好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

A区保证安全施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

延用旧电器,必须完整无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破损电器;开关箱与用电设备之间实行“一机一闸”制,禁止“一闸多机”。开关箱的开关电器的额定值应与用电设备额定值相适应。开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠;所有配电箱与开关箱应在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。配电箱及开关箱的操作:为防止停、送电时电源手动开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行监护,配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作顺序,即:送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱 5.4.2 熔断器和插座

熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得削小或合股使用,严禁用金属线代替熔丝。熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用;有填充材料的熔断器不得改装使用。熔体熔断后,必须查明原因并排除故障后方可更换;装好保护罩后方可送电。更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。插销和插座必须配套使用。一类电气设备应先用可接保护线的三孔插座,其保护端子应与保护地线或保护零线连结。

5.4.3 移动式电动工具和手持式电动工具

电动工具上装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1 的漏电保护器。负荷线采用耐气候型的橡皮保护套铜芯软电缆,不得有接头。手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。移

动式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零,需移动时,不得手提电源线或转动部分。 5.4.4 电焊机

布置在室外的电焊机应设置在干燥场所,并应设棚遮蔽。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,电焊把绝缘必须良好。焊接机械的二次线宜采用YKS 型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。电焊机的外壳有可靠接地,不得多台串联接地。电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4M 殴。电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩。电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,长度不宜大于5m。电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制。 5.4.5 塔吊

塔式起重的供电电缆不得拖地行走。塔吊身设置探照灯,给予工作面上投光,以便夜间施工。在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。 5.4.6 其它电动建筑机械

平板振动器及水泵的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作电流时间应小于0.1S。在潮湿的环境时,漏电保护器采用防溅型,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

5.5 照明

照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。照明线路布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天作业

场所的照明灯具应选用防水型灯头。现场办公室、宿舍、工作棚内照明线,应使用橡胶套软电缆或塑料护套线,且应固定在绝缘子,穿过墙壁时应套绝缘管。照明电源线不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接挂在金属架上,在脚手架上空装临时照明时,应设木横担和绝缘子。照明开关应控制相线,当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm,聚光灯,碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,当距不够时,应采取隔热措施。 6.机械设备的安全使用

本工程有塔吊、混凝土输送泵、物料提升机、中小型机械设备若干,要消除机械伤害事故,重视机械的安全使用是十分重要的。机械在使用中应严格遵守安全操作规程。重点考虑:塔吊、输送泵。 6.1 基本规定

三大机械配备足够的司机,以适应二班制施工的需要。塔吊运作时设专人指挥。司机和指挥人员持证上岗。执行上班检查、定期保养、检修制度。塔吊、输送泵的管道、提升井架要按机械说明要求,预埋铁件固定在建筑物上,并应牢固稳定。塔吊按要求设置防雷装置,接

地要符合要求。塔吊如遇六级以上大风、暴雨、浓雾、雷暴要停止运作。严禁司机酒后上岗。 6.2其他中小型机械安全使用

A.中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌,操作人员应熟悉其内容,并按要求操作。应持证上岗,操作时专心致志,不得将自己的机械交他人操作。机械要做到上有盖、下有垫,电箱要有安全装置,要有漏电保护装置。

B.对电锯、钢筋机械,其传动部分应有防护罩,电锯应有安全装置,要有漏电保护装置。

C.电焊机一次线接机处,应有保护罩,电线不得任意布放,放置露天应有防雨装置。手把线不乱拉,手把要绝缘,不跑电、不随意拖地。

D.搅拌机应放平、安稳,离合器、制动器要灵敏可靠。 7.1 安全消防目标

本工程的安全消防目标为“消除现场消防隐患,确保无任何消防事故发生”。 7.2 安全消防组织

本工程以项目经理为组长、以安全员为副组长,全体项目管理人员组成义务消防小组。 7.3 安全消防技术

⑴定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,做到能防火和扑救火灾。

⑵现场设消防栓、消防砂并有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火 教育,每半月定期组织一次防火检查,建立防火工作档案。

⑶电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效,动火地点变换,要重新办理用火证手续。 ⑷电气防火措施

合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。在电气装置和线路周围不堆放易燃,易爆和强腐蚀介质,不使用火源。在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室,发电机室等配置绝缘灭火器材等,并禁止烟火。加强电气设备相间和相一地间绝缘防止闪烁,合理设置防雷装置。建立易燃,易爆物和强腐蚀介质管理制度和电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。建立电气防火教育制度和电气防火检查制度,发现问题,及时处理。电气设备的安装、线路的敷设,以及系统的保护在施工不同阶段、不同季节所采用的维护检修要求,以保证电气设施正常工作和人员的安全。应制定严格的电气防火措施规定,配备足够的消防器材,加强巡视

检查,杜绝电气火灾发生,做好各项检查维修记录及资料的管理。 ⑸施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,设专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定。

A区保证安全施工方案