消防安全案例分析模拟题13
案例分析题
某综合建筑地上共13层,地下共1层,框架结构,总建筑面积12000m2,建筑高度为49m,耐火等级为一级。首层、2层、3层设计为商场,4层、5层为办公室及辅助用房,6~13层为民用住宅。该建筑内设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。
根据以上场景,回答下列问题。1. 此建筑属于一类高层建筑吗?为什么?
答案:建筑高度大于54m的住宅建筑为一类高层民用建筑,建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑为二类高层民用建筑。因此,此建筑不属于一类高层民用建筑,属于二类高层民用建筑。
2. 此建筑防火分区的最大允许建筑面积为多少?
答案:因为该建筑属于耐火等级为一级的高层民用建筑,同时设置了自动喷水灭火系统,因此该建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000m2。
3. 此建筑需要设置什么楼梯间?需不需要设置消防电梯?
答案:1)应设置防烟楼梯间,因为此建筑属于高度大于32m的二类高层建筑。 2)应设置消防电梯,此建筑属于高度大于32m的二类高层公共建筑。
4. 此建筑的安全区有哪些?
答案:此建筑的安全区有:
第一类:防烟楼梯间;第二类:防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;
第三类:走道;第四类:房间。
某高层旅馆地上共8层、地下共1层,建筑高度31.5m,总建筑面积8880m2,每层建筑面积987m2。地下1层设生活给水泵房,消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上2~8层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有两个室外消火栓。
根据以上场景,回答下列问题。5. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应趟过多少m?
答案:同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过25m。
6. 该旅馆哪些部位自动喷水系统中的洒水喷头动作温度宜为93℃,其色标是什么颜色?哪些部位的防火阀动作温度为150℃?
答案:厨房的喷头动作温度为93℃,其色标是绿色。厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。
7. 如果该旅馆的娱乐室布置在地下1层,需要符合哪些规定?
答案:1)设置在地下1层时,地下1层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 2)一个厅、室的建筑面积不应超过200m2。
3)一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2时,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个出口。
4)应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟、排烟设施等。