轻型井点降水设计例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。
解:
1)井点系统的布置
根据本工程地质情况和平面形状,本基坑面积较大,轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度
L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值
S=4.5-1.5+0.5=3.5(m)
采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) HA?H1
+h+IL=4.0+0.5+
×
(
)=5.2(m)(环状井点I=1/10,L取基坑短边)
采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m
(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。
井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m(9-7-(0.5-0.2)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。
2).基坑涌水量计算
按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算
Q= 先求出H0、K、R、x0值。
H0:有效带深度,按表1-16求出。 S——水位降低值(m); R——抽水影响半径(m); s’——井点管内水位降落值 l——滤管长度(m);
表1-16 有效带的深度H0值 S’/(S’+l) 0.2 0.3 0.5 0.8 H0 1.3(S’+l) 1.3(S’+l) 1.7(S’+l) 1.85(S’+l) s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据 1-16表 ,求得H0:
H0 =1.85(s?+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) (当查表得到的H0值大于实际含水层厚度H时,则取H0=H )
查
由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m) K: 渗透系数,经实测 K=8m/d
R: 抽水影响半径, x0: 基坑假想半径,x0 =
F——环形井点所包围的面积(m2)。
将以上数值代入式 1—28,得基坑涌水量Q:
m)
(m)(
Q=
3)计算井点管数量及间距 单根井点管出水量:
m3/d)=1.366×8
×
(