好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通与空调安装工程监理实施要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

昆明市农村信用社业务经营大楼室

内装修项目

通风与空调安装工程

监理实施细则 编写人: 批准人: 云南大彻建设监理有限公司 昆明市农村信用社业务经营大楼室内装修项目监理部 2014年11月 目录

一.工程概况…………………………………………………………(3) 二、编制依据…………………………………………………………(3) 三、设计要求…………………………………………………………(3) 四.监理目标分解……………………………………………………(4) 五.施工难点及监理要点……………………………………………(4) 六.预控要点…………………………………………………………(5)

七.过程控制监理要点………………………………………………(6)

八.涉及的规范和标准………………………………………………(12)

通风与空调安装工程监理实施细则

一、 工程概况:

页脚内容

精心整理

本工程位于昆明市白龙路与白塔路交叉路口的“七彩俊园”3栋,建筑面积约42471㎡,建筑层数地上25层,地下2层;大楼建筑高约99.7m。各类空调设备和部件二千八百余台套。本工程一至十五层,十七至三十一层,每层设置一套或二套变制冷剂流量多联中央空调。一至九层空调主机设置在裙房屋顶,其余楼层设置在屋顶。一十六层为应急避难层。空调末端均采用吊顶风管式多联室内机加新风的空调形式,新风直送。地下二层主要为停车场和特殊用房,设置送排风系统。楼内不能满足自然排烟的区域按防火分区及防烟分区分别设置竖向(竖井)机械排烟系统。楼梯间及其合用前室均设置机械加压送风防烟系统。 二、 编制依据: 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。 4、通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002。 4、通风与空调工程质量检验评定标准GB300-2001。 5、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、 设计要求: 1、本工程的通风风管均采用镀锌钢板加工制作,其厚度及做法详“GB50243-2002”。 2、通风及排烟风管采用法兰连接,法兰间用普通风管垫&=3-5mm密封垫圈。 3、风管和配件的接口法兰均不得设在墙内。 4、所有风管若未特殊说明,均为贴梁底案装。 5、厨房排油管道建议先安装完毕后彻墙。

四、 监理目标分解:

页脚内容

精心整理

根据监理规划质量目标要求分部必须达到合格, 目标分解如下 1,金属风管制作合格。 2,风管、构配件安装合格。

3、空调和通风设备安装合格。 4、保温工程安装合格。

五、 施工难点及监理要点: 1、 施工难点: ① 金属风管制作质量控制。 ② 安装过程中的交叉配合。 ③ 空调室外机和室内机安装后的冷媒铜管连接和焊接。 ④ 冷凝水管的安装。 ⑤ 空调系统的调试。 2、 监理要点: ① 见证点:材料、构配件及设备必需经认可方能进场;风管制作、安装,保温过程及设备安装。 ② 停止点:风管制做完毕。需经查验合格,方可进行吊装;风管和设备安装完毕,需经查验合格,方可进行保温,及通风系统或空调系统的调试。 六.预控要点

1施工单位资质的审核。

① 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证. ② 分包单位的业绩。 ③ 拟分包工程的内容和范围。

页脚内容

精心整理

④ 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 2对施工组织设计的审查.

① 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。 ② 质量管理、技术管理制度。

③ 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 3原材料选择及质量。 4施工单位的安全及技术交底。 七、过程控制监理要点: 一金属风管制作工程 (一)控制内容 1.所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及锈蚀等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 3.风管制作应有批准的图纸、经审查的大样图、系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。 4.铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀 6.法兰加工: 1)矩形风管法兰加工 (1)方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊接后的法兰内径不能小于风管的外径,内径偏差应符合规范要求,用型钢切割机按线切断。

(2)下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺丝孔,孔距不应大于150m。 (3)冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各种规格模具卡紧。 (4)矩形法兰的四角应设置螺孔。

页脚内容

精心整理

7.矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施,通风工程建议采用法兰加固。

8.风管与法兰组合成形时,与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.2mm可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表的规定。

类型 方法兰 风管规格 120-630 800-2000 柳钉直径 Φ4 Φ4 柳钉规格 Φ4×8 Φ4×10 9.风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,,管折方法与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 10.翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 11.三通、四通分支处要严密,缝隙处应用锡焊或密封胶堵严以免漏风。 12.生产完毕的风管应按系统进行编号. 二风管及部件安装工程 控制内容 1.各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2.风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 3.安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,油漆层有无损伤。

4.安装使用材料有:螺栓、螺母、垫圈、垫料、自攻螺丝、铆钉、拉铆钉、电焊条、气焊条、焊丝、不锈钢焊丝、石棉布、帆布、射钉、膨胀螺栓等,都应符合产品质量要求。

5.一般送排风系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,安装部位