 可是对柱纵筋锚入基础的问题 , 图集中没有介绍 , 而且 , 此类问题查看了一些 混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍 , 因此, 很有 必要在此向专家请教 , 这些问题也是不少工程技术人员共同的问题。
① 柱纵筋伸入基础 ( 承台梁 , 或有梁式筏板基础的基础梁 ) 的锚固长度是多少 ? 是一个 laE 还是 更多? ( 甚至有人提出 1.5 倍的 laE )
② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足”锚固长度”的要求 , 是否能够”直锚”而不必进行弯锚 ? 有 的人说能够”直锚” ; 但又有人说必须拐一个直角弯。
③ 如果柱纵筋伸入基础必须”弯锚”的话 , 弯折部分长度是多少 ? 有人说是 10d , 而在《 03G101-1 图集》第39页”梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个规定是否可用于基础?
④ 同样在《 03G101-1 图集》第 39 页”梁上柱 LZ 纵筋构造”中 , 规定”直锚部分长度”不小 于 0.5 laE , 这个规定是否可用于基础 ?
⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时 , 柱纵筋能够不伸到梁的底部。是这样的吗 ?
⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时 , 柱纵筋必须伸到梁的底部 , 然后拐一个直角弯。 其弯折 部分长度 , ”剩多少拐过去多少” , 显然不合适。这时候 , 应该用上前面第③条 , 即规定一个弯折部分 长度; 同时, 也应该检验一下”直锚部分长度” , 看看它是否不小于前面第④条规定的”最小直锚长 度”。是这样的吗 ? 答 : 所提问题将会在”筏形、 箱形、 地下室基础平法国家建筑标准设计 03G101-3、 - 4”中得到相 应答案。现在简单答复如下 :
①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础 ( 2 米以上) 中部设有抗水化热的钢筋时 , 基 础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置 ; ②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长 度满足”锚固长度”的要求时 , 要求弯折 12d; ④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚 固 , 但要求柱纵筋”坐底”。 10、
我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问 : 当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制 条件,例:25mm碰焊14mmt勺钢筋的能不能?
答:25mm?焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无 限制规定的话 , 建议直径相差不要超过两级 ( 25 与 20或18与14) 。 11、
柱伸入承台梁或基础梁中 , 是否设置箍筋 ? 箍筋如何设置 ? 不需加密 ? 此箍筋起什么作 用? 这个问
题如果在施工图中明确标示 , 就没有问题。如果在施工图中没有明确表出 , 则施工人员
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
如何执行 ? 现在的情况是各人有各的做法 , 例如 , 有的人设置两根箍筋 , 有的人只设置一根箍筋。 答 : 要设不少于两道箍筋 , 但不需要加密。箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对 位置和钢筋笼的定位不受扰动。 12、
柱上端”非连接区” ?
《G101图集》规定,柱的下部,即在楼板梁的上方有一个”非连接区”(是个箍筋加密区),纵筋的接 头只能在”非连接区”以上部位 ( 也就是柱的中部 ) 进行。然而, 图集没有规定在柱的上部有没有”非 连接区” ? 例如, 在柱上部的箍筋加密区或者在柱梁的交叉部位允许不允许纵筋连接 ?
事实上 , 有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头。 这样, 她在柱中部有一个钢筋接头 , 在柱 上部又有一个钢筋接头 , 违背了”同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”的规定。 ( 见《混 凝土结构工程施工质量验收规范》 )
不过, 上述规范的用语是”不宜” , 并没有强制规定。 因此, 请教一下上述柱纵筋的接头问题如何解释 ? 如何执行 ? 其中有什么理论根据 ?
答: 提问者可能是指 00G101, 03G101-1 中从下层柱的上部到上层柱的下部形成的非连接区是连续的。 规范对此规定是”不宜” , 未做强制规定 , 国家建筑标准设计的规定偏严 , 对保证质量有好处。如果难 以做到 , 结构设计师能够对此规定进行变更。规范用语”不宜” , 反映了中国人的辨证思维。对于执行 与否, 结构设计师有抉择权利。该规定多出于概念设计考虑 , 未见其理论根据的文章发表。
13、 前在03G101第45页中(非抗震KZ箍筋构造非抗震QZ.LZ纵向钢筋构造 )中注7 :当为复合箍 筋时 , 对于四边有梁与柱相连的同一节点 , 可仅在四根梁端的最高梁底至最低梁顶范围周边设置矩形 封闭箍筋 , 那么请问陈教授 ,
(1 )该条能否用于第36页(抗震KZ纵向钢筋连接构造)中。或者说用于四级抗震的节点处。因为我 注意到构造规定中非抗震与四级抗震处理基本上一样的。
(2 )对于四边有梁与柱相连的同一节点能否用于边(端)柱与梁相交处。
答:(1 )该条不适用于(抗震KZ纵向钢筋连接构造),抗震结构要求所有复合箍筋要贯通柱梁节点, 而且要按照加密间距设置。
( 2) 只有边柱有悬挑梁时才会形成四边有梁的情况 , 该节点构造要求适用于该情况。
14、 有的施工单位把柱子的接头只考虑底部的区域满足要求 而上部却不考虑 , 施工单位 认为是受 压的 , 因此她们认为 她们采取的闪光对焊上部接头 她们就不考虑了 ? 这样做法对吗 ? 答:
框架柱是偏压构件 , 受弯矩、 轴向压力和剪力的共同作用 , 其受弯时的反弯点一般在柱中稍向 上的位
置 , 抗震时柱两端都要加密箍筋以保 证实现”强剪弱弯” , 因此, 连接位置不考虑避开柱上端