好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

..

② 双液注浆:水泥浆水灰比为1.25:1~0.5:1;水玻璃模数2.4_2.8,浓度为30_45波美度;水泥浆、水玻璃体积比1:1~1:0.3,通过调整浆液配合比或加入少量磷酸氢二钠的方法调节浆液初凝时间.注浆压力0.5~1.0Mpa;注浆量计算:Q=πR2Lη 式中:R---浆液扩散半径,0.2m; L---小导管长度,取4m; η---岩体孔隙率。

喷混凝土厚度5~10cm,封闭掌子面。 ③ 注浆异常现场处理

---发生串浆现场,即浆液从其它孔中流出时,采用多台泵同时或堵塞串浆孔隔孔注浆。 ---单液注水泥浆压力突然升高,可能发生了堵管,应停机检查。

---水泥与水玻璃双液注浆压力突然升高,则关停水玻璃泵,进行单液注浆或注清水,待泵压正常时,在进行双液注浆。

---水泥浆单液或水泥与水玻璃双液注浆进浆量很大,压力长时间不升高,则应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,进行小量低压力注浆或间歇式注浆,使注浆在裂隙中有相对停留时间,以便凝胶,但停留时间不能超过混合浆的凝胶时间。

5.7.5、超前大管棚

尾燕山隧道长大管棚施工主要工序有:搭钻孔平台、安装钻机、钻孔、清孔、验孔、安装管棚钢管、注浆、清孔、充填M30水泥砂浆。

管棚施工前距导向墙8m时预留核心土开挖,为管棚提供良好工作平台。 5.7.5.1钻孔

套拱中预埋的φ127孔口管作为导向管进行钻孔。坡面必须按要求先喷一层素混凝土作为止浆墙,以确保坡面在进行压力注浆时不出现漏浆、坍塌,保障坡面围岩稳定。钻孔角度按照1°角钻进。

1、钻孔前先检查钻机机械状况是否正常;钻孔时根据情况确定是否加泥浆或水泥浆钻进,当钻至砂层易塌孔时,应加泥浆护壁方可继续钻进;如不能成孔时,可加套筒或将钻头直接焊接在钢管前端钻; 2、钻机就位后,根据事先测量放样好的点位钻孔位置;施钻时,顶紧掌子面,提高施钻精度;钻机开孔时钻速宜低,钻深至20cm以后转入正常钻速;钻进过程中不断调整钻机钻进方向。

3、第一节钻杆钻入岩层尾部剩20~30cm时钻进停止,用两把管钳人工卡紧钻杆,

word 资料

..

钻机低速反转,脱开钻杆。钻机沿导轨退回原位,人工装入第二节钻杆,并在钻杆前端安装好联接套,钻机低速送至第一根钻孔尾部,方向对准后联接成一体。每次接长,按上述方法进行。

4、换钻杆时,要注意检查钻杆是否弯曲,有无损伤,中心水孔是否畅通等,不符合要求的应更换,以确保正常作业;

5、为防止钻杆在推力和振动力双重作用下钻杆上下颤动,导致钻孔不直,钻孔时应把扶直器套在钻杆上,随钻杆钻进向前平移。

5.7.5.2顶管

1、先钻大于棚管直径的引导孔,然后利用钻机的冲击和推力,将安有工作管头的管棚沿引导孔钻进,接长棚管,直至孔底。

2、管棚接长时先将第一根钢管顶入钻好的孔,再逐根连接。事先需加工好连接丝扣。

3、接长管件应满足管棚受力要求,相邻管的接头应前后错开,避免接头在同一截面受力,采取奇数孔第一节长3m,偶数孔第一节节长6m,以后每节均为6m以此方法将相临近管接头错开。

4、顶管时,当第一节钢管推进孔外剩余30~40cm时,人工装上第二节钢管,钻机低速前进对准第一节钢管端部,严格控制角度,人工持钳进行钢管联接,使两节钢管在联接套处联成一体。钻机再以冲击压力和推进压力低速顶进钢管。

5、施工中的钢管在安装前必须逐孔逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管棚钢管由机械顶进,钢管节段间用15cm丝扣连接,顶进时,节长采用3m、6m两种管节。编号为奇数的第一节管采用3m钢管,偶数的第一节钢管采用6m钢管(奇数的为有孔钢花管出浆孔为φ10mm间距15cm,偶数的为无缝钢管)管棚顶到位后,钢管与导向管间隙用速凝水泥或其它材料堵塞严密,以防浆液冒出。堵塞时设置进浆孔和排气孔。相邻管棚接头必须错开。

6、顶管施工完毕后对每根管进行清孔处理,防止杂物堵塞在管造成后续管棚注浆工作无法开展。

5.7.5.3施工程序及方法

1、注浆前先检查管路和机械状况,确认正常后做压浆实验,确定合理的注浆参数,方可以施工。

2、注浆过程中随时检查孔口、邻孔、覆盖层较薄部位有无串浆现象,如发生串浆,

word 资料

..

在有多台注浆机的条件下,应同时注浆;无条件时,应立即停止注浆或采用间歇式注浆封堵串浆口,也可采用麻纱、木楔、快硬水泥砂浆或锚固剂封堵,直至不再串浆时再继续注浆。注浆过程中压力如突然升高,可能发生堵管,应停机检查。

3、注浆采用单液注浆,并采取分段注浆方式保证注浆能充分填充至围岩。水泥浆液(掺加5%水玻璃)进浆量很大,压力长时间不升高,应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,进行小泵量低压力注浆或间歇式注浆,使浆液在裂隙中有相对停留时间,以便凝胶,停留时间不超过混合浆的凝胶时间。

4、注浆压力达到2Mpa,并持压5min以上,注浆浆液达到设计80%以上时,可停止注浆,并及时封堵注浆口,防止空气进入管。

5、注浆过程应派专人负责,填写《注浆记录表》,详细记录注浆时间、浆液消耗量及注浆压力等数据,观察压力表值,监控连通装置,避免因压力猛增而发生异常情况。并针对现场可能出现的特殊情况,做出相应应急措施。

6、注浆结束后,先对钢管进行清孔,清孔完毕后立即用M30砂浆进行充填,增加钢管强度,并注意注浆管口埋入砂浆深度不得少于30cm。

5.4.2注浆顺序:从下而上,跳孔注浆。有孔钢管已全部注浆完毕后,再进行无孔钢管的钻孔、安设。

图2:管棚施工工艺流程图

word 资料

..

图2:管棚施工工艺流程图

施工准备

word 资料

开挖周边放样布孔 管棚钻机就位 安装内钻杆及套管 一节钻孔结束 钻机退回原位 接长钻杆及套管 继续钻进 钻至设计长度 套管内注水清洗 取出钻杆 分节装入钢花管 取出套管 下一根管棚钻进 钻进结束 注浆 清孔,充填M30砂浆 隧道开挖 ..

5.8 围岩量测

我们拟采用信息化施工监控量测技术和实用的量测围岩应力---应变方法,控制围岩变形,掌握准确的数据,修正参数,指导施工。 ⑴各级围岩量测项目

监测项目分必须项目(A级)和选测项目(B级)。必须项目是用以判断围岩的变化情况和支护结构工作状态的经常性量测。选测项目是用以判断隧道围岩松动状态、喷锚支护结果和积累资料为目的的量测。各级围岩量测项目见下表。

项目 围岩条件 洞观察净空变拱顶下地表下围岩位锚杆轴衬砌应(A) 位(A) 沉(A) 沉(B) 移(B) 力(B) 力(B) ××× ××× ××× ××× × × × ××× × ××× × ×× 锚杆拉拔试验(B) × × 围岩条洞收敛件(B) 性(B) × ×× × × 硬岩(Ⅲ~Ⅳ) ××× 软岩(Ⅴ~Ⅳ) ××× 注:×××--必须进行项目;××--应进行项目;×--必要时检测项目 ⑵ 运用隧道三维非接触量测新技术新方法

在施工中我们从高精度、简单实用、快速准确的原则出发采用非接触观测。 ①非接触观测原理

非接触观测以光学/电磁方式远距离测定结构上点位的三维坐标。在施工中采用全站仪自由设站是仪器从任一未知点上设站观测若干已知点的方向和距离,通过坐标变换求得该测站上仪器中心的坐标,然后以此测出其余新点的坐标。 ②观测系统

自由设站三维变形接触观测系统由观测主机全站仪、反射靶标以及计算机组成。 ③观测要点

a、基准点要求稳固不动,其坐标可根据现场情况自行设置而不必测量。

b、隧道洞衬砌每断面3个变形点,分别位于墙脚(路面以上1m)、起拱线以上0.5m及拱顶处.

c、器测站在洞设置4个,洞外设置2个. D、全站仪的各项轴系及指标差进行准确调校.