一. 变频器参数说明

环境设定参数:

A1-00 语言选择 0 英语 A1-01 存取级别 4 ADVANCED

A1-02 控制方式 3 有PG矢量控制 2无PG矢量控制 1有PG V/f控制 0 无PG V/f控制 A1-03 初始化 2220 2线制初始化

应用参数:

b1-01 速度指令选择 1 控制回路端子 0 操作器

b1-02 运行指令选择 1 控制回路端子 0 操作器 b1-03 停止方式选择 1 自由滑行停止 0 减速停止 调整参数:

C1-01 加速时间 2.5 数字量 0 模拟量 C1-02 减速时间 2.5 数字量 0 模拟量 C2-01 加速开始时的S字 2.0 数字量 0 模拟量 C2-02 加速结束时的S字 0.8 数字量 0 模拟量 C2-03 减速开始时的S字 0.8 数字量 0 模拟量 C2-04 减速结束时的S字 1.0 数字量 0 模拟量 C5-01 ASR比例增益1 15 C5-02 ASR积分时间1 0.5 C5-03 ASR比例增益2 25 C5-04 ASR积分时间2 0.5 C5-06 ASR延迟时间 0.004 C5-07 ASR切换速度 10

C6-01 载波频率 8KHZ

指令参数:

D1-01 0

D1-02 5 检修半速 (根据现场调整) D1-03 3 开门再平层速度 (根据现场调整) D1-04 3 爬行速度 (根据现场调整) D1-05 10 检修速度 (根据现场调整) D1-06 30 单层速度 (根据现场调整) D1-07 40 双层速度 (根据现场调整)

D1-08 50 多层速度 (根据现场调整)

4

电机参数

E1-01 输入电压设定 400V E1-04 最高输出频率 50HZ E1-05 最大电压 380V E1-06 基频 50HZ

E2-01 电机额定电流 按照铭牌设 E2-02 电机额定滑差 自整定得出 E2-03 电机空载电流 自整定得出 E2-04 电机极数设定 按照铭牌设 E2-05 电机线间电阻 自整定得出 E2-06 电机漏电感 自整定得出 E2-07 电机铁芯饱和系数1 自整定得出 E2-08 电机铁芯饱和系数2 自整定得出 E2-09 电机机械损耗 自整定得出 选择卡参数:

F1-01 PG参数 600 根据编码器设

F1-05 PG运转方向 1 电机正转时A相超前 0 电机正转时B相超前 F1-06 PG的分频比 1

F1-14 PG断线检出延迟时间 2S 控制回路端子功能:

H1-01 端子3的功能选择 9 使用基极封锁功能 H1-02 端子4的功能选择 14

H1-03 端子5的功能选择 3 多段速1 H1-04 端子6的功能选择 4 多段速2 H1-05 端子7的功能选择 5 多段速3

H3-01 选择端子13的信号 0 0-10V输入 1 –10V-10V输入 H3-02 端子13的输入增益 输入10V时的频率,调整该值可以改变电梯速度 H3-03 端子13的输入偏置 保护功能:

L3-04 减速时失速防止功能选择 0 无效

L7-01 正转电动力矩限制 200 在重负载拖不动的情况下可加大到300 L7-02 反转电动力矩限制 200 在重负载拖不动的情况下可加大到300 L7-03 正转再生力矩限制 200 在重负载拖不动的情况下可加大到300 L7-04 反转再生力矩限制 200 在重负载拖不动的情况下可加大到300 L8-05 输入欠相保护选择 1 保护有效 0 保护无效 L8-07 输出欠相保护选择 1 保护有效 0 保护无效

4

监控参数:

U1-01 频率指令 U1-02 输出频率 U1-03 输出电流 U1-05 电机速度

U1-10 输入端子状态 U1-11 输出端子状态 U1-13 累计运行时间 U3-01 前1次故障内容 U3-02 前2次故障内容 U3-03 前3次故障内容 U3-04 前4次故障内容

U3-05 前1次故障发生时的累计时间 U3-06 前2次故障发生时的累计时间 U3-07 前3次故障发生时的累计时间 U3-08 前4次故障发生时的累计时间

二. 电机自学习说明(自学习时电机必须为空载状态)

1.输入自学习方式,请设定以下参数 1).请设定电机铭牌上的电机额定电压(VAC) 2).设定电机额定电流 3).设定电机额定频率 4).设定电机额定转速 5). 设定电机极数 6)。设定电机选择,请设定为1 7)。设定PG脉冲

2.参数设定完毕后,显示如下信息: Tuning Ready? Press RUN key

按RUN键开始自学习,显示如下信息: Tune Proceeding *Hz * A

自学习大约1分半钟完成,结束时显示END