XXXX Techcon
目录
第一章 技术方案设计说明概述 ......................................................................................................... 2
1.1.1 设计原则…………………………………………………………………………...2
1.1.2 设计标准和规范…………………………………………………………………..3
1.1 .3方案特点..................................................................................................................... 4
第二章 机房工程各子系统技术方案 ................................................................................................. 6
2.1 结构子系统…………………………………………………………………………..6 2.2 机柜及结构组件设计………………………………………………………………..7 2.3 配柜设计……………………………………………………………………………12 2.4 UPS设计…………………………………………………………………………….14
2.5 机房安防监控系统 ................................................................................................ …..19 1.项目目标……………………………………………………………………………19 2.方案设计……………………………………………………………………………20 3.门禁系统……………………………………………………………………………23 4.机房视频监控系统………………………………………………………………….24
第一章 技术方案设计说明概述
随着云计算、物联网等信息技术的高速发展,原有传统机房越来越不适应业务应用快速发展的需要,机房改造势在必行。根据合理实用、质优价廉的原则,从先进性、实用性、可靠性、合理性、开发性等角度进行方案设计。力争改造成高起点、高应用、高扩展、低价格、适应发展需要的现代化模块化数据中心机房。
在方案设计中,遵循以下原则﹑标准和规范。
1.1.1 设计原则
功能区分性: 主机房安装主机﹑服务器﹑通讯设备及光纤配线设备,电源、行间空调等。 技术先进性: 机房设计中充分体现网络传输和数据交换的核心特点,采用目前比较先进MDC数据中心建设技术和产品,将数据中心机房建设成一个先进的智能化信息数据处理和控制中心。
本数据中心机房将是一个符合国家相关规范A级标准的现代化机房,全部采用模块化、结构冗余、自动无人值守、绿色节能、快速部署的设计理念,符合高可用高可靠、高安全、可扩展、可管理的建网目标:
1. 采用精准送风技术,使冷空气集中与服务器进行热交换,避免将大部分冷空气与环
境进行热交换,从而达到节能的目的;功率密度高。平均功耗为4-8KW/Rack。 2. 工业化,大部分组件在工厂预制。微模块各部件的制造应符合通用的工业标准; 3. 标准化,可简单复制,可靠性高。微模块内部的设计在不同的数据中心条件下可100%
复制,当数据中心建筑条件不理想时(比如层高不足),微模块内部的设计无需改变,仅在物理尺寸上进行调整;
4. 快速部署,周期缩短到1个月内。在工厂预制的部件应尽可能多,以减少部署时间; 5. 便于扩展,只要机房有空间就能实现扩展;
6. 尽可能低的PUE 值,降低运营成本(OPEX),节能环保,能耗指标PUE小于1.5。 7. 微模块数据中心与传统数据中心对比
PUE 建设周期 最大功率密度 Capex+Opex 场地要求 传统数据中心 ≥2.0 1-2年 3kw/机架 高 高,专业通信机房 微模块数据中心 <1.5(降低电费50%以上) 1-3月 4-20kw/机架 降低30%-50% 低,普通仓库、车间均可用作机房 稳定实用性: 所选用的技术和材料均在以往的工程实践中得到检验,能最大限度的满足
本机房目前及未来发展的需要。
安全可靠性: 所选用材料和技术符合消防和信息安全的要求,在整体上具有高度的安全性和可靠性。
高效均衡性: 在软、硬件上均采用比较先进、均衡且可靠的技术,确保系统的高效率运行。
布局合理性: 整体建设布局合理,简约整洁,有良好的视觉效果,符合现代IT行业建设的审美标准。
拓展开放性: 系统建设不仅满足于目前的业务需求,在未来因业务变化需要拓展时能有足够易于的拓展空间。
经济合理性: 机房设计在风格上简单明了,既满足功能需求,又节约投资,具有较好的性能价格比。
1.1.2 设计标准和规范
MDC数据中心机房建成后将在总体上符合以下现行国家标准的规定: GB50174-2008 《电子计算机机房设计规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》
GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50054-95(2005年版)《低压配电设计规范》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 GB8702-88《电磁辐射防护规定》
GB50265-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 GB5004-2006《建筑设计防火规范》
GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范(2001年局部修订)》 GB50052-2009《供配电系统设计规范》
SJ/T30003-97《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB50057-94(公告24)《建筑物防雷设计规范(2000年局部修订)》 其它相关的国家、行业及地方法规、规范、规定。
1.1 .3方案特点
缩短部署周期
1. 所有设备均在工厂预制,在现场只需进行安装、调试,部署周期减少至1-3月,建
设周期缩短60%以上;
2. 场地要求低,仓库、车间、板房均可用作机房; 3. 支持防静电架空地板和普通水泥地面安装。 4. 绿色节能
5. 采用精准送风和冷热隔离技术,使冷空气集中与服务器进行热交换,避免将大部分
冷空气与环境进行热交换,从而达到节能的目的,能效与传统机房相比减少30%~50% 的能耗;
6. 通过结合高效的刀片解决方案和先进的列间空调冷却技术,可以使得更多的能源用
在计算而不是冷却或者电能转换上,从而使PUE的值进一步的降低,PUE值控制在1.5以内;
7. 和传统数据中心相比Capex有效降低30%~50%,根据理论与实践的结果,仅节电费用
在5年内就可以收回总投资成本。 8. 灵活扩展
9. 采用模块化设计,易于部署,支持平滑扩容、弹性伸缩; 10. 遵循标准化规范,采取标准积木式结构,灵活组合、按需部署; 11. 单机柜额定功率最大可以做到36kW,满足客户不同业务需要;
12. 革命性地改变了传统数据中心建设的模式,大大提高了建设效率,节约了建设投资。 13. 安全可靠
14. 机构外罩带有门禁和监控安防设计,有效阻止非机房管理人员的误操作; 15. 采用Tier3等级的设计方案,从而达到很好的可靠性。双路配电和机架级的冗余电
源、列间空调风机和列间空调的N+1冗余设计可以大大提高系统的平均无故障时间。 智能管控
1. 可同时支持微模块数据中心、集装箱数据中心和传统数据中心的管理;
2. 智能管控系统可实现对数据中心基础设施动力、环境、制冷、安全、消防等的统一
监控、告警、报表、能效管理优化,实现运维自动化。节能智能化;
XXX微模块数据中心设计方案