承台墩身施工作业指导书
承台基底,人工配合机械开挖。挖至距承台底设计高程0.1-0.2米时,进行人工清理平整。开挖过程中和开挖以后,应注意观察坑缘地面有无裂缝、坑壁有无松散塌落现象发生,否则应及时采取措施,按支护坑壁的形式施工。
排水沟坡度1:0.75承台排水沟桩头
基坑开挖示意图
(3)基底处理:开挖后在基坑四周设置排水沟和集水井,排水沟截面为0.3×0.3m,集水井尺寸为0.5×0.5×0.5m,集水井内放置水泵,用水泵将可能的淤积水抽出。基底应避免超挖,松动部分应清除干净,如有超挖应回填夯实并找平。
2、轻型井点降水
轻型井点是人工降低地下水位的一种方法,它是沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出,使原有地下水位降低到基底以下。
3、钢板桩支护
(1)钢板桩长度确定原则
5
承台墩身施工作业指导书
当开挖深度h<3m时,采用6m长的钢板桩; 当开挖深度3≤h<4m时,采用9m长的钢板桩; 当开挖深度5m≤h时,采用12m长的钢板桩; (2)围檩设置原则
开挖深度h<5m,采用一道围檩,开挖深度5m≤h时,采用两道围檩,中间沿顺桥设“一”字撑;
钢板桩支护示意图
4、钢板桩施工 (1)技术准备
①依据设计施工文件,做好施工调查,包括现场实际地形、地貌,地上和地下管道情况。根据实地情况,彻底将现场实际问题解决在施工前。
②严格执行监理单位、建设单位审批手续。 (2)现场准备
在满足施工需要的前提下,平整场地,力求环境卫生,保持场容整洁。满足施工临时设施的要求。
组织测量放样并做好复核,明确施工范围,确保定位准确。做好控制临时水准点的保护。
6
承台墩身施工作业指导书
根据给定的坐标和高程,按照施工平面图,进行施工现场控制测量放线,妥善设立现场标志桩,为施工过程中的钢板桩定位测设提供条件。
采用管线探测仪进行探测,开挖范围内的管线,及时通知设备单位进行迁改。在埋有管线地点附近作业时,施工前必须使用管线探测仪探查设施走向,设立安全警示标志,并安排专人现场监护。严禁使用挖掘机、装载机等大型机械盲目作业。
(3)机械准备
将施工所需的机械在施工前准备好,做好施工所需机械的使用计划,提前做好准备,对施工机械设备、运输车辆进行全面检查,确保完好。
(4)测量、放样
理论计算→复测控制点、水准点引测控制点、临时水准点→测放桩位线及标高。用钢筋头及白灰将桩位标明。所有桩位线、标高测放,必须有技术负责复核,并做好相应资料。
(5)施工工艺 ①拉森Ⅳ型钢板桩安装
对进场的拉森桩进行外观验收,对于锁口变形,锈蚀严重的拉森桩弃之不用,弯曲变形的拉森桩用油压千斤顶矫正。正式施做前,预先将拉森桩堆放到打设点附近,减少翻驳次数。
根据现场实际情况,拉森桩选用6~12米小趾口拉森桩,桩顶面高于地面约0.3米左右。打、拔拉森桩均要按有关规定施工。拉森桩在打入前,清除板桩内的积泥和浮锈。铺通施工机械行走路线,以便施工机械安全施工。当钳口钳住板桩后将桩吊至插桩点处进行插桩。
7
承台墩身施工作业指导书
插桩时锁口要对准。之后即可开始进行沉桩。
拉森钢板桩Ⅳ型钢板桩安装施工首先要定位和放样。将施工区域控制点标明并经过复核无误后加以有效保护。在拉森桩起止位置分别打入一根长度3m的钢管进行定位,在钢管上焊接工字钢,用工字钢来保证打出的钢板桩在一条直线上。
在打桩过程中,为保证拉森桩的垂直度,采用垂球检测并加以控制。开始打设的第一、二根拉森桩的位置和方向必须确保精确,每打入1米测量一次,以确保拉森桩的垂直度。打至预定深度后,立即用钢筋或钢板焊接牢固,作临时固定。
为防止锁口中心线平面位移,在打桩进行方向的拉森桩锁口处设卡板,阻止拉森桩位移。拉森桩打设完,用水平仪将标高设置后安装围檩及支撑。
②围檩、斜撑、横撑制作、安装 a围檩制作安装:
钢板桩插打施工完毕即进行内围檩施工,其主要作用是防止围堰变形。根据基坑开挖深度,钢围檩及支撑设置在板桩顶以下0.5~1米处,根据设计位置在钢板桩内壁上焊围檩托架,然后吊装型钢围檩并焊接加固。不支撑不能盲目土方开挖。
安装标高确实后,按可以安装长度焊接钢牛腿,然后分段吊装就位,要求紧靠围护桩,上下外侧翼缘板要对齐,双拼连接板可以在场内预拼时烧好,整体吊装就位,二根接头处按节点要求处理。
工作面挖出、围檩安装完后,定出支撑两头中心点位置,确保支撑做到轴心受力。量出两接触点实际长度。有需电焊的部位均应保证等强度连接,焊缝厚度≥8mm。焊缝满焊,焊缝表面要求焊波均匀,
8
承台墩身施工作业指导书
不准有汽孔、夹渣、裂纹、肉瘤等现象,严格执行焊接质量记录验收制度,每道工序完成后,必须清渣自检,由施工负责人通知有关人员检查验收。
b斜撑制作、安装
根据图纸设计要求,找好要安装斜撑的部位,确保安装标高,然后烧焊钢牛腿。量出两接触点实际长度。根据实测长度下料和拼接斜撑。
在地面预拼装好后,由吊车起吊到位。钢斜撑与钢围檩安装必须平直,每根钢斜撑在全长范围内的弯曲不得超过15mm。钢斜撑工程质量是深基坑施工安全一个重要组成部份。
c钢围檩、斜撑安装施工工艺流程
实测围檩、斜撑安装长度 → 仓库配料 → 吊装机械设备进场 → 材料分批进场 → 现场分段落拼接 → 标高、轴线测定 → 标高引测到立柱 →钢围檩牛腿烧焊 → 钢围檩分段安装焊接 →斜撑对接安装 → 单根斜撑顺直校正 → 吊车下放到安装位置安装 → 烧焊牢固 → 循环安装下一组 → 质量自检→ 综合验收 → 开挖期跟踪观察。
d横撑安装
横撑安装按图纸设计要求,所有横撑拼接必须顺直,每次安装前先抄水平标高,以横撑的轴线拉麻线检验横撑的位置。工作面挖出、围檩安装完后,定出横撑两头中心点位置,确保横撑做到轴心受力。量出两接触点实际长度。
安装横撑前斜撑的焊接质量进行检查并合格方可开始安装,尽量不要产生补焊。
③横撑、斜撑及围檩拆除
9