毕业设计(论文)
长春市交通银行办公楼建筑电气设计
Electrical Design for the Office Building of Communication Bank of Changchun
学生姓名 : 杨朋远-430 学历层次 : 本 科 所在系部 : 能源动力工程学院 所学专业 : 建筑环境与设备工程 所在班级 : 建环0744班 指导教师 : 段春丽 教师职称 : 高级工程师 完成时间 : 2011.6.20
长 春 工 程 学 院
摘 要
本文阐述了长春市交通银行办公楼建筑电气设计的设计依据、设计原则、设计方法、设计方案及电气设备的选择。共包括11章内容,1~8章主要包括强电部分设计;9~10章主要包括弱电部分及消防设计;11章为防雷接地及等电位联接部分设计。
1. 强电部分设计主要包括:低压供配电系统、照明系统、动力系统及防雷接地系统的设计,并进行了电力负荷的计算、照度计算及电气设备的选择。
2. 弱电部分主设计要包括:电视、电话、公共广播系统、闭路电视监控及综合布线系统的设计。
3. 消防部分设计主要包括:报警系统、消防联动系统的设计。
本次毕业设计共完成建筑电气安装工程施工图共42张,其中强电部分28张,消防部分8张,弱电部分6幅。全部采用计算机绘图软件AUTO CAD 2007版及天正电气7.6版绘制(其中:按学校要求含有一张手工绘制施工图)。
关键词:
照明 防雷接地 火灾自动报警 电视电话网络 监控
Abstract
This thesis mainly explains the Changchun bank of communication office building electrical design basis, principle, methods and the conclusion of the design choice in each system in the design of certain office building. The thesis includes eleven chapters. Previous eight chapters are mostly about the design of the forceful electric power part; chapter nine and ten are mostly about the design of the light current and fire-fighting; chapter eleven is grounding for lightening and equipotent.
1.The part of the forceful electric power mainly including: the distribution system of the low voltage, lighting system and rounding for lightening systematical compose ,among others include load calculation, illumination calculation and electrical equipment choice
2. The part of the light current design mainly including: CATV, Public Broadcasting System, Closed Circuit Monitoring TV and Premises Distribution System and so on.
3. The part of the fire-fighting design mainly including: the design of the warning system and linked system etc.
The design adds up to 42 electric charts. Including28 graphics for the forceful electric power parts , 7 graphics for the fire-fighting parts and 9 graphics for the light current parts, one hand plot for the School requirement ,the rest by AUTOCAD2007.
Keywords: Lighting,Grounding for Lightening,Automatic fire alarm,Generic
Cabling, closed circuit monitoring TV