图纸会审记录 C 2.1.1 编号:
工程名称 地 点 主 持 人 序号 1 图 号 预处理车间 ST-03/1 锐拓资本大厦工程 红谷滩新区世贸路 图纸问题 日 期 专业名称 记 录 人 2014年5月26日 结施(地下室) 殷志伟 会审记录 坐标按总图 B2B2B2B21) D ~ 05 坐标有误,正确为 03 ~ A WP102D—05D在ST-12/1表中无尺寸 现场安装打膨胀,无基础 2) 多个设备基础少少尺寸 B2B23) 有二个D,应一个为E B2B2B2B24) 05 ~ 06 与D ~ E 区有二个污水池未注明 2 3 ST-09/1 ST-05/1 1) 有DL—1 有大样而ST-03/1,基础平面布置图中未注明 1) M—1 有二个大样 2) ZS603无设备大样 4 ST-08/1 1)( 1/一)轴线~(4/一 )轴线大样在本页无,而ST-10/1的大样是否是ST-08/1的大样 按CAD图纸测量值 对 见ST-15 未注明的是DL-1 上面一个为M-2 待定 是 建设单位(签章) 签 字 栏 日期: 监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 C 2.1.1 编号:
工程名称 地 点 主 持 人 序号 1 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区 黄国朋 图 号 图纸问题 日 期 专业名称 记 录 人 2013年3月26日 结施 殷志伟 会审记录 小设备,不用基础 发酵车间 ST-10/1 B11) C 边上 S1113A S5108C S51105 S1114A S5109C S1115A 2) 无设备基础大样 B1 E 轴线边上 S1113B S5108E S5108A S5108K S1114B S5109E S5109A S5109K S1115B S5110E S5110A S5110K 无设备基础大样 2 ST-12/1 1)无设备基础大样 B1 07 边上 S5106A S5106B S5106C S5107A S5107B S5107C 3 ST-23/0 B1B1 05 ~ F 一个,有四个预留洞口少尺寸 B1B1B1B1B1B11)01 ~C 一个、 03 ~ D 一个、04 ~ F 一个 有尺寸,查CAD 图 小设备,不用基础 小设备,不用基础 建设单位(签章) 签 字 栏 日期:
监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期:
图纸会审记录 C 2.1.1 编号:
工程名称 地 点 主 持 人 序号 4 图 号 发酵车间 ST-24/0 5 6 ST-25/0 ST-04/1 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区 黄国朋 图纸问题 日 期 专业名称 记 录 人 2013年3月26日 结施 殷志伟 会审记录 改为WV1104A/B,放在楼面上 B1B11) F ~ 01 YV1104 A/B 在18/1 — 19/1 表中无此设备 2) 预埋表中M—8的200*300预埋方向 方向见埋件大样图 平面配筋见ST-14 见本图节点一大样 1) EL+梁平面配筋图 未标注在梁上面 1) GKZ1 柱脚处梁局部加宽大样平面未标注 7 ST-08/1 B1B1B1B1是否F ~ H 交07 ~ 08 四号钢柱基础 1) 梁面标高和平面无标高标注,高与低交界部位是否有钢平台处为,混凝土楼两层梁不设双层梁,预埋件怎样埋 面处为 见修改图 8 ST-09/1 B1B1B1B1BB11) 06 ~(D +F +H ), 01 ~C 钢平台工字钢与梁柱高不在一个标高上 9 1)R5103G等表中才质为Q235A,而大样表中为Q235B 锚栓均为Q235A 建设单位(签章) 签 字 栏 日期:
监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: