给排水工程质量评估报告
号:JT-PG2006-08
临港产业区管理及外国专家服务中心二标段
给排水工程质量评估报告
工程名称:临港产业区管理及外国专家服务中心 建设单位:上海临港经济发展(集团)有限公司 施工单位:上海市建设机电安装有限公司
设计单位:上海市机电设计研究院有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 总 监:
临港产业区管理及外国专家服务中心二标段
电气工程质量评估报告
一、工程概况
工程名称:临港产业区管理及外国专家服务中心(2标)工程 工程地址:临港新城重装备产业区中部SF地块 建设单位:上海临港经济发展(集团)有限公司 设计单位:上海市机电设计研究院有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 施工单位:上海市建设机电安装有限公司
临港产业区管理及外国专家服务中心二标工程位于临港新城重装备产业区中部SF地块,在两港大道南侧800m,东邻规划E5公路,西至黄沙港,北邻D3(1)公路,南至里塘河。
工程总建筑面积30775m2,框剪结构,共4个单位工程:酒店式公寓建筑面积11373 m2,地下1层,地上6层;会议中心建筑面积6331m2,地下1层,地上2层;酒店建筑面积11337m2,地下1层,地上6层;地下车库(1-6轴)建筑面积1734m2。
工程总造价约11954万元。 施工内容为酒店、会议中心、公寓式酒店、会议中心、地下室及地下车库的给排水安装及调试。
完工日期为2006年8月8日 工程质量等级为:一次验收合格。
二、建筑规模
在一、二层之间有两个夹层。地下室设有员工餐厅、办公室、厨房、锅炉房、热交换室、冷冻机房、风机房、变电所、消防报警室、冲淋浴室和盥洗室等;酒店二层至六层设有回马廊、标准套房和机房间,一层设有大堂、中庭、商务中心、西餐厅及其厨房、盥洗室等;会议中心设有前厅、中餐厅、多功能厅、小会议室、贵宾接待室、机房间、厨房、盥洗室等;公寓式酒店二层至六层设有回马廊、标准套房、行政套房、行政酒廊、机房间,一层设有商务会馆、健身房、中厨房、美容美发厅、超市、冲淋浴室和盥洗室等。
给排水工程包括室内给水系统、热水系统、消火栓系统、消防喷淋系统、雨水污水废水系统。本工程的水源为城市自来水,在管理中心集中生活、消防水泵房向服务中心—通过地下室给水管、消防水管向地下室锅炉房、热交换室、冷冻机房及其各生活设施供水,并向酒店、会议中心、公寓式酒店提供生活和消防用水,热水则通过热交换器由热水循环泵向酒店、会议中心、公寓式酒店供水。室内消火栓系统和室内自动喷淋系统采用高压稳压系统。室内排水采用雨、污分流,污、废分流,厕所污、废水系统采用专用通气立管,雨水由屋顶明沟雨水斗经雨水立管至地下室通过贴梁管道排入室外雨水井,各楼层排水则通过管道井内立管排出,地下室排水则由集水井通过潜水泵排出室外。
供气工程包括锅炉房及蒸汽管道工程和天然气管道工程。锅炉房设置三台2t/h蒸汽锅炉,燃料为天然气。锅炉给水由自来水进入原水箱后经原水加压泵送至软化水装置,软化后送至凝结水水箱,再由锅炉给水泵将软化水送至锅炉。蒸汽经减压后分两路供给,一路送冷冻机房,供空调水系统使用,一路送热交换室制备热水及其送地下室员工厨房、酒店一层西餐厅厨房、公寓式酒店一层中厨房和会议中心
二层宴会厅厨房使用;天然气管道工程从区域天然气管道分三路(锅炉房、酒店、公寓式酒店三处)低立管进户,一路供锅炉作为燃料,另一路向酒店一层西餐厅和地下室员工厨房供气,第三路向公寓式酒店一层中厨房和会议中心二层宴会厅厨房供气。锅炉房和厨房内设置可燃气体报警装置,当燃气浓度达到爆炸下限25%时报警,持续报警一分钟后,装在公寓式酒店一层切断阀间的紧急切断阀自动关闭。紧急切断阀采用自动关闭,现场人工开启型,它由两路控制,由报警装置控制,另一路与排风机连锁,排风机应防爆,排风机停机时,应能自动切断电源。 三、质量评估依据
1.业主与监理公司签订的监理委托合同 2.业主与承包单位签订的施工承包合同
3.工程项目的设计文件(施工图、设计变更、图纸会审纪要、技术核定单等);
4、国家、上海市现行各专业施工验收规范、规程及质量检验评定标准;
5、国家及上海市有关工程质量的法律、法规和规定; 6、本工程监理规划、监理实施细则。 7.采用的标准、规范:
《建设工程监理规范》 GB50319—2000 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
CJJ/T29-98
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50264-97