完美WORD格式.整理
真空断路器检修规程
1概述
1.1 设备概述
真空断路器是中等电压最具发展前途的开关电器之一,也是目前最能全面地满足现代化要求的电力开关,它具有体积小、重要轻、寿命长、可靠性高、不污染环境、无火灾和爆炸危险、维护简单等一系列优点,故而得到了广泛地应用。
1.2 适用范围
适 用 设 备 清 单 序号 1 2 3 工艺编号 拜尔一分厂、热电运行分厂、烧结分厂 拜尔二分厂 热电运行分厂发电机小室 VN3-12E VEP12T3150A22P27W 116台 9台 规格型号 VEP12T1225D22P21W 数量(台/套) 280台 1.3 设备主要技术性能、参数
1.3.1厦门华电固封式VEP真空断路器技术参数 型号:VEP12T0625D22P21W
项目 额定电压 额定绝额定短时工频耐受电压(1min) 缘水平 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 额定电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定异相接地开断电流 额定单个/背对背电容组开断电流 额定短路电流持续时间 额定短路开断电流开断次数 KV KV KV A KA KA KA KA KA A S 次 单位 12 42 75 1250 31.5 31.5 80 80 27.4 630/400 4 50(50KA为30次) 数值 . 专业资料分享 .
完美WORD格式.整理
项目 额定操作顺序 单位 操作循环 数值 自动重合闸:分-0.3S-合分-180S-合分 非自动重合闸:分-0.3S-合分-15S-合分 1.3.2库柏耐吉(宁波)电气有限公司 型号:VN3-12E 型号 额定短时工频耐受电压Ud(1min)[kV] 额定雷电冲击耐受电压Up[kV] VN3-12E 42 75 额定电压(KV) 额定频率(HZ) 燃弧时间[ms] 合闸时间[ms] 12 50/60 10~15 35~70 全开断时间 30~65 [ms] 额定电容器组开断电流400 [A] AC220, DC110,额定操作电压[v] DC220 制造厂家 储能电机额定电压 AC220,DC110,DC220 [v] 机械寿命(次) 30000/200002 库柏耐吉(宁波)电气有限公司 1.4主要零部件
1.4.1真空灭弧室主要由气密绝缘外壳、导电电极、屏敝极、波纹管和其它零部件组成。如下图所示:
1)气密绝缘系统由玻璃、陶瓷或微晶玻璃制成的气密绝缘筒、动端盖板、定端盖板、不锈钢波纹管组成。
2)导电系统由定导电杆、定跑弧面、定触头、动触头、动跑弧面、动导电
. 专业资料分享 .
完美WORD格式.整理
杆组成。
3)屏蔽系统包括屏蔽筒、屏蔽罩及其他零件。其主要作用是:防止触头燃弧过程中产生大量的金属蒸气和液滴喷溅,污染绝缘外壳的内壁,避免造成真空灭弧室外壳的绝缘强度下降或产生闪络;改善真空灭弧室的电场分布;有利于真空灭弧室外壳的小形化;吸收一部分电弧能量,冷疑电弧生成物。
1.4.2基本构成:
真空断路器主要由真空灭弧室(开关管)和操动机构组成。结构如下图所示:
1.5设备点检标准
真 空 断 路 器 点 检 标 准 序号 1 2 3 点检 内容 分、合位置指示 支持绝缘子 真空灭弧室 判定基准 指示正确,并与当时实际运行工况相符 无裂痕及放电异声 无异常 点检状态 点检方法 点检 周期 停车 运转 五感 仪器 其它 1D 1D 1Y √ √ √ √ √ √ . 专业资料分享 .
真空断路器检修规程完整