好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙装饰用吊篮施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

省建三八路住宅4#房

外墙装饰用吊篮

施 工 方 案

四川省第十一建筑工程有限公司

2002年11月6日

一、 编制依据

根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》、《钢结构》、《建筑施工机械》中提供的相关公式、数据、JGJ59—99建筑施工安全检查标准、JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范及重庆五金机具厂提供的手扳葫芦技术参数等进行编制。 二、 材料选用 (一)、吊篮

1、选用φ15镀锌钢管作为吊篮的套管及横杆、立杆。

2、选用重庆五金机具厂生产的φ9.5钢丝绳作为悬挂及升降吊篮的工具,钢丝绳接头锚固根据规范选用同钢丝绳同型号的绳卡锚固,每接头三只。

3、选用L63×4和L30×4的角钢作吊架。

4、选用φ22的园钢作为吊环,φ14园钢制作插销,接头横杆。 5、底板选用30㎜的钢板网。 (二)升降机具

吊篮的升降采用手扳葫芦连续升降,手扳葫芦的选用及其配套用钢丝绳根据计算后,从重庆五金机具厂提供的手扳葫芦的技术参数中选取。 (三)、挑梁

挑梁拟采用[12槽钢制作外挑梁,长L=3m,挑梁与吊篮的手扳葫芦升降钢丝绳连接见节点大样。 三、 挑梁安装及配重设置 (一) 挑梁的安装

采用屋面预埋吊钩的方式装设,支点设于女儿墙钢筋混凝土压顶上,挑梁应保持平衡,挑梁的力臂即吊篮悬挂点至支点之距离b=0.2m。 (二) 配重的设置 1、 计算单元的选取

手扳葫芦悬挂吊篮如下图所示:

注意:1、工作时严禁扳动手柄,以免夹钳松开影响保险的灵敏性。 2、 每次使用后应注意保养、防潮。

3、 重新使用前,应由具备机械维修知识的专职人员进行检查,经

确认正常后,方能安装使用。

以最长吊篮的长度3 m,选取中间葫芦所悬挂的吊篮作为研究对象,计算单元的选取如虚线所示。 2、计算吊篮施工时的荷载

根据华西自贡建设有限公司机械设备科以及JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范提供的数据和手扳葫芦生产厂家重庆五金机具厂提供的手扳葫芦的技术参数,,吊篮长L=3m,宽0.8m,自重145Kg,葫芦及钢丝绳20Kg,下料及人工活动荷载为100Kg/㎡,操作人员2人,每人按平均75Kg,工具及建筑材料(如砂浆、外墙砖等)按20Kg计,则根据计算单元有:

恒载GK=145+20=165Kg

活载QK=3×0.8×100+75×2+20=410Kg

根据《荷载规范》中全国基本风压分布图中取基本风压值ω

0=0.35KN/㎡,建筑物高度为

24m,按30m计,则取最高处风压高

度系数μS=1.25。

由于物体在风压力作用下,既有风压力,又有风吸力,则风压体型系数中迎风面压力系数取0.8,背风面压力系数取-0.5,则风压体型系数μZ=0.8-(-0.5)=1.30,风振系数取βZ=1.0。

所以风压力FN=μSμZω0βZS=1.25×1.3×0.35×100×1.0×0.8×1.2=54.6Kg

上式中S为吊篮侧面积,S=0.8×1.2=0.96 则无风时吊篮施工荷载W=GKγG+QKγQ γG为永久荷载分项系数,取γG=1.2; γQ为可变荷载分项系数,取γQ=1.4; 则上式W=165×1.2+410×1.4=772Kg 有风时则如下图所示; T=√Fω2+ω2 =773.93Kg

图中T为钢丝绳所受拉力,由于风压力较小,钢丝绳摆动的角度不大,无限趋近于零,则有T/=T×cosα≈T=773.93Kg

为确保施工中的安全,增大施工时的保险系数,根据重庆五金机具厂提供的手扳葫芦技术参数(如下页表中所示)。

选取额定负荷为1.5T的Hss1.5型手扳葫芦作为施工现场外墙抹灰升

降吊篮的工具,该型号各技术数据如下页表中所示。

由于钢丝绳和手扳葫芦为厂家定型生产,在此处钢丝绳及手扳葫芦不作为本方案技术研究及验算。

2、挑梁平衡配重预埋吊钩的确定及验算 技术参数

产品型号 额定负荷 (t) 额定负荷时手扳力 (N) 手柄往复一次行程 (㎜) 手柄长度 (㎜) 机体重量 (Kg) 钢丝绳长度 (m) 钢丝绳规格 (㎜) 总重量 (Kg) (mm) HSS0.8 0.8 ﹤343 50 800 5.5 10 φ7.7 10 HSS1.5 1.5 ﹤441 50 1200(800) 9.5 20 φ9.3 20 470×140×280 HSS3 3 ﹤441 25~30 1200 14.5 10 φ13.5 26 545×135×290 HSS16A 1.6 ﹤382 45 1200 11.4 20 φ9.3 22 480×120×345 外形尺寸 393×106×215 由于本工程屋面采用钢筋混凝土全现浇结构,挑梁平衡配重打用浇筑混凝土时将吊钩预埋于钢筋混凝土屋面上。

根据倾覆力矩知配重P×配重力臂a≥3倍吊绳拉力T×挑梁力臂b 则3×773.93×0.2≤P×2.5 P≥185.744Kg

由于吊钩预埋时为U型双向,则每根拉力为P/2=92.8Kg 为确保施工中的安全,取P=150Kg 本工程屋面预埋吊钩为Ф18螺纹钢。

根据2002年10月8日钢材送检委托报告(报告编号200200509),Ф18螺纹钢最大抗力点为154Kg和151Kw,其平均值远大于P/2=92.8Kg,故该预埋件符合要求。

(三) 平衡力臂用[12槽钢的抗弯承载力计算

当吊篮在风力作用下时,挑梁所受最大压力为T=773.93Kg,则[12槽钢在女儿墙钢筋混凝土压顶支点位置处所受最大弯矩Mmax=T.b=773.93×0.2=154.786Kg.m

根据《建筑施工》中提供的[12槽钢净截面抵抗矩Wn=62.137㎝3, Mmax/Wn=154.786×10×102㎝/62.137㎝3=24.91N/㎜f=215N/㎜2所以选取[12槽钢作为平衡臂符合要求。

(四)挑梁悬挂吊篮处拟采用t=5㎜厚的钢板与[12槽钢焊接,其构造如下图所示。

2

外墙装饰用吊篮施工方案

省建三八路住宅4#房外墙装饰用吊篮施工方案四川省第十一建筑工程有限公司2002年11月6日一、编制依据根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》、《钢结构》、《建筑施工机械》中提供的相关公式、数据、JGJ59—99建筑施工安全检查标准、JGJ80—91