好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调追加充填冷媒

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调追加充填冷媒

第一节 冷媒追加工序

一、工序内容

以液管尺寸、长度来计算所需制冷剂 补充制冷剂 注释:在工厂出厂时的冷媒充填量中,不包含配管延长后的追加量。 二、冷媒追加具体步骤

1.冷媒追加前需确认真空干燥是否已经完成。

2.计算应追加充填的冷媒量(根据实际的液管尺寸和长度计算)。 3.用电子秤进行定量追加冷媒量。

4.将冷媒钢瓶、压力表、室外机的检修阀用充填软管连接,以液体状态充填。充填前必须将软管及

压力表支管中的空气排出后再进行。

5.将追加的冷媒量记在室外机的冷媒追加指示铭板上。 注意事项

① 多联机追加充填的冷媒量,一定要按室外机附件中的相关技术资料进行计算后,再进行充填。绝对不能以运转电流、压力、排气温度等来充填。因为环境温度、配管长度的不同,对系统电流、压力、排气温度会有比较大的影响。 ② 在气温比较低时,可用温水或热风对冷媒储气瓶加温,但绝对不能用火焰直接加热。 ③ R410A的填充

6、R410A冷媒与R22冷媒的充填状态,充填工具完全不一样,在作业前需确认以下事项:

① 真空泵不同,要装逆止阀,或使用带止回阀的真空泵。

② 双压表不同,其接口螺母与压力量程不同。R410a的量程为高压表量程 -0.1-5.3MPa ,低压表量程 -0.1-3.5MPa。

③ 充填软管与充填接头不同,必须使用R410a专用表组。 ④ 冷媒充注方式不同,必须以液态方式充注到室外机。 ⑤ 检漏仪不同。

第二节 冷媒追加量的计算

一、根据室内、外机液管的连接长度和管径,计算冷媒的追加量。

R22 液管管径 1m管长相当的冷媒追加量(kg/m) 1m管长相当的冷媒追加量(kg/m) Φ6.4 Φ9.5 Φ12.7 Φ15.9 Φ19.1 Φ22.2 Φ25.4 Φ28.6 0.035 0.065 0.115 0.190 0.290 0.380 0.580 0.760 0.023 0.060 0.120 0.180 0.270 0.380 0.520 0.680 R410A 冷媒追加量计算公式(R22):

当地充注量R (Kg) = (L1×0.035 kg/m) + (L2×0.065 kg/m) + (L3×0.115 kg/m)

+ (L4×0.190 kg/m) + (L5×0.290 kg/m) +(L6×0.380 kg/m)+(L7×0.580kg/m)+(L8×0.760kg/m)

冷媒追加量计算公式(R410A):

当地充注量R (Kg) = (L1×0.023 kg/m) + (L2×0.060 kg/m) + (L3×0.120 kg/m)

+

(L4×0.180 kg/m) + (L5×0.270 kg/m) +(L6×0.380

kg/m)+(L7×

0.520kg/m)+(L8×0.680kg/m)

式中: L1—Φ6.4液管的合计实长 (m) L2—Φ9.5液管的合计实长 (m)

L3—Φ12.7液管的合计实长(m) L4—Φ15.9液管的合计实长(m)

L5—Φ19.1液管的合计实长(m) L6—Φ22.2液管的合计实长(m) L7—Φ25.4液管的合计实长(m) L8—Φ28.6液管的合计实长(m)

注意:不同系列的空调系统冷媒追加的公式可能不同,因此必须根据“安装资料说明书”里面的追加公式为准,以免出现错误。

空调追加充填冷媒

空调追加充填冷媒第一节冷媒追加工序一、工序内容以液管尺寸、长度来计算所需制冷剂补充制冷剂注释:在工厂出厂时的冷媒充填量中,不包含配管延长后的追加量。二、冷媒追加具体步骤1.冷媒追加前需确认真空干燥是否已经
推荐度: