好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钻孔灌注桩施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钻孔灌注桩施工技术交底

美湖片区配套用房桩基工程,本栋B栋为钻孔灌注桩,桩数401根,孔径Ф750,设,基坑高程约为-3.3左右(绝对高程),钻孔深度达62.0m左右,有效桩长58.0米,抗拔桩57根,孔径Ф600有效桩长18.0米,围护桩根数不详,有效桩长10~15.5米下面把施工中需报验工序和要掌握的事项做一个技术交底。

1、应报验的工序:开钻、终孔、下钢筋笼、二清、砼灌注。所有工序报验前必须机组自检合格,报当班值班人员并请监理验收。

2、开钻:报验时机组提供桩号,质检员复核桩号。

①、对中偏差:工程桩控制在1cm以内,机台操作人员不得随意改变钢筋位置埋设好的护筒口高出地面30cm,护筒平面位置的偏差不大于5cm,护筒倾斜率的偏差不大于1%。 ②、垂直度:必须垂直两个方向校正,由于孔深较深,达58m左右,孔径为0.75m,为了保证成孔后下笼、灌注顺利,垂直度控制在0.5%以内并用铅锤观测。 ③、机高:报验时提供数据,准确到以cm为单位(指磨盘面到地面高度)。 ④、机组领取开钻通知后方可开钻。

⑤、钻进过程中,需时刻注意晃动,及时调整磨盘水平,防止软硬土层交接处错位、孔斜当进入不均匀地层、倾斜状地层以及遇到探头石及其他硬物时,钻进速度要慢,并在倾斜处吊起钻头反复扫钻多次,以削去硬物,使孔位正直,当倾斜严重时,则应回填粘质土至倾斜处0.5m以上,待稳定后重新钻进。 3、终孔:

①、终孔报验时,必须把成孔记录表带来,否则不予终孔验收。 ②、验收时,钻杆应放到底,不得提拉、刹车松掉用卷尺量余尺。

③、桩长是以标高控制的,终孔深度不得超深(控制在30cm以内)、也不可少钻。 ④、终孔验收后,进行一次清孔,时间不少于30min,沉渣厚度不大于10cm,方可卸杆。 4、下钢筋笼:每节钢筋笼必须报验(包括吊筋),因为每根桩桩顶标高不同吊筋长度不同。 ①、下钢筋笼时,保护块必须放置,每2m一道,其中笼顶加强筋位置必须放置一道,每道不少于3块。

②、钢筋笼焊接时,焊缝的长度(10d)、厚度必须保证。

③、吊筋不能长。质检员提供的吊筋长度以机台顶面为起算位置。笼顶标高控制在+5CM以内。

④、由于钢筋笼需要接笼,必须由电焊工接笼并焊接符合要求。

⑤、钢筋笼在制作时,钢筋接头处的钢筋摆放必须顺钢筋笼的圆周方向。

⑥、安装导管时需特别注意导管的密封性检查丝口及密封圈的完好程度,导管丝口必须上紧,并且用手推一下导管,防止砂浆等物造成假紧,影响导管的密封性。 5、二清:

①、二清时间不得少于30min。

②、泥浆比重控制在1.15-1.20,钻孔时要特别注意,泥浆沟及泥浆池需要经常清理。直接排入总泥浆池中。 6、砼灌注:

①、灌注砼前必须报验二清,验收合格后,方可进行砼灌注。

②、因采用商品砼灌注,砼及泵车的到达时间不确定,因此在换料斗前必须征询质检员同意。换好料斗后,导管底距离孔底应在30-50cm以内。从换料斗到首灌料下去,时间不宜超过30min。

③、在商品砼灌注需要进行卸管时,须勤测砼面标高,卸导管时必须征询质检员同意,必须保证有2m左右的埋管。

④、快到桩顶位置时,由于桩顶标高按-7.0米计算距离地面4米左右,浮浆高度控制在1.5m左右,离地面大约2.5m左右,其它桩顶标高不同按开孔通知单为准。 ⑤、砼灌注结束后,报质检员验收桩顶砼标高。

⑥、在报验下一根桩时,必须把前一根桩的砼灌注记录交于质检员,否则不予开钻。 7、放线:护筒直径在桩径10~20cm。

采用两次放样:第一次,放好样后,机组作好标记,然后挖放护筒,再根据标记恢复样桩,调整护筒中心,以确保护筒半径满足桩的半径要求,然后用土埋实护筒四周。第二次,精确放样,并在护筒四周用作好标记。机台需备油护筒数量不少于3只、钢卷尺、线锤、测绳。

江南建筑技术发展总公司无锡分公司

美湖片区项目部

2010-11-28

交底人: 金建新 班组签名:

钻孔灌注桩施工技术交底

钻孔灌注桩施工技术交底美湖片区配套用房桩基工程,本栋B栋为钻孔灌注桩,桩数401根,孔径Ф750,设,基坑高程约为-3.3左右(绝对高程),钻孔深度达62.0m左右,有效桩长58.0米,抗拔桩57根,孔径Ф600有效桩长18.0米,围护桩根数不详,有效桩长10~15.5米下面把施工中需报验工序和要掌握的事项做一个技术交底。1、应报验的工序:开钻、终孔、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ca7q91flx6zh7s4eqk6667gj1yjjc01cg5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享