大庆瑞好风电场新建工程
欧式箱式变压器 技 术 规 范 书
大庆瑞好风电场新建工程 箱式变压器技术规范书
大庆瑞好风电场新建工程
欧式箱式变压器 技 术 规 范 书
评审签字 批准 校核 编写 会签(电气二次)
黑龙江省电力勘察设计研究院 甲级工程设计证书编号:080007sj 甲级工程勘察证书编号:080007kj
2007年8月 哈尔滨
2
目 录
1 总则
2 技术要求 3 设备规范 4 供货数量及范围 5 技术服务 6 买方工作 7 工作安排
8 备品备件及专用工具 9 质量保证和试验 10 包装、运输和储存 11 附图
大庆瑞好风电场新建工程 箱式变压器技术规范书
1 总则
1.0.1 本设备技术规范书适用于大庆瑞好风电场新建工程配置的35kV 箱式变压器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。
1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.0.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.0.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。
2 技术要求
2.1 投标人所提供的箱式变电站应符合下列国家标准的最新版本,并满足本技术规范的要求。
DL/T 403 DL/T 537
6-35kV箱式变电站订货技术条件
高压/低压预装箱式变电站选用导则
GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 JB/T 10217 组合式变压器 GB7251 GB4208
低压成套开关设备 外壳防护等级(IP代码)
GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6451.1 GB3906 GB3309
三相油浸式电力变压器技术参数和要求
3~35kV交流金属封闭开关设备 高压开关设备常温下的机械试验
GB16926 SDGJ14 GB772 SDJS
交流高压负荷开关-熔断器组合电器
导体和电器选择设计技术规定
高压绝缘子瓷件技术条件 高压配电装置设计技术规定
2
大庆瑞好风电场新建工程 箱式变压器技术规范书
GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T l5166 交流高压熔断器 GB 3804 GB4109
3~63kV 交流高压负荷开关 高压套管技术条件
高电压试验技术
GB/T16927.1~2
GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB2900 电工名词术语
国家电力公司 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求
国家电网公司 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:39.3℃ 最低温度:-35.9℃ 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
海拔高度:≤1000m 最大风速:23.7m/s 年平均相对湿度:60% 地震烈度:6度 水平加速度0.2g 垂直加速度0.1g
2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3
污秽等级:Ⅲ级 覆冰厚度:10 mm
泄漏比距:3.1cm/kV(最高电压) 工程条件:
2.3.1 工程概况
大庆瑞好风电场新建工程,场址区位于黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自制县巴彦查干乡,风场装机容量为10X1000+26X1500千瓦。本期风场以一回110千伏线路接入敖林变电所。本工程采
3
大庆瑞好风电场新建工程 箱式变压器技术规范书
用26台1600kVA欧式变压器+10台1250kVA欧式变压器,每一台1500kW风机对应一台1600kVA欧式变压器,每一台1000kW风机对应一台1250kVA欧式变压器。 2.3.2安装地点:户外
2.3.3 设备正常运行允许最低温度:-40℃.
所有设备均采用耐低温型号。 2.4 箱式变额定参数: 2.4.1电压
高压侧额定电压: 40.5kV 低压侧额定电压: 0.69kV 2.4.2额定频率: 50Hz 2.4.3额定热稳定电流及耐受时间
高压侧: ?20kA,2s 低压侧: ?50kA,3s 2.4.4额定动稳定电流值
高压侧: ?50kA 低压侧: ?121kA 2.4.5额定绝缘水平
高压侧:
对地及相间 隔离断口间
工频耐压: 95kV 118kV 冲击峰值耐压: 185kV 215kV 低压侧工频耐压:
2500V
2.4.6 相数: 三相 2.4.7 35kV系统中性点接地方式: 不接地 2.4.8 油箱/柜体防护等级: IP68/IP54 2.4.9 变压器降容:
小于5%
2.5 箱式变元件技术要求
所有的元件应符合各自相应的标准,其中: ―变压器,应符合GB 1094.1;
―高压开关设备和控制设备,应符合GB 3906和IEC 466;
4
箱式变压器技术协议
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)