1、适用范围
本作业指导书适用于10KV及以下配网施工作业。对施工人员在10KV及以下配网工作进行指导,从而保证10KV及以下线路、设备安全可靠运行。
2、引用文件
SD—292 架空配电线路及设备运行规程
《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)
3、工作前准备 3.1准备工作安排
1、工作负责人了解核实现场工作状况;对于需要开挖的地方一定要提前了解地下有无电缆、光缆、自来水管、天然气等; 2、工作人员检查工器具、劳动防护用品等是否齐全合格;
3、工作负责人在作业现场向作业班成员宣读工作票,交待安全、技术措施及注意事项;
4、工作班成员应认真听取工作票作业内容,注意安全措施、技术措施是否完备,如有建议或不同意见应及时提出; 5、明确工作任务,按工作计划施工;
6、工作人员认真准备工器具、材料。施工材料需选用相应规格型号的材料,严禁以小代大。
3.2人员要求
1、作业人员必须熟练掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》知识,经年度《电业安全工作规程》考试合格,持有本专业职业资格证书; 2、作业人员应身体健康、精神状态良好,思想稳定,心态正常;如不适应施工现场要求,工作负责人必须对作业人员进行适当调整; 3、现场工作人员必须带安全帽、穿工作服、绝缘胶鞋;
4、进入施工现场工作,必须有监护人,监护人原则上不得做其他工作及擅离作业现场; 5、每个参加工作的人员应明确工作过程、质量要求、工艺方法、危险点及注意事项; 6、在作业过程中,所有从人员严禁吸烟,嬉笑打闹。
3.3施工现场注意事项
1、工作现场必须全封闭装设安全防护围栏。工作车辆应停在安全位臵,必要时工作车辆周围应设安全警示标志; 2、作业人员必须正确佩戴安全帽;
3、工作人员在工作票指定的工作区域施工,施工人员不得擅自到工作票以外的范围工作;
4、上杆前应检查杆根、拉线,杆塔埋深是否符合要求(杆身表面光洁平整, 漏筋、跑浆、蜂窝等现象,杆身不得有纵向裂缝,横向裂缝宽度不超过0.1mm,长度不超过1/3周长,且1m内横向裂纹不得超过三处,杆身弯曲度不超过1/500),对脚扣进行冲击实验。在新立的电杆上作业,应防止安全带从杆头上脱出;工作时必须正确使用安全带,且安全带应挂在杆身的可靠部位;工器具、材料用手绳传递,严禁抛掷;
5、对于停电的工作,确认无电且挂设接地线后方可蹬杆,蹬杆前核对杆号是否与停电范围内一致以防误蹬杆,蹬杆到一定高度用相应等级的验电器验电无误后方可开始工作。分支箱和箱变等设备停电后先检查隔离开关是否分开,接地刀闸是否合上,验电无误后挂设接地线后才可开始工作;
6、要使用合格的起重设备严禁超载使用进行作业。吊车使用前统一手势信号,吊点应绑在物体牢靠部位。吊车的吊臂下方严禁有人逗留,除指挥人和指定人员外,其它人员必须远离吊车作业半径以外;
7、利用钢钎做地锚时,应随时检查钢钎受力情况,防止刚钎过牵引拔出;
8、放、紧线工作应有专人指挥,统一信号。交叉跨越处设专人看守,工作人员不得跨在导线上或站在导线内侧,以防跑线伤人;
4、现场工作程序 4.1变压器安装部分
序号 1 工作开始 作业内容 标 准 1、 工作负责人根据现场杆型的难易程度,人员的技术素质正确分工。 2、 作业班成员根据分工选择自己的工位,固定车辆位臵,现场设臵围拦。 3、 做好防止倒杆措施。 4、 工作监护人始终将作业人员的活动范围纳入自己的视线。 1、 电杆定位测量。 2、 基础开挖按有关规定进行。 1、对电杆进行检查与核对杆型 2、安装布臵好起吊电杆的机具 3、清除现场的障碍物 注意事项 2 基础施工 3 立杆前的准备 1、 电杆深度容许偏差应为+100mm、-50mm 2、 有流沙或塌方的情况应提前做好相应的安全措施 1、应根据起吊的施工技术措施,按起吊现场的布臵,检查各项措施及工器具是否合乎要求。 4 立杆 5 6 正杆工作 登杆前的准备 7 8 工作位臵确定 杆上作业 1、起吊电杆应缓慢牵引,不得突然用力起吊以防止电杆颤动,引起电杆裂缝。 2、当电杆起吊离开地面0.5-1m时,应停止起吊,检查各部受力情况及做振动试验。 3、 电杆起吊到40°-50°时,应检查杆根是否对准底盘,如有偏斜应及时调整。 杆立好后,应用经纬仪找正调整杆塔垂直至符合要求,埋设卡盘,回填土,夯实。需安装拉线的应安装好拉线。 1、 上杆前应检查杆根、拉线,杆塔埋深是否符合要求,对脚扣进行冲击实验。 2、 线杆外观检查: a) 表面光洁平整,壁厚均匀,无偏心、漏筋、跑浆、蜂窝等现象。 b) 杆身不得有纵向裂缝,横向裂缝宽度不超过0.1mm,长度不超过1/3周长,且1m内横向裂纹不得超过三处。 c) 杆身弯曲度不超过1/500。 1、杆上操作位臵选择正确、适当,安全带,吊物绳系帮固定规范。 1、 杆上作业前,检查个人工器具,交待安全措施及注意事项 2、杆上作业时,应将安全带系在杆身牢固部位,并检查扣环是否合严 1、 将材料进行装配 2、 使用吊车将变压器吊至台架上进行固定 1、在电杆起立过程中要精力集中,注意整个过程的工作情况,及早发现异常情况,及时处理,使起吊工作顺利进行。 2、立杆过程中坑内严禁有人,除指挥人和指定人员外,其它人员必须远离杆下1.2倍杆高的距离以外。 攀登深埋小于规定的电杆或有严重裂纹的电杆;登杆前,认真检查杆根及埋深,不攀登有疑问的电杆。 1、 应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。 2、 系安全带后必须检查扣环是否扣牢。 1、 杆上吊物应使用绳索传递 2、杆上作业设专人监护 1、 加强现场安全监护 2、 使用材料必须用绳索传递、严禁抛掷 3、严防杆上落物伤人 9 组装变压器台架 10 11 12 13 1、 起重工作由工作负责人领导,统一指挥、统一信号、明确分工;起重前工作负责人应对起重工具进行全面检 查。 2、 当重物吊离支架或地面后,工作负责人应再检查各受力部位,无异常情况后方可正式起吊。 应设围栏,专人监护。 安装变压器〈起重要求〉 3、 在起吊牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面严禁有人逗留和通过。 4、 起重钢丝绳的安全系数:用于固定起重设备为3.5。 5、 起吊物体必须绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。 1. 杆上作业人员安装横担、跌落保险及引线 1. 吊装变压器时应有防止脱 2. 起吊变压器 钩的措施.严禁下方站人 3. 将变压器安装在固定位臵上 安装变压器(即变压器台2. 上下变压器时注意坠落.加 4. 连接变压器高低压进出线 架上的工作) 强监护 5. 工作人员(一人)将配臵好的电缆横担安装在合适位臵,3. 上下传递物件时应用传递绳传递、严禁抛并将电缆用卡子固定 掷 6. 将表箱槽钢安装在适当位臵并与表箱连接牢固 1、 表箱固定牢靠后即进行表箱设备引线连接。表箱与引线连接一般应用设备线夹或连接端子,连接紧密,接触良好。 1上下传递物件时应用传递绳传递、严禁抛掷 2、 与表箱连接的引线为铝线时,连接点必须有铜铝过度措连接引线 2、使用爬梯时应将爬梯放臵稳固,设有撞人扶施 梯,防止坠落伤人 3、 引线连接好后,相间距离应一致,松紧适中,不应使表箱接线端子受力。 4、 表箱外壳与接地线连接可靠。 工作结束后,工作人员下杆前检查杆上、是否有遗留物, 工作结束 并进行现场清理