好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

轻型井点降水设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.0× 井点管数量:

q=65?dl =20.41(m3/d)=65×3.14×0.05×

n=1.1 井距:

?31(根)

D=

式中:L——总管长度(m);

n——井点管根数(m)。

取井距为1.6m,实际总根数40根(64÷1.6=40)。

?2.1(m)

4)抽水设备选用 采用W5型泵时,总管长度一般不大于100m;

抽水设备所需的最低真空度为:

式中:h——降水深度(m);

Δh——水头损失,包括进入滤管的水头损失、管路阻力损失及漏气损失等,可近似地按1.0~1.5m计算。

抽水设备所带动的总管长度为64m。选用W5型干式真空泵。所需的最低真空度为:

hk = 10×(6+1.0) =70(KPa) 所需水泵流量:

水泵的类型,在轻型井点中宜选用单级离心泵(见表)。其型号应根据流量、吸水扬程及总扬程而定。常用离心泵性能 型 号 B17 2B19 2B31 3B19 3B33 4B20 11~15 10~30 32.4~52.2 30~55 65~110 21~16 34.5~24 21.5~15.6 35.5~28.8 22.6~17.1 8.0~6.0 8.7~5.7 6.5~5.0 7.0~3.0 5 2.8 4.5 4.5 7.0 10.0 流 量 (m3/h) 6~14 总扬程 (m) 20.3~14 最大吸水扬程 电动机功率 (m) (kW) 6.6~6.0 1.7 注:2B19表示进水口直径为2英寸,总扬程为19m(最佳工作时)的单级离心泵。

水泵的流量(m3/h),应比基坑涌水量增大10~20%,因为最初的涌水量较稳定的涌水

量大。如采用多套抽水设备共同工作时,则涌水量要除以套数。

水泵的吸水扬程,要克服水气分离器上的真空吸力,也就是要大于或等于降水深度加各项水头损失。因此,必须选择吸水扬程较大的水泵,以免水泵排不出水。 水泵的总扬程,应满足吸水扬程与出水扬程之和。出水扬程系包括实际出水高度及出水水头损失。在轻型井点中,出水水头损失可按实际出水高度的15~25%估算。多级井点系精品文档,超值下载

统中第二级井点以下的水泵,应选用总扬程较大者,以免需要中途接力。

水泵所需要的流量: Q1 =1.1Q=1.1×570.6=628(m3/d)=26(m3/h)(增大10~20%) 所需水泵的吸水扬程:

Hs ?6+1.0=7(m) 根据

Q1、Hs

1-17

得知可选用

2B31

型离心泵。

轻型井点降水设计

1.0×井点管数量:q=65?dl=20.41(m3/d)=65×3.14×0.05×n=1.1井距:?31(根)D=
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7bpb10gbsz8c83h0epna2cg5h8inz6016fu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享