好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

肇庆市体育中心升级改造工程项目连廊钢结构吊装施工专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

肇庆市体育中心升级改造工程项目 连廊钢结构吊装施工方案 步骤三:吊装分片二 步骤四:吊装嵌补桁架 26

肇庆市体育中心升级改造工程项目 连廊钢结构吊装施工方案 步骤五:吊装斜撑桁架 步骤六:卸载,拆除桁架 4 构件吊装 新建连廊吊装施工主要分为分片单元与钢柱吊装。 钢柱焊接吊耳进行吊装,吊点设置为距离杆件两端 1/4L 处,吊索与所吊构件间的水

27

肇庆市体育中心升级改造工程项目 连廊钢结构吊装施工方案 平夹角应为 45° ~60°;分片单元使用钢丝绳绑扎吊装,采用六个吊点,六个吊点位置应选择在对称的位置上,将单元重心落于四个吊点围成的平面四边形内,吊索与所吊构件间的水平夹角应为45°~60°。具体吊点或吊耳设置如下: 体育馆连廊分片单元使用钢丝绳吊装 游泳场连廊分片单元吊装示意图 钢柱吊装示意图 吊带 28

肇庆市体育中心升级改造工程项目 连廊钢结构吊装施工方案 第四章 吊装施工措施 1 钢丝绳及卸扣选用 1.1 钢丝绳选用原则 序号 1

原则 吊索可采用6×19,但宜用6×37型钢丝绳制作成环式或8股头式,其长度和直径应根据吊物的几何尺寸、重量和所用的吊装工具、吊装方法予以确定。使用时可采用单根、双根、四根或多根悬吊形式。 吊索的绳环或两端的绳套应采用编插接头,编插接头的长度不应小于钢丝

2

绳直径的20倍。8股头吊索两端的绳套可根据工作需要装上桃形环、卡环或吊钩等吊索附件。 吊索的安全系数:当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时,

3

不应小于6;当用吊索直接捆绑重物,且吊索与重物棱角间采取了妥善的保护措施时,应取6~8;当吊重、大或精密的重物时,除应采取妥善保护措施外,安全系数应取10。 4

吊索与所吊构件间的水平夹角应为45°~60° 1.2 钢丝绳的选择 钢丝绳最小破断拉力计算公式 钢丝绳最小破断拉力计算公式:

式中:F0钢丝绳最小破断拉力,单位:KN; D-钢丝绳公称直径,单位:mm; R-钢丝绳公称抗拉强度;单位:Mpa; K-最小破断拉力系数。 反算直径公式为: 1.3 分片单元吊装钢丝绳选择 本工程最不利钢构件重量考虑为30.1t,单股受力38KN,安全系数取6,则单股受力228KN。该重量段采用6×19型号钢丝绳。将单股受力代入公式得所需钢丝绳直径不小于22mm。 6×19型号钢丝绳力学性能表如下: 29

肇庆市体育中心升级改造工程项目 连廊钢结构吊装施工方案 由钢结构工程量和以上分析,该重量段吊装选取50套直径为24mm,每套4根,每根长度5米,抗拉强度为1570Mpa,型号为6×19的钢丝绳。 2 钢丝绳安全使用注意事项 (1)钢丝绳使用前,质检部门和生产部门或班组应共同对钢丝绳进行验收,验收标准参照《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009和JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》中对钢丝绳编结长度要求。 (2)公司、部门(或班组)应负责对起重指挥人员和操作人员进行安全教育、技术交底和培训考核,确保熟练掌握钢丝绳维护、使用和报废标准以及吊装作业的安全操作规程,具备相应的专业技能。 (3)部门或班组应制作正规的钢丝绳放架,标明每种钢丝绳的尺寸和额定负荷等。 (4)班组负责建立自用钢丝绳记录(档案),经过检验合格的钢丝绳打上色环,更换钢丝绳时,一律实行交旧领新制度,旧绳由部门统一进行处理。 (5)起重指挥人员在指挥(或操作人员在)吊运工做前必须对吊具索具进行检查,检查标准参照JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》和《起重机械吊具与索具安全规程》符合要求后,方可投入使用。 (6)起重指挥人员或操作者要根据吊运物件正确选用吊运工具和吊运方法,选择绑扎点,绑扎要牢固,尖锐边角处要用软物垫好。 (7)各级生产管理人员、班组长应每周对吊具和索具进行专项检查,吊车司机、吊车指挥人员或现场穿挂钢丝绳人员应在班前对钢丝绳进行检查,以便及时发现损坏与变形

30

肇庆市体育中心升级改造工程项目连廊钢结构吊装施工专项方案

肇庆市体育中心升级改造工程项目连廊钢结构吊装施工方案步骤三:吊装分片二步骤四:吊装嵌补桁架26肇庆市体育中心升级改造工程项目连廊钢结构吊装施工方案步骤五:吊装斜撑桁架步骤六:卸载,拆除桁架4构件吊装新建连廊吊装施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ck2a0ba7p9jajr88ky455t2h95xc900wdy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享