一、 执行标准
除本技术要求提及的内容外,均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。所有设备、备品备件,除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外,其余均应遵照最新版本的国标(GB)、部标(DL)、国际电工委员会(IEC)标准及国际单位制(SI)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。选用标准为签订合同时的最新版本。主要包括但不限于
1.1 GB/T2820—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第一部分:用途、定额和性能 1.2 GB/T2820.2—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分:发动机
1.3 GB/2820.3—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第3部分:发电机组用交流发电机 1.4 GB/T2820—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第4部分:控制装置和开关装置 1.5 GB/T2820.5—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分:发电机组 1.6 GB/2820.6—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分:试验方法
1.7 GB/T2820.7—2002往复式内燃机驱动的交流发电机组第7部分用于技术条件和涉及到技术说明 1.8 GB/T2820.9—2002往复式内燃机驱动的交流发电机组第9部分:机械振动和测量和评价。 1.9 GB/T2820.10—2002往复式内燃机驱动的交流发电机组第10部分:噪声的测量(包面法) 1.10 GB/T2820.12—2002往复式内燃机驱动的交流发电机组第12部分:对安装装置的应急供电 1.11 DIN 6625 钢容器现场制造 1.12 DIN 6616 水平钢容器
1.13 DIN 6609 液体燃料及易燃物的储存 1.14 VDE 2056 机器机械振动审查标准 1.15 VDI 2026 防振隔离
1.16 DIN 45631 机械噪音测量
1.17 IS08528-1-6 往复式内燃交流发电机组 1.18 BS5514 往复式内燃机规范.性能 1.19 BS5000-3 由往复式内燃机驱动的发电机 1.20 IS03046 往复式内燃机
1.21 DIN6271 活塞式内燃机.要求.功率公差 1.22 BS4999 旋转电机的一般要求 1.23 NEMA MG21 发电机和电动机 1.24 IEC34-1 中小型同步电机
1.25 JB/T3320.1-2000 小型无刷三相同步发电机技术条件 1.26 GB/T2820 往复式内燃机驱动的交流发电机组 1.27 GB/T4712-1996 自动化柴油发电机组分级要求 1.28 VIDMA 6280 电力发电活塞发动机安装 1.29 DIN 1940 活塞发动机
1.30 DIN 1941 活塞发动机接受试验 1.31 GB/T10233-2005---低压成套开关设备和电控设备基本试验; 1.32 GB/T3797-2005---电气控制设备;
1.33 GB50171-92---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范; 1.34 DL/T 596---电力设备预防性试验;
1.35 Q/JBCK-2005---电力控制及通信智能化成套配电设备技术规范; 1.36 GB 14048.11-2002---低压开关设备和控制设备; 1.37 GB 755---旋转电机基本技术要求;
1.38 DL 427—1991---户内型发电机断路器订货技术条件; 1.39 GB l105---内燃机台架性能实验方法; 1.40 GB 1859---内燃机噪声测定方法;
精品
可编辑
1.41 GB l2699---工频柴油发电机组额定功率、电压及转速;
1.42 ZB J91 005---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法; 1.43 ISO8528---往复式内燃交流发电机组; 1.44 GB2820---工频柴油发电机通用技术条件;
1.45 GB/T2820-1999---往复式内燃机驱动的交流发电机组; 1.46 GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求;
1.47 GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件; 1.48 GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求; 1.49 GB4712-90 《自动化柴油发电机分级要求》
1.50 GB12786-91 《自动化柴油发电机组通用技术标准》 1.51 GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法 1.52 GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
1.53 GB/T 7409.1-1997 同步电机励磁系统定义
1.54 GB/T 7409.2-1997 同步电机励磁系统电力系统研究用模型
1.55 GB 10068.1-1998 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法 1.56 GB 10068.2-1998 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
1.57 GB10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法 1.58 GB10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法 1.59 GB10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值 二、供货范围:
提供全新的柴油发电机组、水洗消烟及附件等整套设备,包括但不限于自动控制屏、日用油箱、备用油箱、辅助供油系统、启动用的蓄电池成套设备,市电失压检测装置、配电柜、消音器、散热器装置及维护专用工具等。
三、柴油发电机组标准配置,且须满足下列要求: 1、 底部油箱
2、 自动化包含自启动、自停机、自保护。有低油压、高水温、超转速、低转速、超频、过压、欠压、过电流、
短路、缺相保护装置,电压不平衡、电流不平衡停机。机组配备启动电瓶,并连接好后,机组处于待命状态。当市电失电,机组立即启动(0—60秒可调)到额定转速并稳定在额定转速切换合闸送电(含延时切换功能)。
3、 发电机组常用输出功率≮350KW,备用最大输出功率≮385KW。根据实际情况,各报价人可用制造商相应规
格的定型产品进行报价
4、 电压输出(V) AC 400V/230V (可调) 5、 带浮充电源主机及标配蓄电池
6、 降噪设施(含密封甲级防火隔音降噪门);有正压送风、排烟系统,负责安装进风消声降噪板、排风消声
降噪板、排烟高效消声器一台,并在进排风口安装防鼠铝百叶及安装消声降噪吊顶。消声降噪工程土建配合由甲方负责。
7、 冷却液容量(发动机)、机油加注至符合厂家要求,发电机组试运行所用柴油(调试须满足厂家要求)。 8、 机组报警装置:水温过高、水温过低报警,机油压力报警,机组超速报警,电池电压过低报警等。 9、 环境条件
温度:—15°C— +40°C
相对湿度:最湿月平均最高湿度不超过90% 海拔高度1000m以下
10、保修时间:2年或运行1000小时;柴油发动机大修时间:≥20000小时。 四、技术规范及其它要求
1.招标范围
本次招标并发包的范围为:四川眉山汽车客运中心站柴油发电机组供货、安装及调试等,包括但不限于以下内容:柴油发电机组及附属设施设备的供货、运输、卸货、二次搬运、就位、安装、调试、深化设计、
精品
可编辑
检验、检测、技术服务及培训、售后服务、相关文件的提交及从政府有关职能部门获得与本项目有关的一切所需许可及审批等。所述之设备部分应包括按技术要求与本设备配套的能够使之正常工作的相应附件。
精品
可编辑
1.1柴油发电机组供应、安装及调试工程范围须包括但并不限于下列各项:
1 整套柴油机/发电机组包括底部油箱、备用油箱、散热器、防冻剂、润滑油、减震器、公共底座(底座必须经过经酸洗、磷化、钝化处理以提高使用寿命)、电池接线等。
2随投标文件提出有效的机房降噪解决方案并附图供买方选择,柴油发电机组及附属设备(包括备用油箱,进、排风系统,废气排风系统,油管,加热器和接地端子)的平面布置图、剖面图,其方案应能达到国家环保二类标准。 完整的进排风、排气系统,包括风管、电动百叶、住宅级消声器、悬挂装置和热绝缘、热补偿装置、全面的机组及机房降噪措施(需满足国家环境相关部门要求,含甲级防火降噪门)水洗消烟净化设备、排烟管、柴油发电机房通风要求的配套提供冷却器排风管等。
3全套燃料输送系统,包括标准加油口、首次注油、供油管、日用油箱、备用油箱、输送管滤污、阀门和需用的供油泵、完善的安全检测及报警设备。
4包括所有附属和控制设备的控制屏以提供完整的操作系统。 5直流电起动系统。
6完整的供电输出系统,包括柴油发电机房的接地、输出开关柜、柴油发电机组出线到随机配套的控制柜、配电柜的进线等的母线、电缆等。
7 柴油发电机组系统按规范、设计要求为弱电系统提供干接点。柴油发电机组系统与BA系统若以通信方式相连,则应免费提供通信协议、通信接口和接口软件。 8 柴油发电机组系统工程需要的防火封堵。 9 柴油发电机组系统工程的成品保护。
10 所有有关线槽、电线管、桥架及设备的油漆工程。 11 所有有关低压供电系统的一切所需清洁及测试等工作。 12 从有关部门取得与本系统有关的一切所需许可及审批。 13 提供所有设备和材料的技术呈审(包括所需的样本)。 14 提供在两年质保期内的维修及保养。
15 根据设计图提供针对性的深化设计施工图、要求土建配合图及竣工图。 16 提供施工及运输方案。
17 提供零部件、操作及维修手册、设备系统测试报告。
18 提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。
19 对业主员工提供培训及指导,并编制柴油发电机组系统及相应设备的使用培训手册。 20 与建筑承包和其他承包单位合作及协调以按时完成有关工作。 21 提供工程进度时间表。
22 提供施工图纸和所需资料并协调进行综合设备施工图和综合要求土建配合图的制作。
23 提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。
24 负责施工图、竣工图及管线综合图设计院盖章。
1.2发电机组常用输出功率≮350KW,备用最大输出功率≮385KW。根据实际情况,各报价人可用制造商相应规格的定型产品进行报价。发电设备之容量须考虑但不限于下列各项因数: 1降低额定输出因数(由于海拔高度,环境温度,功率因数等影响)。 2冲击负荷 3瞬变电压下降 4暂时过负荷 5再生功率
精品
可编辑
6整流负荷
7各相负荷不平衡
8 由于电压调整系统间相互影响而引起之不稳定(例如发电设备之自动电压调整系统与不间断供电设备)。 9 12小时连续满载运行后,超过铭牌连续额定定量10%,再连续运行一小时之过负荷能力。 1.3一般要求
1 当市电供电失电或相应10/0.4kv变压器发生故障时,相对应的柴油发电机组应自动起动并必需于供电故障发生起计15秒内自动接入全部应急负荷。
当正常供电电源恢复时,负荷应可经手动或自动装置转换至正常供电电源,而发电机组应在空载情况运行一适当时间(可在0-15分钟内调节)后停机。
2 发电机组应由经批准的发电机组制造商制造。机组应由发电机制造商在工厂装配并试验后运至工地现场。 本承包单位需要将发电机在指定日期内妥善安放到相应发电机机房的基础上,并需进行发动机与发电机的连结校正及固定于基础上,并利用避震支承将发电机组运行时所产生的震动隔离,从而使发电机房不受发电机组的动作震动所影响。
3 发电机组所有的装备应适用于当地的气候,本承包单位应负责一切必要措施以保持发电机组在任何环境下的起动时限均在15秒之内能带额定容量之负荷。
发电机组需带柴油发动机并在同一个钢底架上连接到发电机上。此钢底架并需带避震支承及固定于混凝土基础上。整套发电机组连底架应带不小于4个吊钩以方便吊装及运输。
1.4发动机(要求发动机原装整机进口,指定品牌:美国康明斯、德国MTU、英国帕金斯,产地为欧美)投标单位可以根据发动机的功率选择不同品牌进行投标。
类型:四冲程循环水冷,电喷式引擎。启动方式:2V直流电动马达启动 。呼吸方式:带废气涡轮增压。滤清系统:采用可靠式机油或柴油滤清器和干式空气过滤器。排气系统:采用工业用的高效降噪音计弹性波纹管弹性连接件。冷却方式:闭式循环水箱风扇冷却。燃油型号:0号柴油。润滑油SAE15W—40AP,调试期间机油由供货方提供。转速1500RPM,电子调速。结构机组为一体式结构底座选用高强度钢材制作,配备高性能减震装置,控制屏安装在机组侧面或电机顶部,断路器位置应满足图纸的母线(或电缆的出线方式)。
1发动机应为水冷却, V形四冲程压缩点火柴油机。发动机应装备燃油、润滑油和空气过滤器、调整器、润滑油冷却器、油泵及水泵。并应装备高水温、油压降低、超速和欠速之保护装置。
2 发动机应符合国际标准ISO8528。曲轴速度应为每分钟1500转,并适用于符合国家标准之0号轻质柴油。 3 发动机调整器应使频率调节自空载至满载时不超过3%,调整器应检测发动机之运转而不是检测发电机电压频率。调整器必需符合国际ISO8528-2的G3级别。 4 发动机润滑油系统应为备有全流动可更换型号的过滤器。 5 发动机空气过滤器应为干式可更换型。
6发动机与发电机应配有接地端子供接地之用。
7发动机应备有电驱动式燃油控制螺线管闭合阀及手控紧急截流阀。燃油供应系统应含油过滤器、油泵及燃油喷注系统。
8 发动机应可在每十二小时满载运行期间过载不少于一小时,其可过载量应为其额定功率的百分之十。 9 发动机亦配有一组显示计,包括显示水冷出口及入口温度计各一,润滑油温度计,润滑油压力计、转速表、充电电流表及运转小时计。
10发动机背压应是以能将排烟排放点按图设置而不会对发动机有任何影响。 11 所有外露转动部分必需带保护罩。
12 另带住宅级排气消音器,把噪音水平降低至环保局接受的水平。