好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

11#楼塔吊基础施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制依据

1. 根据河南省纺织建筑设计院设计的新乡绿都塞纳春天二期11#楼施工图。 2.《砼结构工程施工验收规范》GB50204—2002规定 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《砼质量控制标准》GB50164-92

5.新乡绿都塞纳春天二期11#、12#楼工程岩土工程勘察报告 6.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 7.《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

8.新乡克瑞有限公司QTZ5008)型塔式起重机性能参数和使用说明书。 二、概况 2.1、工程概况

新乡绿都·塞纳春天二期工程11#楼位于新乡市中原路与滨河路交叉口东南角,由新乡市绿都置业有限公司投资兴建,建筑面积共计14229.28平方米,地上18层,地下一层。采用筏板基础、剪力墙结构。建筑物地上高度51.6米。 三、塔吊选型

根据本工程结构特点,为了最大限度的满足施工需要,本工程选用新乡克瑞有限公司生产的QTZ5008型塔式起重机一台.作为11#楼主体阶段垂直运输的主要设备。塔吊机型详细说明见表3.1

表3.1:塔吊机型说明

生产厂家 塔机型号 最大起升高度 最大额定起重量 最大工作幅度 最大幅度起重重量 工程最大起升高度

新乡克瑞有限公司 QTZ5008 100m 4t 50m 0.8t 最大单件长度 最重单件重量 独立自由高度 自 重 / / 32m 34.9t 64m,按要求设3道附着(第五层开始,每隔五层设置) 四、塔吊定位、安装情况介绍

塔机定位根据施工现场情况主要考虑了以下几方面因素:

1、塔吊位置:根据建筑物本身结构形状及周边建筑物的距离,11#楼塔吊可以布置在建筑物的北面两个位置,分别为10/2-R和14/2-R轴北侧,由于14/2-R位置防空洞刚好穿过不便,而且考虑的安装和吊装钢筋材料的需要,综合各种因素,塔吊的安放位置在基坑10/2-R北侧更加合适,具体中心位置为基础边距10轴1250mm,距2-R轴0.45m,上部塔吊标准节距墙面3.8m。定位见附图。

2、塔吊选型:根据建筑的高度和覆盖面积及周边建筑物情况,优先考虑QTZ5008和QTZ5013塔吊,由于QTZ5008的最大附着高度为100m,端头最大起重量为0.8t,选用QTZ5008塔吊已经能够满足现场的需要,而且由于周边建筑的限制,塔吊长臂只能安装44m。

3、塔吊附着的安装:根据生产厂家的《塔吊使用说明书》的要求,共设三道附着,第一道附着在主体结构第五层上,再每隔五层附着一次,最上一道附着的高度达到48.5m,塔吊按68.2m高度考虑,最上段自由高度只有19.7m,不超过24m,附着的支撑杆和连接预埋件均按照使用说明的要求预埋安装。

3、塔吊基础底标高比主楼基础筏板标高低30cm,基础位于第○2层土 (粉质粘土层)中,以第2-1层土为持力层,根据地质勘察报告,其承载力特征值为80 Kpa。

4、由于地基承载力不满足塔吊基础要求的0.2MPa要求,根据厂家提供的基础尺寸为4.6m*4.6m*1.2m,采取扩大基础尺寸的办法满足地基要求,塔吊基础预设计尺寸为6.0m*6.0m*1.3m. 五、天然基础计算书

5.1、参数信息

塔吊型号:QTZ5008, 塔吊起升高度H=68.20m, 塔吊倾覆力矩M=926fkN.m, 混凝土强度等级:C35, 塔身宽度B=1.46fm, 基础以上土的厚度D:=1.30m,

自重F1=349.9fkN,(按31节标准节和厂家提供的部件重量表计算)

基础承台厚度h=1.30m, 基础承台宽度Bc=6.00m, 最大起重荷载F2=40fkN, 钢筋级别:II级钢。

5.2、基础最小尺寸计算

建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算:

其中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, F=1.2×(349.90+40.00)=467.88kN;

G ──基础自重与基础上面的土的自重, G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D)

=1.2×(25.0×Bc×Bc×1.30+18.40×Bc×Bc×1.30)=2499 γm──土的加权平均重度,

M ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×926.00=1296.40kN.m。

解得最小宽度 Bc=2.00m, 实际计算取宽度为 Bc=6.00m。

5.3、塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:

荷载,F=304.30kN;

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重

G──基础自重与基础上面的土的自重:

G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) =2437.34kN; γm──土的加权平均重度 Bc──基础底面的宽度,取Bc=6.000m;

W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=36.000m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,

M=1.4×926.00=1296.40kN.m;

a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

经过计算得到:

无附着的最大压力设计值

a= Bc / 2 - M / (F + G)=6.000/2-1296.400/(467.880+2437.344)=2.554m。

Pmax=(467.880+2437.344)/6.0002+1296.400/36.000=116.712kPa;

无附着的最小压力设计值

Pmin=(467.880+2437.344)/6.000-1296.400/36.000=44.690kPa;

有附着的压力设计值 P=(467.880+2437.344)/6.0002=80.701kPa; 偏心矩较大时压力设计值 Pkmax=2×(467.880+2437.344)/(3×6.000×2.554)=126.402kPa。

2

5.4、地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002

第5.2.3条。

计算公式如下:

fa--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

fak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取80.000kN/m2;

ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;

γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取18.400kN/m3; b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取6.000m;

γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取18.400kN/m3;

d--基础埋置深度(m) 取1.300m; 解得地基承载力设计值:fa=120.112kPa;

实际计算取的地基承载力设计值为:fa=111.280kPa;

地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=116.712kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=126.402kPa,满足要求!

5.5、基础受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下:

式中

βhp --- 受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时, βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用; ft --- 混凝土轴心抗拉强度设计值; ho --- 基础冲切破坏锥体的有效高度; am --- 冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

11#楼塔吊基础施工方案

一、编制依据1.根据河南省纺织建筑设计院设计的新乡绿都塞纳春天二期11#楼施工图。2.《砼结构工程施工验收规范》GB50204—2002规定3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4.《砼质量控制标准》GB50164-925.新乡绿都塞纳春天二期11#、12#楼工程岩土工程勘察报告6.《建筑机械使用安全技术规程》J
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7c8a6328nq2cg5h8ins237lyd0yjbf015th
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享