通信管道工程所用的钢筋品种、规格、型号均应符合设计规定。 钢筋加工应符合下列各项规定:
钢筋表面应洁净,应清除钢筋的浮皮、锈蚀、油渍、漆污等; 钢筋应按设计图纸的规定下料,并按规定的形状进行加工; 1、 盘条钢筋在加工前应进行拉伸处理;
2、 加工钢筋时应检查其质量、凡有劈裂、缺损等伤痕的残段不得
使用;
3、 短段钢筋允许接长用作分布筋(构造钢筋),主筋(受力钢筋)
严禁有接头。
钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋的位置均应符合设计图纸的规定。严禁倒置。主筋间距误差不大于5mm,分布筋间距误差应不大于10mm。 钢筋绑扎
或铁丝 使用接续的钢筋时,接续点应避开应力最大处,并应相互错开,不得集中在一条线上,同一钢筋不得有一个以上的接续点 20mm 与模板间隔混凝土浇筑
配制混凝土所用的水泥、砂、石和水应符合使用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用;砂和石料的含泥量如超过标准,必须用水洗干净后方可使用。
混凝土浇筑
人工或机械振捣,不跑模、不漏浆 配比符合设计标号 搅拌均匀、45分钟内浇完 浇筑落差大于3m,用漏斗或斜槽浇筑
初凝(1小时)后覆盖草帘等浇水善护 日平均气温5℃时,采取防冻措施 非直接承受载荷物件,日均气温15℃时养护24水泥砂浆
水泥砂浆的配比,必须严格按规定规定配制。(讲义附表二) 凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在内。 水泥砂浆养护应执行的相关条款。
7铺设管道 地基
通信管道的基地基处理应符合设计文件的规定。凡采用天然地基而设计又没有具体证明如何处理的,遇下列情况应及时向有关单位反映。待提出处理方案后方可施工。
1.地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的; 2.土质松软,有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层; 天然地基
沟底夯实抄平 高程符合设计,允许偏差±10mm 基础宽>63cm时,沟底宽=基础宽+60cm 基础宽<63cm时,沟底宽=基础宽+30cm 通信管道沟底宽度
无基础管道沟底宽=管群宽+40cm 基础
通信管道一般宜采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、基
础厚度应符合设计规定。凡设计规定管道基础使用预制基础板或加钢筋的段落,应按设计处理。 管道基础
中心线符合设计规定,左右偏差≤10mm 高程误差≤10mm 宽度、厚度负偏差≤10mm 进入人(手)孔窗口部分,按要求加筋,钢筋搭在窗口墙上不小于100mm表 浇灌前核对加钢筋段落,钢筋绑扎符合规定清除横板杂物 浇灌的混凝土捣固密实,初凝后养护断裂 拆模后无蜂窝、掉边 表 管道基础进入人(手)孔窗口处配筋表
管道基础宽度(mm) 350 460 钢筋直径(mm) ∮6 ∮10 ∮6 ∮10 615 ∮6 ∮10 735 ∮6 ∮10 835 ∮6 ∮10 880 ∮6 ∮10 1140 ∮6 ∮10 根数 8 4 8 5 8 7 8 8 8 9 8 9 8 11 长度(mm) 310 1565 420 1565 590 1565 690 1565 800 1565 840 1565 990 1565 总长(m) 管道铺设
通信管道铺设前应检查管材及配件的材质、规格、程式和断面的组合必须符合设计的规定。
改、扩建管道工程,不应在原有管道两侧加扩管孔,在特殊情况下非在原有管道的一侧扩孔时,必须对原有的人(手)孔及原有电缆等做妥善的处理。 水泥管块的铺设应符合规定
水泥管群铺设
管群的断面须符合设计规定 管块的径向连接间隙≤5mm 管块层间及管块与基础间隔15mm,允许偏差≤5mm 管块接缝行间、层间错开1/2管长 管道进入人孔窗口处,应使用整根水泥管 管块的弯管道及有特殊技术要求的管道接缝及垫层按设计规定 管道的管底垫层砂浆标号,按设计要求砂浆饱和度不低于95% 管块间的竖缝充填的水泥砂浆标号应按设计规定,饱和度≥75% 管顶缝、管边缝、管底八字抹1:水泥砂浆 铺设水泥管道时,应在每个管块的对角管孔用两根拉棒试通管孔;其拉棒外径应小于管孔的标准孔径3—5cm;拉棒长度,铺直线管道宜为1200—1500mm,铺弯管道(曲率半径大于36m)宜为900—1200mm。
水泥管块的接续方法宜采用抹浆法。
管带纱布宽80mm,允许±10mm误差
抹浆法接续水泥管块
纱布包好后先涮清水,再涮素浆 刷完素浆后,立即抹1:砂浆 砂浆厚度12—15mm,下宽100mm、上宽80mm 允许正偏差≤5mm 各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于300mm。管底距人(手)孔,通道基础顶面应不小于400mm。
引上管引入人(手)及通道时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道叠置。引上管进入人(手)孔通道,宜在上覆盖板下200—400mm范围内。
弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于36mm。其水平或纵向弯管道各折点坐标或标高均应符合设计要求。弯管道应成圆弧形。
钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管箍法。
钢管铺设规定
通信管道采用塑管的,其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。
直线路由最大段长150m,高速公路最大不超过200m 两根钢管旋入管箍长度的1/3以上,端口锉成坡边 有缝管管缝置于上方 钢管接续前将管口磨圆或锉成坡边 严禁不等径的钢管接续使用