220kV马里Ⅱ回线停电期间 现场管控方案

一、风险概况

2018年3月24日(具体以检修申请批复时间为准),220kV马里Ⅱ回停电检修(立平供电局500kV立平变消缺工作)。220kV马里Ⅱ回线停电期间, 考拉电网通过220kV离谱双回线、220kV东方双回线(同塔架设)并入主网运行,若220kV离谱双回线或220kV东方双回线同时故障跳闸,将导致考拉地区电网与系统解网,若孤网瓦解,将导致考拉电网损失负荷约800MW,占考拉市总负荷的100%,用户停电约75万户,占考拉市总用户数的100%,存在重大电力安全事故的风险(无备自投),中调发布电网Ⅲ级风险预警。为做好停电期间输变电现场电网风险管控工作,特制定本方案。 二、人员组织及要求 (一)人员组织

1.输变电管理所管理人员做好现场作业安全监督,督促检查各班组电网风险管控措施落实到位。

责任人: 成员:

2.考拉巡维中心做好220kV马里Ⅱ回停电期间变电站值守安排,做好设备运行维护、电气操作、工作票办理、作业过程安全监督、设备验收、故障应急处置等工作,做好风险管控工作。

责任人: 成员:

3.黄龙巡维中心做好220kV马里Ⅱ回停电期间变电站值守安排,做好设备运行维护、电气操作、工作票办理、作业过程安全监督、设备验收、故障应急处置等工作,做好风险管控工作。

责任人: 成员:

4.变电检修一、二班做好设备停电检修工作,并做好人员安排、材料及应急工器具准备,负责停电检修期间消缺及应急抢修工作。

责任人: 成员:

5.线路运维班负责组织开展本次轮流停电期间输电线路专业电网、设备、作业风险管控,负责监督检查输电线路风险控制措施的落实闭环情况,负责组织成立相应的风险管控及应急小组,做好应急处置准备。

责任人: 成员: 三、设备运维管控

电网风险预警期间,根据设备部、系统部确定的设备风险管控等级,相关一、二次设备不调级,按照年度制定的设

备管控层级执行,请各班组按照设备重点维护策略做好重要设备特巡、测温等工作。

变电部分: (一)考拉巡维中心

1.220kV马里Ⅱ回线停电前(3月23日前):(1)对220kV如风Ⅰ、Ⅱ回线(施甸变)、220kV二分Ⅱ回线(考拉变、施甸变)、220kV特工线(考拉变、昌宁变)、220kV考拉线(昌宁变、施甸变)间隔一、二次设备进行1次动态巡维并开展红外测温,该工作结合220kV规划Ⅱ回线及考拉变220kVⅡ母停电期间特巡工作一并开展,无需重复开展;(2)对220kV考拉变220kV规划Ⅰ、Ⅱ回线间隔一、二次设备线进行1次动态巡视并开展红外测温;(3)特巡发现问题及时汇报调度及输变电管理所,并将巡视结果反馈输变电管理所。

(二)黄龙巡维中心

1.220kV马里Ⅱ回线停电前(3月23日前):(1)对220kV东方Ⅰ、Ⅱ回线(朝阳变)、220kVPKⅠ、Ⅱ回线(朝阳变、黄龙变)、220kV如风Ⅰ、Ⅱ回线(黄龙变)、站用变(朝阳变)间隔一、二次设备、稳控装置(朝阳变)进行1次动态巡维并开展红外测温,对220kV朝阳变监控系统及断路器测控装置同期功能进行1次巡视维护,该工作结合220kV规划Ⅱ回线及考拉变220kVⅡ母停电期间特巡工作一并开展,无需重复开展。

2.220kV马里Ⅱ回线停电期间(3月24日):(1)每天对220kV朝阳变220kV东方Ⅰ、Ⅱ回线、220kVPKⅠ、Ⅱ

回线、站用变间隔一、二次设备、稳控装置、同期装置进行1次动态巡维并开展红外测温,发现问题及时汇报调度及输变电管理所,并将巡视结果反馈输变电管理所。

3.220kV马里Ⅱ回线停电期间,220kV朝阳变恢复有人值守,值守人员至少有1名具备中调受令资格。

(三)变电检修一班

1.220kV马里Ⅱ回线停电前(3月23日前),对220kV考拉变220kV二分Ⅱ回线、220kV特工线、站用变间隔一次设备,220kV施甸变220kV如风Ⅰ、Ⅱ回线、220kV二分Ⅱ回线、220kV考拉线间隔一次设备,220kV昌宁变220kV特工线、220kV考拉线间隔一次设备,220kV朝阳变220kV东方Ⅰ、Ⅱ回线、220kVPKⅠ、Ⅱ回线、站用变间隔一次设备,220kV黄龙变220kVPKⅠ、Ⅱ回线、220kV如风Ⅰ、Ⅱ回线一次设备,进行1次专业巡维,该工作结合220kV规划Ⅱ回线及考拉变220kVⅡ母停电专业巡维工作一并开展,无需重复开展。

2.3月23日前对220kV考拉变220kV规划Ⅰ、Ⅱ回线间隔一次设备线进行1次专业巡维,发现问题及时汇报调度及输变电管理所,并将巡视结果反馈输变电管理所。

(四)变电检修二班

1.220kV马里Ⅱ回线停电前(3月23日前),对220kV考拉变220kV二分Ⅱ回线、220kV特工线间隔二次设备及220kV母线保护装置及二次回路、稳控装置、振荡解列装置,220kV施甸变220kV如风Ⅰ、Ⅱ回线、220kV二分Ⅱ回线、220kV考拉线间隔二次设备,220kV昌宁变220kV特工线、