科教花园基础地下室工程施工方案

科教花园基础及地下室工程的施工方案 一、场区排水与地下室基坑降水 由本工程在施工期间估计雨水较多,故做好场区排水和地下室降水对于有地下室工程的施工尤为重要。

本工程地下室土方开挖以前,除在施工场区内提前在场内周边做好整个场区的排水沟以外,尚需在靠近基坑的外侧设置排水沟,防止场区内地表水流入地下室基坑内。排水沟深0.4~0.6M,宽0.3M,水沟纵向坡度0.3~0.5%,每隔20~30M设沉沙集水井,地下室四周地面水经沉沙井后引流至场区排水沟内,最后引入场外市政污水管网内。

地下室基坑内的地下水通过设置在地下室外墙以外四周的排水沟汇集至周边的集水井,再用潜水泵抽至地面上的场区排水沟内。 二、土方工程 (一)土方开挖:

1、土方开挖及挖土机数量的确定 本工程已经完成基坑土方大开挖,主要土方开挖工程是人工挖孔桩留下的泥土及承台土方,采用3台PC200挖掘机完全可以满足施工要求。

考虑土壤的最初可松性系数KS=1.10;挖土机的工作时间利用系数KB=0.7,土斗充盈系数KC=0.85。估计挖土机挖土时每次作业的循环延续时间为t=60S。采用PC200的反铲挖掘机的斗容量为q=1.2m3。PC-200型的反铲挖掘机台班产量为500m3/台班。 ①挖土机数量

土方量Q=14327立方米,挖土计划工期T=15d(基坑支护及土方开挖工期为30d,土方开挖工期按15d计算),挖土机生产率P=500 m3/台班。工期内的工作时间利用系数为K=0.7。 则需配置挖土机数量为: 143271 N1= ---- × ---- =2.72(台),取3台。 50015×0.7

全部土方工程采用3台PC200挖掘机完全可以满足施工要求。 ②自卸汽车数量

根据弃土地点远近的施工经验,选用10~15吨自卸汽车10台。

开挖次序为先周边后中间,先上层后下层,在挖土机挖不到的土方,配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运至挖土机到达的地方,挖出的土方由自卸车外运弃土。挖土机挖土方至基底标高以上30cm后即停止开挖,剩下的土方由人工开挖修槽。开挖完成后经建设单位、设计单位、监理公司和有关单位验收后方可进行下一道工序。 2、基坑土方开挖方法

①在基坑挖深较大时,应留设坡道满足挖土机及运土汽车出入基坑。基坑较深时,采用对称分层开挖,随时保持一定的坡势有利于排水。本工程基坑已经开挖,承台主要开挖深度约4米,采用PC200挖掘机可以一次开挖到底。拟采用两台挖掘机对称开挖,以加快施工速度。

②土方开挖施工在保持开挖面干燥的条件下作业,防止基坑内排出的水和地面雨水等向坑内回渗,在施工期要保持坑顶地面排水的畅通,在边坡保持范围内的地面不应有积水。 ③在基坑开挖过程中,不在坑边堆置弃土或安置其他重型施工设备器材,以尽量减轻地面荷载。

④当基坑开挖至离坑底标高30cm时,即采用人工开挖,以防止挖土机挖掘过程中扰动

底板以下地基土层。

⑤基坑开挖后,根据设计要求及时作好坡面的防护工作及浇筑垫层封闭基坑。

⑥基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复侧检查。

⑦施工中如发现文物或古墓等,应妥善保护,并及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。

⑧挖出的余土由运土汽车运到指定余土排放点排放。在汽车装土时不宜装得太满,车斗应进行围蔽,避免在运输过程中泥土溢出,污染路面,运土车进出工地门口时进行高压冲洗,不污染附近路面,保持附近道路干净,创文明施工工地形象。 3、土方回填

地下室防水及所有其它工程完成经监理单位及其它有关验收合格后方可进行基坑土方回填。

土方回填施工要点:

①填方应尽量采用同类土填筑,要控制适宜含水量。当采用不同的回填土时,应按不同类土有规则地分层铺填,将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下,不应混杂使用,以利水分排除和基土稳定,并避免在填土内形成水囊和滑动现象。 ②填土前,应清除基坑内的积水和有机杂物。

③基础的现浇混凝土应达到一定的强度,不致因填土而受损伤时,方可回填。 ④基坑回填顺序,应按基底排水方向由高至低分层进行。

⑤基坑回填土方时,应在相对的两侧同时进行。每层均须仔细压(夯)实,每层铺土厚度和压(夯)实遍数,视土的性质、设计所要求的密实度和所使用的压实机具的性能而定。 ⑥填土应预留一定的下沉高度,以备在堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。

⑦人力夯实要按一定方向进行,打夯时应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,每遍纵横交叉,分层夯打。夯实基槽及地坪时,行夯路线应由四边开始,然后再夯中间。蛙式打夯机等小型机具夯实之前,对填土应初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。 三、基础工程

为防雨水及污水进入,拟对桩承台和基础梁及底板侧模,对地板和地梁侧模采用在砼垫层上用砌砖侧模,砖模厚度180~240mm,大样见附图示意。 四、地下室结构工程

1、地下室外壁、柱基础、底板施工 ⑴、模板、钢筋施工

①承台地梁侧模采用砖砌体用M5水泥砂浆砌筑,内表面用1:3水泥砂浆抹面,然后与地下室底板同时施工防水层,最后做防水保护层。待完成上述工序后才能进行承台和地梁钢筋安装。大体积混凝土施工,必须重点控制混凝土的水化热,具体做法详细见《第十二节、工程项目的重点、难点分析和解决方案》。 ②钢筋安装前,先把垫层杂物清理掉,再用水冲洗干净,然后进行地下室承台、基础梁、底板钢筋的安装。钢筋由工地加工场制作,利用塔吊运输到各施工区域。各施工段钢筋安装顺序:承台钢筋→墙、柱基础钢筋→底板钢筋→墙、柱插筋(预埋件的安装)。

③为使绑扎后钢筋网格方整划一,间距正确,采用5m长卡尺限位绑扎。在钢筋两端用卡尺的缺口卡住钢筋,待绑扎牢固后,拿去尺,可满足钢筋间的质量要求,并加快绑扎速度。 ④钢筋的绑扎接头、搭接长度、接驳位置、锚固长度必须按设计图纸和现行施工规范要求施工。柱筋脚部用附加筋与底板下层钢筋焊接固定;柱、钢筋砼墙

纵筋上部用水平筋(箍)二度固定好位置,并与底板筋点焊连(注意避免烧伤底板筋)以防

偏移。

⑤为保证上、下底板钢筋间的有效高度,底板间均应加支撑钢筋(马櫈),支撑钢筋为Φ12,每平方米设置不少于一个,呈梅花状布置。 ⑥当地下室底板钢筋、墙、柱基础钢筋、承台钢筋绑扎完自检合格后须经有关单位验收,并做好隐蔽工程验收记录,待合格后方可进行下一工序的施工。 ⑵、砼浇捣

①为加快施工进度,确保地下室防水要求和刚度要求,采取分段一次连续浇捣。 ②根据本工程的实际情况及设计图纸的要求,每个施工区每次浇筑的宽度应保证前面施工段的砼与后面浇筑的砼接口处不出现冷缝。

③为保证底板厚度及平整度,用木墩(木墩高度稍高于底板厚度)配合直尺(3m左右)控制。

④为防止砼内水化作用而产生收缩裂缝,须采取有效措施防止出现温度裂缝。浇筑速度做到连续均匀。

⑤浇筑完的砼在初凝后宜采用湿润的麻袋等物覆盖,洒水以砼表面湿润为宜,砼养护时间不少于14天。

⑥根据设计要求,地下室钢筋砼墙水平施工缝设置在距离底板面高200-300mm处,并用4mm厚钢板止水带。施工缝以下墙砼与底板一次性浇筑。详见下图。 地下室外壁施工缝设置及防水示意图 2、地下室墙、柱及顶板施工 ⑴、地下室墙、柱钢筋施工 地下室墙、柱钢筋在浇筑地下室底板砼前插筋,钢筋驳接应按施工规范的规定或设计图纸要求错开。钢筋保护层垫块采用预制水泥砂浆垫块绑扎在墙、柱主筋上,以确保保护层的厚度,墙板水平钢筋须按施工图纸及规范要求加拉结筋,保证墙板钢筋间位置正确。 钢筋施工完毕后,必须做好隐蔽记录,经有关单位验收合格后,方可安装墙板、柱模板。 ⑵、地下室墙板、柱模板的安装

柱墙板模板采用18mm厚的木胶合板,钢管作为支撑,采用对拉螺栓固定模板。对拉螺栓加焊止水环。池体墙板模板安装示意图见图9-3: 地下室外壁模板示意图 墙、柱模板安装时要注意预留活口板清理口,以便清理墙脚及柱脚处的木屑或其它杂物。 ⑶、地下室墙砼浇捣

①墙砼浇筑前应仔细检查墙上预埋件位置是否正确,有无遗漏,墙保护层厚度是否满足设计要求,并经有关单位进行隐蔽验收检验合格后才能浇捣砼。

②浇筑前应把模板浇水湿润,新旧砼的接缝处,在墙模板未安装前,凿掉旧砼表面上松动的石子或软弱砼,充分湿润并冲洗干净。在浇筑新砼前应在旧砼上先铺一层50mm厚的水泥浆后才能浇筑新砼(砂浆成分与柱砼相同)。 ③为减少施工缝的留设,提高工程的整体性及地下室的抗渗性,采用斜面分层浇筑方法,将地下室钢筋砼墙一次浇筑到地下室顶板梁底,让砼自然地流淌,形成一定的斜面,到顶后用此斜面沿钢筋砼墙高度方向层层推进,这样整个地下室钢筋砼墙就一次性浇筑完毕。砼的振捣应从浇筑层的下端开始,逐渐上移,以保证砼的振捣质量。每次分层浇筑厚度不得超过500mm。振动棒不能斜插,做到快插慢拔,插入停留时间不小于10S,应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。振动棒尽量不碰钢筋和模板,振动棒振捣时应上下抽动,振动棒要插入下一层砼内不小于50mm,振动时要时常检查模板是否有变形,或漏浆,发现问题应及时处理。 ⑷、地下室柱砼的浇筑

①柱模板在未安装以前,凿掉旧砼表面上松动的石子或软弱砼,充分湿润并冲洗干净,

在浇筑新砼以前,应在旧砼上先铺一层50mm厚的水泥浆后才能浇筑新砼(水泥砂浆成分与柱砼相同)。

②因本工程地下室柱高超过3m,应采取在横板侧面留孔的方法每段浇筑后将洞封实再浇筑上段的砼,浇筑中砼不得发生离析现象。

③柱砼要一次浇筑完毕,当柱浇筑完毕后,停歇1~1.5小时,使其获得初步落实后,才能浇筑梁、板砼。 ⑸、地下室顶板

①地下室顶板模板安装

梁、板模板采用18mm厚胶合板模板,支顶采用扣件式钢管支撑。 ②地下室楼板梁板钢筋绑扎

钢筋在工地现场加工成型。钢筋的数量、规格、间距、搭接长度、锚固长度及板加强部位施工等必须严格按照设计图纸和现行施工规范的规定施工。梁、板钢筋采用绑扎预制水泥砂浆垫块确保主筋保护层厚度及位置。 ③地下室顶板砼

梁、板砼采用同时浇筑,浇筑方法由一端开始用”赶浆法”推进,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑。 3、地下室防水工程 ⑴、结构自防水工程 ①、模板系统处理

A、严格控制模板系统的质量。应确保模板系统有足够的刚度;模板接缝要严密、平整,不得变形、裂缝,砼浇捣时不发生漏浆现象。

B、砼浇筑前,模板要充分湿润,避免模板在施工中遇水后膨胀而拉裂砼面。 ②、钢筋工程

A、钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。 B、钢筋下料、加工尺寸要准确。

C、钢筋绑扎后,应根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距、形状等是否正确,特别要注意检查负筋的位置。

D、保证钢筋接头的位置及搭接长度符合规定要求,保证钢筋绑扎牢固,无松动等变形现象。

③、砼工程

A、从提高砼内在质量着手,保证砼达到设计要求,使用优质骨料,控制含泥量(不超过1%),采用连续性级配,严格控制砼配合比,以提高砼抗拉性能。在混凝土搅拌时,加入按照配合比要求的UEA混凝土膨胀剂,改善混凝土的密实性,保证混凝土的抗渗等级。 B、严格计量控制原材料配合比和砼坍落度,做到搅拌均匀,使砼浇筑时处于最佳状态。 C、保持砼连续浇捣,避免产生施工冷缝,选择有技术的砼工进行振捣密实。 D、尽量选择在晴天浇筑砼,避免雨天施工时对砼浇捣产生影响。

E、加强全面质量管理,对于拆模后的砼质量进行严格检查,拆模后如发现缺陷,应及时征得监理、设计人员同意,采取有效措施修补。

F、模板拆模时砼强度不得低于规范规定的强度,以防过早拆模造成裂缝。 ④、施工缝防水措施

A、底板及顶板在施工过程中原则上不留施工缝,如因特殊原因(如暴雨等),其施工缝按规范留设在次梁跨中的1/3的范围内。

B、底板与外墙之间的施工缝应留设在底板以上200-300mm处,并通长设置3mm厚钢板止水带。

在施工缝处浇注砼时,已浇砼的强度(抗压)不应小于1.2Mpa;在已硬化的砼表面上,应清除水泥

薄膜和松动的石子以及软弱砼层,并加以充分的湿和冲洗干净,且不得有积水;在浇注砼前,首先在施工缝处辅一层与砼内成分相同的水泥砂浆(厚10mm~15mm),并细致捣实,使新旧砼紧密结合。

⑵、合成高分子卷材防水 A、施工工艺 (1)基层处理

在铺设卷材前,必须将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等铲除,并把尘土杂物清扫干净。 (2)涂布基层处理剂:要求涂刷均匀 (3)涂布基层胶粘剂

将卷材展开摊铺在平坦干净的基层上,用长把滚刷蘸取胶粘剂,均匀涂布在表面上,搭接缝部位的80mm处不涂胶粘剂,等胶粘剂干燥30min左右,至指触基本不粘时,即可进行铺贴施工。

(4)铺贴卷材

先铺贴排水比较集中部位的卷材,然后按排水坡度自下而上配置卷材,从流水坡度的下坡开始弹出基准线,使卷材的长方向与流水坡度相垂直。

可将卷材沿长方向并使已涂刷胶粘剂一侧向外对折,把卷材一边对准基准线铺设卷材;也可将涂胶粘剂的卷材用长度与卷材宽度相等,直径为40mm左右的硬纸筒或塑料管作芯材,卷成圆筒形,然后在卷芯插入一根Φ30*1500mm的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的端部粘结固定在预定部位,再沿基准线铺展卷材。铺贴时不允许拉伸卷材,不得有皱褶。

平面与立面相连的卷材,先铺贴平面后,由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓现象。要防止卷材在阴阳角处接缝,接缝部位必须离阴阳角中心200mm以上。 每铺完一张卷材,立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始朝模方向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材与基层之间的空气,使其粘结牢固。 (5)卷材接缝的粘结

卷材接缝的搭接宽度不应小于80mm。在接缝部位每隔1m左右处,涂刷少许胶粘剂,待其基本干燥后,再将搭接部位的卷材翻开临时粘结固定。将卷材接缝用的专用胶粘剂,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材搭接缝的两个粘结面上,涂胶量0.6-0.7kg/㎡,待胶粘剂干燥30min左右至指触基本不粘时,用手一边压合一边排除空气,粘合后再用手持压辊顺序滚压一遍。遇到三层卷材重叠的接头处,必须填充密封膏封闭。 (6)卷材末端收头部位的密封处理

卷材的末端收头均裁剪整齐,压入预留凹槽内,并用压条或垫片钉压固定,然后嵌填密封膏封闭严密。

(7)涂布保护涂料

卷材防水层铺设完毕,经检查验收合格后,将卷材防水层表面的尘土杂物等清扫干净,再用长把滚刷均匀涂布专用表面着色保护涂料。 B、质量要求与检验

屋面坡度须符合规范规定或设计要求。排水系统畅通,屋面不得有渗漏和积水现象。 卷材防水层的泛水节点处理,符合规范规定或设计要求,封闭严密,不允许开缝、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处的防水层,粘结牢固,封闭严密。

卷材铺贴方法、搭接顺序和搭接宽度,符合规范规定,接缝部位粘贴牢固,封闭严密,不得皱折、鼓泡、翘边。

卷材和胶粘剂的质量指标必须符合产品标准和设计要求,并出具质量证明文件和现场复试报告。

C、成品保护

施工中如遇下雨,对已铺贴卷材的周边采取密封防护措施,防止雨水渗入防水层。 在卷材防水层上施工其他设施时,必须严防施工机具或材料损坏防水层,以免留参漏的隐患。

地下室外墙防水工程竣工后,由派专人负责屋面管理。严禁在防水层上凿孔打洞,避免重物冲击,发现问题及时维修,并做好维修保养记录。