技术标准和要求
一、工程范围及要求
1、招标范围和内容:十三层手术部设置:手术室7间,包括Ⅰ级(百级)手术室 1 间(铅防护)、Ⅱ(千级)手术室1 间,Ⅲ级(万级)手术室5 间(其中1间腔镜手术室)及相应洁净辅助用房、洁净走廊、污物走廊、手术吊塔等。 工程招标范围为招标人提供的手术室及辅助用房平面图(虚线范围内)除外围结构、电梯厅、楼梯间及各种管井、土建墙体、地面找平以外的净化、装饰区域。 1.2 工程招标内容为该区域内的净化、装饰工程的设备和材料的供货、装饰、施工、安装、调试、检测、维修、保养及设计(投标时的方案设计和中标后的施工图纸)。具体包括:
1.2.1 工程范围内的墙体结构的建筑装饰装修及其配套器械的安装(包含手术部感应洗手池、手术室嵌入器械的安装和工程范围内的门的安装),工程范围不包括防火门、外围结构、土建墙体的修建、电梯厅、楼梯间、外墙窗户的安装、湿区地面和墙面的防水处理、空调机组基础及防水、空调风管预留洞及防水、空调机房地漏;
1.2.2 工程范围内的净化空调及空调自控系统; 1.2.3 工程范围内的强电系统;
1.2.4 工程范围内的弱电系统,包括数字集团电话系统、计算机网络系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控布线系统;
1.2.5 工程范围内的医气系统,包括氧气、负压吸引、二氧化碳3种气体终端、面板、管道。其中氧气、负压吸引中心站由医用气体公司提供,二氧化碳汇流排在本次招标范围内。
1.2.6 招标范围不包括消防系统的设计施工。消防系统包括:①消防栓、消防喷淋管道;②消防报警;③防火门;④消防排烟系统;⑤消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯等)。
1.3虚线范围内的给排水系统不在本次招标范围内,除手术部感应刷手池在本次招标范围内外,其余卫生洁具、卫生间隔断、清洗设备、消毒设备、拖把池等均不在本次招标范围内
1.4办公家具、衣柜、鞋柜、护士站、物品架、移动设备、病床等均不在本次招标范围内。
1.5手术床、无影灯均不在本次招标范围内,手术室吊塔及吊塔锚栓、无影灯锚栓均在本次招标范围内。
1.6空调设备层装饰装修不在本次招标范围内。 2、承包方式:总承包,交钥匙工程
2.1 按照招标范围总承包,即包设计(投标时的方案设计和中标后的施工图纸)、包施工、包设备、材料、包工期、包质量、包安全。 3 报价方案
3.1提供详细的施工方案说明书和技术参数及产品报价。 4、施工工期:180日历天。
5、质量要求:合格。质量保证期:系统检测验收合格正常运行后二年(24个月或二个制冷期二个采暖期)。总体要求:手术部的设备和材料选择、装饰和施工要满足现代化手术、护理和使用要求。设计和工艺布置均要具有先进性、节能性、高可靠性、实用性,可供正常使用20年以上。
6、工程验收规范:按国家现行建设工程质量验收规范及相关净化标准执行
二、设计标准与规范
本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括(但不局限于):
《综合医院建设标准》 1996年 《综合医院建筑设计规范》 JGJ 49—88 《装饰工程施工及验收规范》 GBJ 210—83 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222—95 《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50209—95 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 《医院洁净手术部建设标准》 (2000年10月1日执行) 《军队医院洁净手术部建筑技术规范》 YFB 001-1995 《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》 YFB 004-1997
《英国医院洁净手术部建筑设计标准》 HTM2025 《洁净厂房设计规范》 GB 50073—2001
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003
《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87(2001年版) 《洁净室施工及验收规范》 JGJ71—90 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003;
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50234—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242—2002 《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ 304—88 《空气过滤器》 GB/T 14295—93 《高效空气过滤器》 GB/T 13554—92
《洁净手术室用空气调节机组》 GB/T19569-2004 《氧气站设计规范》 GB50030-91 《医院消毒卫生标准》 GB15982—95 《供配电系统设计规范》 GB 50052—95 《低压配电设计规范》 GB 50054—95 《民用建筑照明设计标准》 GBJ 133-90 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16—2008 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95 《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版) 《建筑设计防火规范》 GBJ16—87(2001年版) 《建筑设计防火规范》 GBJ50016—2006 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084—2001 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116—98 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2003
《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186—94 《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187—94 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接施工及验收标准》 GB50236—97
《室内管道支架及吊架》 03S402
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2000 《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000 以及最新颁布的国家标准和其它相关行业标准。
三、手术部基本配置
洁净手术室分级 等级 手术室名称 手术切口类别 适用手术指示 关节置换手术、器官移植手术及脑外Ⅰ 特别洁净手术室 Ⅰ 科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆Ⅱ 标准洁净手术室 Ⅰ 胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术 Ⅲ Ⅳ
主要洁净辅助用房分级 等级 Ⅰ Ⅱ 用房名称 需要无菌操作的特殊实验室 体外循环灌注准备室 刷手间 消毒准备室 Ⅲ 麻醉室 一次性物品、无菌敷料及器械与精密仪器的存放室 护士站 洁净走廊 一般洁净手术室 准洁净手术室 Ⅱ Ⅲ 普通外科(除去一类切口手术)、妇产科等手术 肛肠外科及污染类等手术 Ⅳ 恢复(麻醉苏醒)室与更衣室(二更) 清洁走廊 洁净手术室基本装备:
每间各设1个,不锈钢材料,900×1300×350,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢内嵌式器械柜 1套 拖架,可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板,柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同,周边采用不锈钢包边。 内嵌式麻醉柜 内嵌式药品柜 内嵌式不锈钢X光观片灯箱 内嵌式书写台 平行式输液导轨 组合电源插座箱 组合电源插座箱 1套 每间各设1个,其他要求同上。 1套 每间各设1个,其他要求同上。 1套 Ⅰ级手术室设六联,其余手术室设四联。 1套 每间各设1个。不锈钢材料,内嵌式。 1套 每间各设1套,每套含4个吊钩。 2组 每组4个220V 10A插座, 2个接地端子。 1组 每组1个三相380V 20A插座,3个220V 10A插座, 2个接地端子。 每间设1个,国产优质,所有插头均为不可互换式,为快速插拔型,可单手操作。 藏墙氧气终端(含插头) 1套 藏墙真空吸引终端(含插头) 藏墙二氧化碳终端(含插头) 1套 同上 No.2号、No.3号和No.7号手术室增设二氧化碳终端 每间各设1套。面板应有以下功能:时钟;计1套 多功能控制面板 1套 时钟;电话;净化空调系统温、湿显示与调节;照明系统开关;高效过滤器故障报警,消防警报;各种医用气体报警等。 手术室吊塔 1套 I级、II级手术室2套,腔镜手术室2套,其余手术室每间各1套(具体要求见吊塔参数)