理工程师签字确认;? 传输网(管道)工程隐蔽工程常见问题及监理措施 A、砖块有蜂窝状、缺角、断裂、易碎、尺寸偏小等不合格项,工程中如使用质量不达标的砖会导致人手孔漏水甚至整个人手孔倒塌;砂、石、水等关键材料使用前未经认真检查;钢筋材料规格与设计规范要求不符。? A、施工单位自购材料质量问题的检验,是监理工作材料管理的一个重要控制环节,在日常巡检过程中,应当在自购材料进场使用之前要有一个全面的检验,包括出厂合格证和现场的一些简易检验。? B、重点把握施工过程中的重要环节,并设置工程停止点,在上一B、地基有碎石、杂物且地道工程未经检验合格后严禁下一如回填、敷设PVC管、基面不平整;全石质的沟工序的施工。人(手)孔基础等,要采取旁站底,未按设计要求回填10CM细砂或细土,管道顶或重点巡检的方式进行监理控部30CM内及管道两侧、含制。? 有直经大于5CM的碎石、碎C、管沟开挖前,严格要求划线施砖等坚硬物;PVC管接续时工防止出现S”或“U”形管沟,未涂专用胶水。? 下管之前测量沟深,严禁沟深达C、管沟开挖时出现“S”不到要求就下管施工。? 或“U”形弯;管道沟的深?D、采用全程旁站管道拖通的自度、宽度达不到设计要验方式控制管道不通的现象。? 求。?D、PVC管塞在施工时未及时取出,导致施工后E、首先严格控制每个人(手)孔管道不通;在人手孔里可的材料用量,确保证不因材料供以看到PVC管但管道中间量问题产生质量问题;其次还要不铺设PVC管的现象。? 在监理自验过程中100%打开井盖进行检查,重点检查水泥沙浆饱E、墙体水泥沙浆饱满程度满程度、墙体内外及井底未按要不够,未达到80%的规范要求抹八字、水泥沙浆标号;最后求;批荡水泥沙浆掺黄泥;对于墙体的外批的检查重点放在墙体内外及井底未按要求日常巡检,自验中能够开挖检查抹八字;人(手)孔无内、的一定开挖检查。? 外批荡;水泥沙浆标号达不到要求。? F、对于需要包封的特殊路段,要进行预控和现场签证的监理措F、墙体水泥沙浆饱满程度施,包括提出合理建议来消除现不够,未达到80%的规范要场施工安全影响,必要时要求设求;批荡水泥沙浆掺黄泥;计人员现场商议补充施工方墙体内外及井底未按要求案。?? 抹八字;人(手)孔无内、外批荡;水泥沙浆标号达G、管道挂管是影响管道施工质量不到要求。? G、墙体水泥沙浆饱满程度不够,未达到80%的规范要求;批荡水泥沙浆掺黄泥;墙体内外及井底未按要求抹八字;人(手)孔无内、外批荡;水泥沙浆标号达H、首先在施工前要做好施工流程不到要求。? 宣贯,明确工程变更流程;其次H、松软土质地基未做处在施工中做好提醒工作,对预知理;基础厚度达不到要求;的变更情况,提前通知施工单位与其他管线间距达不到设做好变更手续的处理工作;最后计要求。I、下水道挂管部要在三个工作日内完成设计变更分未按建设单位要求使用的处理工作,确保变更不会对工黑色PVC管;一般挂管未按期造成严重影响。 要求采用砼包封处理。? J、设计变更,事前不通知监理人员和设计人员,私自采取措施施工,事后汇报。? 传输网(光缆)工程隐蔽工程常见问题及监理措施 A、工程材料,忽略对工程领用材料质量的检查,光缆出库前未进行材料包装及纤芯损耗测试。自购材料(包括电杆、钢绞线、终端支撑、中间支撑物、夹板、铁线等)购买时,没有相关合格证证明。未设立专门仓库,专人进行管理,现场材料堆放未作好安全保护措施。?? A、在工程开工前,组织施工单位对投入本工程的所有材料进行检验,严把质量关。在施工中,督促施工单位每次领用光缆时,必须作好单盘测试,杜绝不合格光缆投入到工程使用。材料要有专门仓库储存,避免日晒雨淋,在公路边施工时,督促施工单位做好现场材料管理,避免被过往车辆碾压。? 的重要因素,但随着城市化水平的日益提高,部分段落无法避免要通过挂管这种方式解决接入问题。由于挂管易破坏、寿命短、不利于日常维护等因素的存在,故在现场施工时应进行重点的跟踪检查工作。? B、子管敷设前首先核对设计图B、子管敷设,未按设计要纸,按照设计规定管孔位置进行求占用管孔,未对子管使敷设。在天气炎热情况下应注意用铁线交叉绑扎,未安装子管敷设后不能立即锯断,考虑子管防盗卡,子管预留长热胀冷缩现象的发生,子管应在度不够,并存在敷设假子敷设光缆前才按设计要求长度留长,特别是跨桥部分钢管敷设的管现象。? 管道。为避免子管敷设后被人偷C、管道光缆敷设,未按设盗,敷设时子管中间应用铁丝进计色谱要求占用子管。部行分段交叉绑扎,同时出PVC管口分施工单位水平有限,疏忽了转弯人、手孔的值守及分段牵引,前后施工不协调,造成光缆打背扣,甚至光纤损伤。? 处需用防盗管卡固定。? C、在进行光缆敷设时严格核对设计图纸,按照设计色谱要求穿放子管,敷设过程中,所有的转弯转角井位必须安排人员看守,现D、在恶劣环境下,使用不场施工负责人作好现场巡视工正确的方法进行光缆开作,均速牵引(一般不要超过20剖,接续所用接头盒材料米/分)便可避免光缆打背扣现象密封性不好,光缆接续损的发生。? 耗较大,影响光纤传输性D、使用接续车在户外进行光缆接能。? 续,由于露天灰尘多或下雨等原E、光缆挂牌,人手孔井位因,会影响接续速度和接续效果,光缆挂牌数量不够,墙壁故光缆接续应在接续车内进行,光缆转角处缺少挂牌,横若受环境限制不能使用接续车跨大马路无光缆警示牌,时,应使用太阳伞挡在熔接机上局内未按要求进行挂牌。? 方;应使用光缆专用开剥工具??部分施工单位按自己的习惯施F、局内光缆:光缆未按要工,接续时,用刀片开剥光纤涂求从馈孔进入机房,未作敷层,可能会刮伤纤芯,增大接滴水弯,未緾3M阻燃胶带续损耗;光缆接头盒必须使用质保护。局内光缆敷设时,量上乘的接头盒材料,密封性好,踩踏走线架或其它缆线。否则水位较深的井位裸纤部分易光缆进局后,未及时作好于受潮,产生析氢损耗,增大光光缆临时标志牌。? 纤衰减;光缆接头盒密封前仔细检查热缩保护套管放置、尾纤盘留情况,避免密封时压迫损坏光纤,同时督促施工人员放置防潮剂和接头责任卡片。? E、管道光缆,一般井位挂2块牌,接头井、预留井位需挂3块牌;墙壁光缆,一般直线段每50米挂1块牌,转角处都需挂光缆牌,横跨交通要道口处需挂光缆安全警示牌;杆路光缆,每根杆挂1块牌,光缆预留圈处需挂1块牌;局内光缆,机房馈孔处、走线架转角处、ODF架内都需按要求进行挂牌。? F、一般光缆应该从馈孔处进入机房,对于微蜂窝站点则需钻孔穿墙进入。光缆从上往下进入机房,则必须按要求作好滴水弯。局内光缆敷设时,必须使用阻燃胶带对光缆进行保护,使用专用梯子沿走线架进行光缆敷设。光缆进局后可先挂临时光缆标志牌,在进行验收前再更换为正式光缆挂牌。? 核心网隐蔽工程常见问题及监理措施 A、机架安装不符合设计和设备安装规范,机架安装后地脚松动,机架达不到水平整齐要求,架间距不合理。? A、安装设备规范要求,使用工程测量仪器对机架的安装工艺进行检查,对不合规范的安装要求进行整改。? B、在电缆布放绑扎施工中,安装B、电缆布放绑扎过程有电安装规范要求,对施工工艺进行缆保护层受损,电源接头全面检查,并现场要求施工单位压接不规范、铜丝外露、做绝缘和短路测试以保证安全无收缩套管做绝缘保护、性,如出现短路或没有绝缘的情接头安装不牢固,同轴电况,要求施工单位进行检查和整缆焊接不严实有虚焊、无改工作。? 套管做绝缘保护,机架和走线槽内各种线缆的绑扎C、对线槽安装工艺进行全面检和排放顺序不符合技术规查,要求其满足承重要求和机房范要求,电缆经过线槽边的整体美观,同时检查线槽是否沿或下线处没有胶皮做好绝缘,如没有绝缘要求施工单位保护。? 做绝缘。? C、线槽安装是不合厂家规范要求和工艺标准,线槽切割后是否有打磨、涂防锈漆,主走线槽的支撑间距超过在规定范围内、承重达不到要求,线槽安装偏移过大影响整体美观,线槽没有与墙、其他设备做绝缘。? D、机架的接地连接不牢固、有松动,每个机架的小地线和固定金属块没有按要求进行连接,架间的小地线没有连接,预制电源线上的接地金属片没有有连接到机架的层板上,整个地线系统的加强地线D、检查设备的接地系统是否满足设备安装规范要求,特别是接地紧固件的连接是否牢固。? E、设备加电,组织施工单位、设备厂家、动力部门对加电条件进行全面检查,是否有短路、连接不牢固的情况。严格审核施工单位的加电方案是否安全合理、人员资质是否满足要求,对工具进行绝缘检查。加电时监督施工单位按流程操作,对不规范的操作及时制止。? F、监督施工单位对传输线路进行检查,如出现传输线路损坏的情况,及时联系厂家更换。组织施工单位、网维传输部门一起,对每条传输进行测试,确保传输电路通畅和正确。?G、监督施工单E、设备加电时,施工人员位按局方最新局数据标准对数据的资质不满足要求,施工进行配置,并以最新网元的局数单位的工具没有做好绝据为参考,对软件集、补丁集、缘,各种电缆没有连接牢参数集进行全面检查,并监督施固、有短路,加电前电源工单位完成验收所要求的所有测机架内部有短路情况。? 试项目。? 没有按要求进行布放。? F、物理传输链路有放错和接续错误的情况,传输电路数据配置错误导致传输中断。G、网内七号信令数据配置错误,如信令点命名、MTP层信令数据、SCCP层信令点和寻址数据、GTRC数据、GT分析数据。局数据没有及时更新,号码分析表定义错误,软件集、补丁集、参数集定义与现网网元不一致,路由的命名和路由参数的设置错误,局间切换数据和移动数据的配置错误,信令数据的定义错误。H、网管端口的配置和状态、网管系统连接不正常,话务统计、结果校验、计费连接、计费倒换不正常。? I、系统软件和硬件版本与系统配置数据不一至,导致对系统的操作无法正常进行。对系统参数的修改不合理,或是修改后没有做好还原和修复,导致系统无法正常工作。 H、对于支撑系统如网管、计费等,要求施工单位配合网维相关部门对各系统功能进行全面测试,保证功能正常使用。? I、组织施工单位、设备厂家对系统软件、硬件版本与系统配置数据进行核对,同时对系统的操作进行监督检查,并做好操作文档的收集工作。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站