模板工程施工方案
6#、7#楼及地下室工程
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章
模板工程施工方案
目 录
工程概况-------------------------------------2 材料质量要求---------------------------------2 安装作业条件---------------------------------2 主要施工方法---------------------------------3 模板安装质量标准-----------------------------5 施工注意事项---------------------------------6 安全技术措施---------------------------------8 模板支撑系统设计-----------------------------9 第 1 页 共 14 页 工程有限公司
① 工程名称:
模板工程施工方案
第一章 工程概况
② 建设单位: ③ 设计单位: ④ 监理单位: ⑤ 施工单位:
⑥ 建设地点:南路东侧
⑦ 建设规模:总建筑面积:137997.49平方米,地下2层。1#楼建筑层数:地下2层、地上31层,建筑面积:38355.93平方米,高度:97.24 米;2#楼建筑层数:地下2层、地上31层,建筑面积:41941.35平方米,高度:97.35米;5#楼建筑层数:地下2层、地上33层,建筑面积:30003.38平方米,高度:102.6米;6#楼建筑层数:地下2层、地上33层,建筑面积:13848.4平方米,高度:102.7 米。7#楼建筑层数:地下2层、地上33层,建筑面积:13848.4平方米,高度:102.3米。均为剪力墙结构,建筑防火分类或等级:一类高层住宅建筑,建筑耐火等级:一级。每层为一防火分区,屋面防水等级:II级,使用年限为:50年,抗震设防烈度为7度;建设商住楼,停车库、地下室,配套建设给排水、小区道路、强弱电、绿化、消防等附属工程
第二章 材料质量要求
模板选用大型合板,规格为1800Χ900Χ18㎜,梁方木条选用截面为100Χ100㎜,长2000㎜的方木作为底楞木和托木搁栅。选用Φ70-80的杉原木作为支撑。
第三章 安装作业条件
第1节、安装作业条件
1、模板结构选型: 模板及支模板顶架的结构与施工方案应根据工程结构特点,平面几何形状、施工机具设备、模板及顶架料供应等条件综合比较后,选定最佳的结构形式与施工方案,并在方案中注明其操作工艺及工艺流程。
第 2 页 共 14 页 工程有限公司
模板工程施工方案
2、木模板备料:模板数量应根据模板设计方案, 并结合方案中施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量。
3、模板涂刷脱模剂,并按施工平面布置图中指定的位置分规格堆放整齐。 4、模板安装前,应根据设计图纸要求,放好纵横轴线(或中心线)和模板边线,定好水平控制标高。
5、模板施工前,应办完前一工序的分部或分项工程隐蔽验收手续。 6、模板安装前,根据模板、图纸要求和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底。
第四章 主要施工方法
第1节、 柱模板的安装
1、立模程序
放线→设置定位基准→第一块模板安装就位→安装支撑→邻侧模板安装就位→连接二块模板,安装第二块模板支撑→安装第三、四块模板及支撑→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物、封闭清扫口。
2、根据图纸尺寸制作柱侧模板(注意:外侧板宽度要加大两倍内侧板模厚度)后,按楼地面放好线的柱位置钉好压脚板再安装柱模板, 两垂直向加斜拉顶撑。柱模安完后,应全面复核模板的垂直度、对角线长度差及截面尺寸等项目。柱模板支撑必须牢固,预埋件、预留孔洞严禁漏设且必须准确、稳牢。 3、安装柱箍:柱箍的安装应自下而上进行,柱箍间距一般在40~60cm。
第 3 页 共 14 页 工程有限公司
模板工程施工方案
第2节、梁模板的安装 1、安装程序
放线→搭设支模架→安装梁底模→梁模起拱→安装两侧模板→固定梁夹→安装梁柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定 2、在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线,钉柱头模板。
3、梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度宜为全跨长度的1~3‰。主次梁交接时, 先主梁起拱,后次梁起拱。 4、梁下支柱支承在基土面上时,应将基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫板或砼垫板等有效措施,确保砼在浇筑过程中不会发生支顶下沉等现象。 5、支顶在楼层高度3.8m以下时,应设1~2道水平拉杆和剪刀撑。 6、梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。 梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁。 第3节、平板模板安装 1、安装程序
复核板底标高→搭设支模架→安放龙骨→安装模板( 铺放密肋楼板模板)→安装柱、梁、板节点模板→安放预埋件及预留孔模板等→检查校正→交付验收
2、根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距,应根据模板的砼重量与施工荷截的大小,在模板设计中确定。一般支柱为80~120cm,龙骨间距为40~60cm。支柱排列要考虑设置施工通道。
3、底层地面分层夯实,并铺垫脚板。采用多层支顶支模时,支柱应垂直,
第 4 页 共 14 页 工程有限公司
模板工程施工方案
上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。
4、通线调节支柱的高度,将龙骨拉平。
5、铺模板时可从四周铺起,在中间收口。若为压旁时,角位模板应通线钉固。
6、楼面模板铺完后,应复核模板面标高和板面平整度,预埋件和预留孔洞不得漏设并应位置准确。支模顶架必须稳定、牢固。模板梁面、板面应清扫干净。
第五章 模板安装质量标准
第1节、主控项目
1、模板及其支顶必须有足够的强度,刚度和稳定性,其支顶的支承部分必须有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。
2、隔离剂的涂刷不得沾污钢筋和砼接槎。
第2节、一般项目
1、木模板(或夹板)应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206—83)中的承重结构选材标准,其树种可按本地区实际情况选用, 材质不宜低于Ⅲ等材。
2、模板接缝严密,不应漏浆。木模板湿润无积,无杂物。梁板跨度超过4米应相应作1~3的起拱。预埋件、预留孔洞无遗漏并牢固。
3、模板与混凝土的接触面应清理干净,并采取防粘结措施。
第 5 页 共 14 页 工程有限公司