che
目 录
一、工程概况 .................................... 1 二、用电负荷统计 ................................. 1 三、供电设备选择 ................................. 3 四、变压器位置、安装 ............................. 3 五、用电管理 .................................... 3 六、外电线路及电气设备防护 ....................... 3 七、接地 ........................................ 5 八、配电箱及开关箱 ............................... 6 九、施工安全措施 ................................. 7
某隧道临时用电专项施工方案 一、工程概况
某隧道位于某市某区某镇门浦村与大岭下村交界处,隧道最大埋深约47m ,设计为双洞六车道连拱隧道,起讫桩号为K3+592~K3+800,全长208m 。
本工程三通一平工作已基本上落实或正在落实,工程施工场地已完成平整,施工用电的接驳点1个,根据施工现场情况,电源主干线从洞口南侧边坡箱变(含配电房)处接进,配电房内设总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。 二、用电负荷统计 一)主要用电量统计表
che
che
二)最大用电负荷计算
1. 洞口、空压机房、洞内、搅拌站等用电量计算 ①电动机设备功率计算 空压机3台:∑110×3=330 砼喷射机4台:∑5.5×4=22
搅拌机1台: ∑75 (含搅拌机提升、搅拌电机;配料机上料电机) 通风设备1台:∑75
单液注浆泵3台: ∑3.5×3=10.5 水泥浆搅拌机2台: ∑4×2=8 水泵5台:∑5×5=25
液压型钢弯曲机1台: ∑4×1=4
电机合计功率:∑P 1=330+22+75+75+10.5+8+25+4=549.5( ②电焊机的负荷计算
che
che
∑P 2=3.5×3台=10.5 ③洞内照明用电功率计算:
洞内工作面碘钨灯:∑1×6×3=18 洞内低压照明: 0.1×(200/15)×3=4 洞外场地照明: 1×6=6 照明合计功率:∑P 3=18+4+6=28(
注:洞内低压照明采用100W 照明灯,每盏灯间距15m ,按3排布置。 ④根据公式1×K 2(K3×∑P 1÷ φ4×∑P 25×∑P 3 计算用电负荷
备用系数K 1=1.05
电动机系数与电焊机系数K 3、K 4取值见下表。 电动机平均功率因素 φ可0.65~0.78 电动机与电焊机的需用系数K 3、K 4取值见下表:
⑤总用电量
1.(K3×∑P 1÷ φ4×∑P 25×∑P 3
=1.05×(0.6×549.5÷0.75+0.6×10.5+1×28 =497.6( )
根据以上计算,洞口施工用电量497.6 。 三、供电设备选择
根据计算,洞口施工最大用电负荷为497.6 ,故选择在洞口安装500 箱式变 压器1台。考虑突发停(断)电状况,配备一台150 发电机备用。
che
che
总的计算电流(S ×1000)÷(√3×380×0.75)=1008A
根据提供用电回路及电线过流量选用2根95 2及3根240 2铜芯电缆线。 另外洞内照明用电,选用162铜芯塑料线。 四、变压器位置、安装
变压器设置于某隧道出洞口左侧,加工场地东南侧(详见附图:某隧道临时施工用电平面布置图)。
该变压器由某区白峰供电所按要求进行安装,调试合格后交付我方使用。 五、用电管理
施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相五线制低压电力系统,采取以下方式:
采用三级配电系统; 采用 接零保护系统; 采用二级漏电保护系统。 六、外电线路及电气设备防护 一)外电线路防护
1、现场不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
2、在建工程(含脚手架 的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。
注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。
che
che
3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表规定。
4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表规定。
5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m 。 6、当达不到规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。
防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值。 防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到3O 级。
che