XX市XX项目工程消防系统设备供货及安装工程
施 工 计 划
编制人: 审核人: 日期:XX年XX月XX日
(一)项目概述
深圳市公安边防支队红岭大院改造工程位于深圳市罗湖区红岭路与红桂路交界处,总建筑面积97481.97平方米,是商住综合楼.其中地下室负二、负三层为停车场;负一层至四层为商业用途;消防水池、气体灭火房、高、低压配电房、视讯机房等位于负一层;主楼左塔为写字楼,右塔为公寓楼,建筑高度为99.200米。高层建筑防火分类:一类。建筑耐火等级:一级。地下室耐火等级:一级。 该项目的建设单位是XXXX,总包方是XXXX,监理单位是:XXXX,设计单位是:XXXX,工程承包单位是:XXXX,合同金额XXX万。 本项目的项目小组人员及分工如下: 项目总负责人: 现场项目经理: 采购组长: 材料计划、验收入库: 质管、安全员: 采购经办人: 设计工程师: 预算工程师: 技术支持、质量控制: 本项目采用XXX公司采购主要材料及设备,XX采购辅材及负责人工。模式与中建材项目基本相同。 (二)项目目标 范围 计划目标 1、室内消防栓系统 2、室外消防栓系统 3、消防水喷淋系统 4、消防自动报警及联动控制系统 5、消防动力控制部分 6、消防水泵房工程 7、消防通风排烟系统 8、七氟丙烷气体灭火 9、防火卷帘与防火门及防火窗 10、动力电缆等十个部分,包含消防水泵、风机的动力控制箱、控制箱到水泵及风机的电力电缆,包含室外消防栓,含室外管道安装敷设但不含室外管网挖土方及回填(此部分工程可由土建在做道路路面的时候同步完成),天面消防水池进出水管预埋,消防电系统的预留预埋由土建完成。七氟丙烷气体灭火系统设计保护范围为高低压配电室、变压器室、柴油发电机房及油箱间。所有系统的安装与验收。 进度 成本 质量 自XX年X月X日开工,完工日期XX年X月X日计划提前土建15天完成安装。 不突破公司内部成本预算标准。 (1)产品(设备、材料)符合合同和规范要求,没有严重质量问题;(2)施工符合规范,没有严重的工艺缺陷和隐患。 其他 无重大设备(材料)安全事故,无死亡和重伤的人身事故,无后果严重的纠纷。 (三)验收标准 合格((1)通过甲方和我方组织的检查和验收;(2)能一次性通过消防局验收(注:是否参加质检站的验收尚未确定)。 (四)项目的约束和假设 (1)甲方及其他工种的进度能够按计划进行; (2)现场的作业面甲方可以按时、按要求提供; (3)设备材料及时到场; (4)我们分包方的施工队伍人数和质数有保证。 (五)里程碑清单 序号 1 2 4 5 6 7 一、水系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二、风系统 1 2 3 4 里程碑事件 签订合同及施工队进场 裙楼及地下室-1F、-2F水系统管道安装 办公楼喷淋管道安装10层 办公楼喷淋管道安装12层及屋面 公寓楼水系统管道安装14层 公寓楼水系统管道安装14层及屋面 标准层消火栓管网试压完成 地下室3楼喷淋管安装完成 3楼、4楼及标准层喷淋管网试压完成 水泵房管网、设备安装完成 地下室及裙楼消火栓管网安装完成 裙楼1F、2F水系统管道安装完成 地下室及裙楼部分的喷淋、消火栓试压完成 水系统调试完成 室外消火栓环管安装试压完成 标准层风口、风阀安装完成 屋面风机安装完成 风管制作安装完成 地下室及裙楼风机、风阀安装完成 计划到期日 XX年X月X日 XX年X月14日 XX年X月18日 XX1年X月18日 XX年X月X日 XX年X月X日 执行情况 按时完成 5 三、电系统 1 2 3 4 5 四、强电部分 1 2 3 五、防火门、卷帘门 1 2 3 4 5 六、气体系统 1 2 七、联动调试 风系统调试完成 电系统桥架、模块箱安装完成 楼层穿线完成 中控室设备安装完成 楼层终端设备安装完成 电系统调试完成 设备控制柜安装完成 强电电缆敷设完成 通电调试完成 地下室卷帘门安装完成 裙楼卷帘门安装完成 卷帘门调试完成 标准层防火门安装完成 地下室及裙楼防火门、防火窗安装完成 气体灭火系统安装完成 气体系统调试完成 联动调试及调整、标识完成 收集资料装备报验完成 到消防大队报验收完成
(六)风险描述
序号 设备、材料检验不合格 风险事件 程度 应对措施 材料采购阶段开始,就注意相关的产品合格证、检验报告、供货证明等文件的收集和材料进场手续的完善。 在材料设备进场前2天,就把相关的质量证明文件准备好,送到现场,材料报审表要提前送甲方和监理。 注意搞好和甲方、监理的关系,把握抽样时机,尽量减少抽样频次,如要抽样也要按我方事先安排进行。 甲方有特殊要求的表格,并注明进场材料必须符合招投标文件材料标准说明,附有产品合格证以及产品质量检验报告。确需更换材料品牌、规1 格、等级的须说明原因,并做出经济分析,上报总队后勤部同意后方可调整。没按要求签字确认,材料不符合招投标文件要求的,一律不予验收、结算。总之,程序比较复杂,检查比较严格(甲方和监理都比较重视)。因此对我方优化方案中的一些材料选型可能会有影响。一些材料要求送检。 工作面未按要求及时提供 2 本项目工期较短,各分包单位和工种穿叉进行,很容易造成前期没有工作面或工作面少,后期工作面集中出现的情况,此时距离交工日期已经很近了,后期必须加班赶工才能完成。 材料被污染和风管破损 3 因为材料被放置在过道中,没有保护措施,容易在其他工种施工时被污染和破坏,事后需要做补救处理。但是增加保护措施要增加成本和人工。 穿楼板套管封堵不严造成漏水 4 中建材项目曾出现类似问题,封堵不严密,漏水。在本项目中,漏水将造成下层的天花泡水损坏,造成经济损失。此项还要看整个项目管理,各楼层地面是否有积水或水洗等。 内部优化方案不一定能够落实 5 指未通过甲方和设计单位而进行的优化。如果被甲方和监理发现未按图施工可能需要返工。最后的竣工图也存在一定的风险。 钢管优化存在安全隐患 6 此工程不同于中建材和黄金大厦,楼层高,中间无减压阀,造成4F楼面水静压超过9公斤,如果保持屋顶有2—3公斤的压力,下层静压将达到11—12公斤以上。滚槽和套丝后钢管耐压下降,可能会爆裂。 工期风险 7 现场我们只有水系统在施工,由于总包暂时没有提供工期进度计划,其它工种春节前没有计划进场施工。如果节后总包突然加快进度,要求在几率:大。 后果:严重。造成工期拖延或后期赶工期,引起人工成本增加。 几率:大。 后果:浪费人工。 几率:中。 后果:损坏下层天花板及修复和赔偿。 几率:中。 后果:如被发现可能需要返工。 几率:小。 后果:非常严重,一旦发生爆管或配件损坏,后果不堪设想。 几率:中。 后果:比较严重,一旦发生可能会受到违约几率:小。 后果:严重,被要求退换货,造成我方成本大幅增加。 按进度计划,提前向甲方提出并跟进。 提前预估可能出现的情况,并及时和施工队沟通,让其合理安排人员数量,避免工人窝工。 多注意,多向现场的本单位和其他单位相关人员交代,张贴警示标语。 施工中注意,采用密封胶与其他柔性材料相结合。 事先做好各方的公关工作。 在已经优化的基础上,不要再负差。 节前准备好相关设备及材料的订货,并于节后到场安装。 同时密切注意甲方和土建的施工进展,提前做出预判,早做计划安排。 XX月份完工,那我们的安装时间就很紧张了,有可能在工期内无法完成。 处罚。 在例会上要经常吹风,要求甲方提前通知,并说明如临时要求我方可能无法如期跟进。 风阀洞口 由于楼梯间百叶口在图纸会审时,由1000*500变更为800*600,变8 更后总包一直未安排土建更改所预留洞口的尺寸,目前为止所有洞口已经预留完成,但不能安装,须将洞口封堵一部分,这将会增加土建成本。总包为了规避责任,并以我方没有及时安排人员能跟踪为由,要求我方承担部分费用。 几率:中。 后果:可能要承担部分费用。 看能否找到最省钱的方法,并与总包沟通,能否在其它方面弥补回来。