继电保护面试简答题
1、 电力系统对继电保护的基本性能要求是什么?最重要是什么性能? 答:可靠性、选择性、快速性、灵敏性。最重要是可靠性 2、 电力系统振荡和短路的区别是什么?
答:(1)振荡时系统各点的电压和电流值均作往复摆动,而短路电流、电压是突变的。振荡时电流、电压值变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。(2)振荡时系统任何一点电压和电流之间的相位角都随功角的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。 3、 电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?哪些保护装置不受影响? 答:主要对电流继电器和阻抗继电器有影响。原理上不受振荡影响的保护是差动保护。 4、 我国电力系统中性点接地方式有几种?
答:中性点直接接地方式、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地方式三种。 5、 什么是电力系统静态稳定、暂态稳定?
答:静态稳定性是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。暂态稳定是指电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定运行方式的能力。 6、 提高电力系统暂态稳定性的措施有哪些?
答:快速切除故障和应用自动重合闸装置;提高发电机输出的电磁功率(强行励磁、电气制动、变压器中性点经小电阻接地);减小原动机输出的机械功率;系统失去稳定后采取合理的措施(设置解列点、再同步)。 7、 试分析接地故障时,零序电流和零序电压的关系。
答:重点考察的是零序电压源在故障点,零序电流从故障点流向母线,故在母线测量到的零序电压和零序电流的角度为(180-零序阻抗角) 8、 什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电流?
答:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流大于三相短路电流。 9、 什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流?
10、 答:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流 11、 请画出Y。/Y接线变压器的零序等值电路。
答:由于零序电流在Y侧不能流通,因此Y侧的等值零序阻抗为无穷,整个变压器的零序阻抗为Y。侧电抗加漏抗。 12、 微机保护中的主要算法有哪些?
答:全周及半周傅里叶算法、两点积分法、 半周积分法、解微分方程法等。 13、 微机保护硬件系统一般包含哪几个部分?
答:一般包括数据处理单元(CPU)、数据采集单元、数字输入/输出接口、通信接口、电源及人机对话。
14、 用对称分量法,试画出中性点接地系统单相、两相金属接地及两相短路的复合序网图和电流、电压相量图。
答:
-1-
15、 纵联保护在电网中的作用是什么?
答:由于纵联保护可实现全线速动,因此它可以保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善与后备保护的配合性能。
16、 纵联保护的通道可分为几种类型? 答:电力线载波通道;微波通道;光纤通道等。 17、 电力线载波通道由哪些部件组成?
答:输电线路;高频阻波器;耦合电容器;结合滤波器;高频电缆;保护间隙;接地刀闸及高频收发信机。 18、 什么是阻抗继电器精工电流?为什么阻抗继电器输入电流必须大于精工电流?
答:精工电流就是当输入某一电流是,继电器启动阻抗等于0.9的整定阻抗,即实际启动阻抗比整定阻抗缩小了10%,这个电流就是精工电流。因此输入电流必须大于精工电流,阻抗继电器的误差才能控制在10%以内。 19、 影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些?
答:故障点的过渡电阻;保护安装处与故障点间的助增电流和汲出电流;测量互感器的误差;电力系统振荡;电压二次回路断线;被保护线路的串补电容。
20、 什么是距离继电器的极化量?
答:除了距离测量电压外,在构成距离继电器的动作量时,还必须通入另一特定的交流量作为参考量,以检测当故障发生在保护区内外时Uph相位的倒换。这个参考交流量,一般称之为距离继电器的极化量。 21、 对距离保护的基本要求是什么?
答:(1)在被保护线路上发生直接短路时,继电器的测量阻抗应正比于母线和短路点的距离;(2)在正方向区外短路时不应超越动作;(3)应有明确的方向性;(4)在区内经大过渡电阻短路时应仍能动作;(5)在最小负荷阻抗下不动作;(6)能防止系统振荡时的误动。 22、 什么是阻抗方向继电器
答:是指它不但能够测量阻抗的大小,而且能够判断故障的方向。 23、 为什么保护装置失压可能造成距离保护误动?
答:距离保护的最基本原理为电压和电流的比值计算阻抗来反应故障点的距离,如果发生失压,保护装置的感受阻抗将变小,使保护认为区内故障而误动。
24、 什么情况下,重合闸不应该动作
答:有值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;手合到故障线路 25、 主要用几种重合闸方式?500kV线路一般采用什么重合闸方式?
-2-
答:单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸。500kV线路一般采用单相重合闸。 26、 重合闸的启动方式有几种?
答:两种:断路器控制开关与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 27、 什么是重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电,如重合于永久性故障时,保护装置即不带时延无选择性动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
28、 大短路电流接地系统中输电线路接地保护主要有哪些? 答:纵联保护、零序保护和接地距离保护等 29、 零序电流保护有什么优点?
答:原理简单;在电网零序网络基本保持稳定的情况下,保护范围相对比较稳定;保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻的影响较小;保护定值不受负荷电流的影响。
30、 母差保护为什么要设置电压闭锁?3/2接线又不需要电压闭锁?
答:由于双母线接线方式下,母差保护动作,将导致整条母线送电的设备全部停电,影响范围广。为防止由于母差保护回路故障导致的误动,故通过检测母线电压来协助判断故障,以保证保护动作的可靠性,但增加了保护拒动的可能。而3/2接线方式单条母线故障,不影响设备的送电,故3/2接线方式以防止母差保护拒动为主,取消电压闭锁。 31、 电流互感器二次绕组主要有几种接线方式?
答:完全星形接线;不完全星形接线;三角形接线;两相差接线等。 32、 电流互感器二次侧为什么要设置接地点,为什么部允许多点接地?
答:主要是防止一次侧高电压通过杂散电容耦合高电压到二次侧,威胁人身安全,故二次侧应设置安全保护地。多点接地可能造成电流分流,使保护感受到的电流减少,造成保护不正确动作。 33、 电流互感器和电压互感器在运行中应注意什么? 答:电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路。
34、 电流互感器负载超过容许的二次负载,为什么准确度就会下降?
答:因为如果电流互感器二次负载阻抗增加很多,超过容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,使铁芯进入饱和状态,这时,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大大增加,其准确度就随之下降。 35、 为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路电流很大会造成绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏加以反应,故差动保护不能代替瓦斯保护。
36、 变压器的不正常工种状态和故障有哪些?一般应设置哪些保护?
答:(1)故障分为内部故障和外部故障。内部故障主要指变压器油箱内发生的各种故障,主要有:各相绕组之间的相间短路、单相绕组匝间短路等。外部故障指变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,主要有:绝缘套管闪络或破碎而发生的单相接地短路、引出线发生的相间故障等。(2)不正常状态主要包括:外部短路或过负荷引起的过电流;油箱漏油造成的油面降低、变压器中性点电压升高,由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁等。
一般装设以下保护:瓦斯保护、差动保护、电流速断保护、零序保护、过电流保护、过负荷保护、过励磁保护等。 37、 变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的?
答:(1)稳态情况下的不平衡电流:各侧电流互感器型号不同造成的;实际变比与计算变比不同造成的;调整变压器调压分接头引起的。(2)暂态情况下的不平衡电流:短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流;变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。
38、 变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
答:特点如下:包含有很大的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧;包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主;励磁涌流波形出线间断。
防止励磁涌流影响的方法:采用有速饱和铁芯的差动继电器;鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角60-65度;利用二次谐波制动;利用波形对称原理。
-3-
39、 请画出Y、d11接线变压器二侧电流相量图。 答:主要强调D侧电流超前Y侧30度 40、 什么是断路器失灵保护?
答:是指当故障线路的保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电站内其他有关的断路器,以使停电范围最小的一种后备保护。