地铁FAS系统总结
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
地铁FAS系统
FAS系统的结构及功能
城市轨道交通FAS系统设置两级(中心级、车站级)管理和三级(中心级、车站级、就地级)控制设置全线系统,实现对运营线路火灾探测报警和消防系统设备进行监控与管理。在地铁发生火灾时,发出模式指令使消防系统和各相关设备转入火灾模式运行,执行消防联动,实现防救火灾功能(联网示意图如图1,图2)。
(1)中心级火灾自动报警系统
中心级系统主要包括:中心级火灾报警控制器、图形工作站、打印机、系统软件、全线系统网络接口设备、主备电源、火警电话等设备,通过通信协议,将全线信息传输到主干网,以备OCC(运营控制中心)内的其他系统使用。
(2)车站级火灾自动报警系统车站级系统主要包括:火灾自动报警控制器、图形工作站、探测器、气体灭火控制器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、消防电话系统、防救灾设备、现场各种监控模块等设备,图1所示为车站级火灾自动报警系统框图。FAS通过报警主机与全线通信骨干相连,在车站与ISCS综合监控系统、BAS(环境与设备监控系统)相连。
(3)就地级火灾自动报警系统设备就地级设备主要包括:消防泵、防排烟设备、防火 卷帘、气体灭火系统、电梯、自动扶梯等。
图1联网示意图
图2FAS子系统的构成
FAS系统的组网模式的研究
目前,地铁FAS设计方案有独立组网和集成于综合监控系统2种方案,并都有实际工程案例。其中FAS独立组网方案在北京地铁、上海地铁、南京地铁、东北省会城市地铁应用较多。FAS集成于综合监控系统方案在重庆地铁、西安地铁、广州地铁、西南诸省地铁应用较多。其设计的模式分别如下图3,图4。注释独立组网为方案一,集成为方案二
图3FAS系统单独组网 图4FAS系统集成于ISCS系统
性能比较:
(1)方案二在可靠性方面比方案一高。前者需要针对项目单独开发,因为没有现成的软硬件(控集成商、集成协议都需要在技术联络会后才能确定),每个接口都需要单独开发。后者不管是工作站还是控制器,其消防网络都是成熟软硬件,无需再单独开发任何软件或者硬件。
(2)方案二在实时性方面比方案一高。在方案一中采用光纤独立组网,而方案二中采用综合监控系统传输网络保证FAS系统数据传输的优先性。
(3)方案一较之方案二在传输信息方面更为全面。
(4)在工程调试中,方案一完全不受制约,而方案二必须等到通信传输网络及综合监控系统都已经调试完成,才能进行消防验收,而综合监控系统本身集成和互联了其他子系统,并且软件都是按工程开发,其开发进度、测试进度都受工程所有专业的制约,无法保证工程调试工期的要求。
(5)在工程投资上,方案一需要独立光纤,投资高;而方案二则不需独立光纤,投资较低。
(6)方案一完全符合消防规范的要求;而方案二不完全符合消防法规要求,该方案需要与当地消防局商榷决定。
(7)方案二的运营管理效率较方案一高。综上所述,尽管将FAS集成于综合监控系统方案的可靠性、实时性及信息量不如FAS独立组网方案,但是可以有效降低工程投资,提高运营管理效率,缩短火灾应急事件的处理时间,有利于提高地铁的整体调度水平,达到减员增效的目的。
此外为确保FAS的可靠性和安全性,一般在车站级FAS才纳入综合监控系统,而FAS现场级的网络和设备仍是保持独立。车站级FAS火灾报警控制器通过标准通信接口接入车站的综合监控系统,实现信息资源共享,以满足综合监控系统对全线及各车站的FAS系统的统一协调调度指挥要求,同时保证FAS现场级网络和设备的独立性,即使车站综合监控系统发生故障,FAS仍可降级运行,通过车站控制室的FAS火灾报警控制器控制车站
内的消防联动设备。同时,在对综合监控系统设计时,应对FAS划分独立的VLAN传输通道,保证FAS数据传输的独立性和优先性。
火灾模式下的联动示意及流程
图5火灾时联动示意
图6火灾模式下的系统联动模型
综合监控系统车站PA、PIDS系统火灾时,联动指令通信CCTV子系统确认火灾发生的具体部位:站厅层公共区,站台层公共区,设备区,区间隧道位置等,属于哪个防火分区、哪个防烟分区等同一报警区域两个以上探测器同时报警同一报警区域手报、探测器同时报警探测器报警CCTV确认探测器报警调度电话确认报警信息信息反馈控制指令动作反馈自动确认报警火灾报警系统SnifferServermonig/nalsi动作反馈人工确认报警BAS控制器FAS系统直接发送模式指令给BAS,当通道故障时,通过综合监控系统发送控制命令给BAS当综合监控故障或者在紧急情况下,由IBP盘直接控制防灾救灾设备按照相应的工况运行根据灾害发生的具体部位,联动PA及PIDS系统,引导乘客按照最近的路线疏散,撤离灾害现场。根据灾害发生的具体部位,联动相应的防火、防烟割断设施(如防火卷帘门、挡烟垂壁等),阻止火灾蔓延根据火灾模式指令,联动车站通风空调相关设备(包括防排烟设备)按照相应的救灾工况运行切断非消防电源根据火灾发生部位,切断正常照明,启动事故应急照明系统,联动导向系统,引导乘客及时疏散确认灾害发生部位,根据灾害程度,解除门禁,确保人员顺利疏散火灾时,车站屏蔽门/安全门紧急释放控制火灾时,联动电梯回到首层根据灾害部位,联动消防给水系统水泵及蝶阀根据灾害部位及灾害程度判定是否释放AFC系统闸机,确保人员顺利疏散紧急情况时,手动控制自动扶梯运行 FAS与BAS的组网的接口方式 1中心级
OCC与BAS具有以太网冗余接口。通讯协议遵循MODBUSTCP/IP协议,满足以太网