监理实施细则
工程名称:
实施阶段:
监理工程师:
总监理工程师:
xxxxxxxx有限公司
年 月
锤击法预应力管桩监理实施细则
1 专业工程特点
1.1 设计概况
工程桩基础设计采用 先张法预应力混凝土管桩,锤击法沉桩;桩长为 米,桩直径为Φ mm,单位竖向设计承载力为 KN。设计要求进入
土层以桩长和最后贯入度控制。 1.2 监理工作的特点及质量控制点
1.2.1桩基础工程属地下隐蔽工程,为主要结构承重部件,根据监理规划要求,在监理过程中实行全过程旁站,可以准确,有效,迅速地发现施工过程中存在的质量问题,为分析原因、提出改进措施;提供准确、完整的第一手资料.
1.2.2质量控制点为:桩机(桩锤)的选型,预应力管桩外观质量和桩顶完整状况,特殊工种的持证上岗,桩轴线位置和标高控制、管桩的焊接接头质量和电焊后的停歇时间、打桩的顺序、总锤击数、最后1m锤击数和最后贯入度、送桩的深度等几个重要环节,使之符合设计要求和施工质量验收规范的规定。
2 专业工程监理依据
2.1 建设工程有关法律、法规:主要有 2.1.1 《中华人民共和国建筑法》 2.1.2 《建筑工程质量管理条例》 2.1.3 《中华人民共和国合同法》
1
2.1.4 《建筑工程安全生产管理条例》。 2.2 技术标准、规范、规程:主要有
2.2.1 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)
2.2.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
2.2.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
2.2.5 《预应力混凝土管桩》(2010浙G22)
2.2.6 《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》(DB33/1016-2004)
2.3 合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 2.4 设计文件:本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件等)。
2.5 施工及监理文件 :已批准的施工组织设计与专项施工方案已批准的监理规;已批准的施工总进度计划。
2.6 业主提交的市测绘所提供定位测量放线成果。
3 监理工作流程(见附图) 4 监理工作的控制要点及目标值
4.1 质量:达到“合格”
4.2 进度:符合总进度计划时间的阶段控制目标,桩基工程 年 月 日开始至 年 月 日全部结束,共 天。
4.3 投资:符合总投资的分解目标, 万元。 4.4 安全:施工合同安全目标;无重大安全事故。
5 监理工作的方法及措施
2
5.1 事前监理工作的方法及措施 5.1.1 质量控制
(1)会同业主组织设计单位及承包人进行设计交底和图纸会审工作,明确质量要求。
(2)对承包人质量控制系统和质量保证体系以及施工管理人员上岗资质审查,督促承包人加强内部质量管理,严格质量控制。
(3)桩基工程开工前,承包人应编制专项施工方案,承包人提交专项施工方案经监理部审查同意后可进行实施。
(4)对选择的桩机以及桩锤进行检查调试。
(5)对工程测量基准点坐标及黄海标高,施工放样的轴线和桩位进行逐一复检。
(6)对运至现场的管桩的产品合格证及其质量保证资料和外观质量进行检查,要求承包人管桩堆放应严格按长度、型号分类,并设牌标明。
(7)设立质量控制点及控制内容方法:(见下表) 序号 控制点 控制内容 检查方法 1 管桩成品 1、桩规格、型号、长度、桩径、壁厚、钢卷尺,目测,端头平面、配筋。 2、桩身混凝土强度、养护龄期、桩身外观质量; 3、管桩的出厂检验报告及产品合格证;4、电焊条产品合格证、规格、品种。 5、桩尖中心线,顶面平整度,桩体弯曲 2 3 4 5 6
靠尺 桩定位 沉桩 控制在1cm内,打桩前复测样桩,打一排钢卷尺,经纬仪 桩测一排样桩 垂直度控制在0.5%内,任一单桩总锤击成90度方向各数≯1500,最后1m的锤击数≯200 接后停滞时间>10min 设一台经纬仪 焊接质量 电焊条质量,焊工上岗证,焊缝饱满,焊目测,计时 对接 中心线偏差小于5mm 靠尺 水准仪 3
桩顶标高 符合设计要求 7 停锤标准 符合设计要求 现场实测、沉桩记录 5.1.1.8 组织业主设计、勘察、施工进行工程试桩,签认试桩记录,本工程持力层较薄,最后贯入度由设计现场确定控制标准。
5.1.2 进度控制
(1)检查承包人提交的施工方案中技术,组织措施的合理性,打桩的进度计划,对进场的锤击桩机数量,桩机的操作人员数量和操作技能进行观察,督促承包人合理排班落实。
(2)对承包人管桩采购合同进行审查,检查构件供货商的供货资质、能力和按计划供货状况,是否按2002浙G22图集要求运输,施工现场管桩吊运车是否到位。
(3)及时处理承包人提出的有关设计、业主、施工环境等各方面的协调问题,
5.1.3 投资控制
(1)要熟悉设计图纸要求,熟悉锤击法沉桩质量控制要求,对设计变更要慎重考虑比较并按程序处理。
(2)严格按合同要求签发支付凭证 5.1.4 安全控制
(1)检查承包人施工现场悬挂各种施工标志牌,安全警示牌情况;各项管理制度,操作规程,规章制度落实情况。
(2)检查承包人施工前向施工班组进行安全交底,对新工人进场进行安全教育情况。
5.2 事中监理工作的方法及措施 5.2.1 质量控制
(1)预应力管桩锤击施工中监理工程师要指派监理员进行旁站监理控制,记录沉桩质量和及时发现施工异常情况,便于及时与设计等单位联系进行处理。
(2)在沉桩前再次对每根桩位进行复核,对绑扎 、起吊位置
4
和桩锤与桩帽、桩帽与桩顶之间弹性衬垫、送桩器进行现场检查,符合要求再沉桩。
(3)沉桩时应检查施工方案中成90度方向设置经纬仪各一台以校准桩身垂直的落实情况,并检查督促校正上下段桩偏差情况。
(4)检查桩段端板间焊缝饱满程度,检查控制电焊结束后停歇时间大于10分钟。
(5)检查控制每根的桩顶标高,在送桩的钢管外壁标明控制线,用水准仪进行测量控制,在进入⑤-2层土时对最后贯入度详细记录。
(6)每打一排桩复测一排桩,防止沉桩挤土造成桩定位位移,影响桩的桩位。
(7)沉桩过程中发生异常情况,应及时与设计单位取得联系,未达设计标高的截桩应由设计单位认可方可进行。
5.2.2 进度控制
(1)检查每天的打桩数量是否与进度计划相符合,在实施过程中发现偏差的情况较大时,应及时分析原因并向业主报告,组织现场协调会,要求承包人采取相应的措施使实际进度符合计划进度。
(2)当偏差的情况不能满足进度计划时应要求承包人调整总进度计划。
5.2.3 投资控制
(1)认真做好锤击桩施工监理日记,严格执行工程计量制度。
(2)严格按施工操作规程施工,确保锤击桩的施工质量,避免返工情况。
5.2.4 安全控制
(1)日常检查现场桩机电缆线敷设等安全用电情况,发现问
5
题及时指出,要求承包人改正。
(2)沉桩中操作人员按规程执行,包括安全防护用具和措施,作业安全距离;桩机移位,吊桩时的安全指挥应到位。
(3)锤击不宜偏心,开始落距要求。如遇贯入度突然增大,桩身突然倾斜,位移,桩头损坏严重,桩身断裂、桩锤严重回弹等应停止锤击,经采取措施后方可继续作业。
(4)沉桩后必须督促承包人对桩顶口进行封盖处理。 5.3 事后监理工作的方法及措施 5.3.1 质量控制
(1)审查承包人报送的检验批、分项工程资料,及时对桩的桩位进行验收,发现有超过规范要求偏位及时会同有关设计部门处理解决。
(2)桩基完成后,做好桩基检测准备工作,在停歇期滞后,由监理员在土方开挖中进行旁站监理,总监理工程师组织地基验槽,在满足检测条件的情况下,及时通知业主请检测单位进行检测,检测时派监理员进行旁站见证监理。
(3)查看检测结果是否符合设计要求 ,对不符合设计要求的情况,承包人会同业主、设计、监理进行协商,提出处理方案,进行处理。监理工程师应再次进行验收
(4)承包商报送桩基施工图及测桩报告,由设计确认后,总监理工程师组织桩基工程子分部质量验收,符合设计要求后进行备案进入基础工程施工。
5.3.2 进度控制
(1)检查进度执行情况,偏差的情况较大时,应督促承包人调整总进度计划。
(2)总结经验教训,为下一步工作做好准备。 5.3.3 投资控制
6
(1)做好工程计量工作,审核桩基竣工图纸和符合合同要求签发支付凭证。
(2)掌握现场第一手资料,公正地处理索赔。 5.3.4 安全控制
总结前一阶段经验教训,对现场进行全面专项安全检查(尤其在桩机拆除、吊运时),发现问题及时要求承包人进行改正。
6 监理资料的管理
6.1 现场监理工程师,监理员,应详细记录有关锤击法预应力管桩的旁站记录及管桩的进场验收记录。
6.2 认真填写好监理日记和各种验收记录台帐; 6.3 督促承包人对施工、监理资料的及时、完整报验。
7
锤击预应力管桩



