中图分类号:TD52 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)26-0088-02 1 引言
给煤机是火力发电厂的最重要的设备之一,给煤机的安全稳定运行直接影响了全厂的生产经营情况。云冈电厂二期机组是两台320MW火电机组,承担着大同市冬季大部分的供热面积,所以机组的稳定运行尤为重要,将直接影响民生问题。云冈电厂所使用的给煤机均为上海大和衡器有限公司生产的耐压式给煤机。它采用重量传感器检测到煤流的单位长度的瞬时重量信号,同时速度传感器检测到速度脉冲信号,通过控制系统将重量信号与速度信号进行乘积运算,从而求得煤的真实流量(输送量)。控制系统将煤的真实流量和用户设定的输送量(设定量)进行逐次比较,其差值信号反馈给变频器,用于调节输送皮带速度,从而保证煤的真实流量和设定量相一致。云冈电厂所使用的给煤机控制器的型号为CFC-301。 2 称重原理简介
给煤机皮带的给煤量由下面的方程式表示: Q: 给煤量 (重量范围 0~t1) (kg) q: 瞬时给煤量 (kg/min)
W:煤的单位长度重量每 (kg/m) (载荷密度) V:皮带运行速度(m/min)
假设皮带的运行长度为l,运行时间为t,皮带的运行速度为v,那么:l=vt,因此,皮带在运行了t1时间后,l1=vt1,那么上面的方程式就可以转换为如下的方程式: 上式表明,给煤机的输送量为图1A,B,C三点所包围的面积。 W = f(1):在任选的单位运行长度l上的载荷密度