第一章 给水系统
1. 由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统?
水源方式属于地表水给水系统,按供水方式属于自流给水系统。 2. 给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。
输配水系统。
3. 给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物
等,哪种情况下可省去其中一部分设施? 不是。
大城市通常不设调节构筑物;地下水水质好可以省略水处理构筑物;水源处于适当高程,可以省去一级泵站或二级泵站或同时省去;城市附近山上有泉水时,可建泉室供水系统不设泵站。
4. 什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多?
统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水。
分质给水:水源经不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户。 分压给水:根据水压要求不同而供水。 用得最多的是统一给水系统。 5. 水源对给水系统布置有哪些影响?
①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。 ②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 ③地表水为水源时,上游取水,加以处理。
④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。
⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。 6. 工业给水有哪些系统,各适用于何种情况?
①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业中。
②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处理就可供其它车间使用的情况。
7. 工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用?
查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。
了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都很有用处。
第二章 设计用水量
1. 设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?
①综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。 ②工业企业生产用水和工作人员生活用水。 ③消防用水。
④浇洒道路和绿地用水。
⑤ 未预计水量及管网漏失水量。
2. 居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的?
城市人口、每人每日平均生活用水量和城市给水普及率。
3. 影响生活用水量的主要因素有哪些?
水资源、气候条件、生活习惯 4. 城市大小和消防流量的关系如何?
中小城市消防流量所占比例较大 5. 怎样估计工业生产用水量?
①根据工业用水的以往资料,按历年产值用水增长率推算。
②根据单位工业产值的用水量、工业用水量增长率与工业产值的关系,或单位产值用水量与用水重复利用率的关系加以预测。 6. 工业企业为什么要提高水的重复利用率?
降低工业用水单耗。
7. 说明日变化系数Kd 和时变化系数Kh 的意义。它们的大小对设计流量有何影响?
Kd;一年中最高日用水量与平均日用水量比值。 Kh:最高一小时用水量与平均用水量比值。 数值越大,设计流量越大。
第三章 给水系统的工作情况
1. 如何确定有水塔和无水塔时的清水池调节容积?
有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定。 无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定。
2. 取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网等按什么流量设计?
最高日平均时流量
3. 已知用水量曲线时,怎样定出二级泵站工作线?
无水塔时,工作线等于用水量。
有水塔时,尽量接近用水量曲线,分三级供水。
4. 清水池和水塔起什么作用?哪些情况下应设置水塔?
调节泵站供水量和用水量流量差值。
小城市用水量不均匀时,可以设置水塔,工业用水按生产要求可以设置水塔。 5. 有水塔和无水塔的管网,二级泵站的计算流量有何差别?
没有水塔时,流量按最高日最高时计算; 有水塔时,按用水量变化曲线拟合。
6. 无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何计算?
Hp=Zc+Hc+hs+hc+hn
7. 写出消防时的二级泵站扬程计算式。
Hp’=Zc+Hf+hs’+hc’+hn’
8. 对置水塔管网在最高用水时、消防时和转输时水压线是怎样的?
无能为力。
第四章 管网和输水管渠布置
1、管网布置应满足什么要求
答:按照城市规划平面图布置管网,考虑给水系统分期建设的可能性,并留有发展余地
管网布置必须考虑供水安全可靠,当局部管网发生故障时,断水范围应减小到最少;
管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压; 力求以最短的距离敷设管线,以降低管网的造价和供水能量非要。
2、管网布置有哪两种基本形式?各适用情况及其优缺点?
答:树状网和环状网。
树状网适用于小城市和小型工矿企业。其供水可靠性差、末端用水量很小,水流缓慢水质容
易变坏,出现浑水或者红水、有水锤,管线容易损害,但是造价一般较低。 环状网适用于大城市,其供水可靠性高、大大减轻了水锤的危害,但是造价高。
3、一般城市是哪种形式的管网,为什么要采用这这种形式?
答:在城市建设初期,可采用树状网,以后随着给水事业的发展,逐步连接成环状网。
4、管网定线应确定哪些管线的位置?其余管线位置和管径怎样确定? 答:城市管网定线是指在地形图上确定确定管线的走向和位置,定线一般只限于管网的干管
及干管之间的连接管,不包括干管到用户的分配管和接到用户的进水管。
定线取决于城市平面布置,供水区地形,水源和调节水池位置,街区和大用户的分布,河流、铁路、桥梁等位置。干管延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致。干管的间距可根据街区的情况采用500~800m。干管一般按城市道路规划定线,但尽量避免在高级路面或重要道路下通过,以减少今后检修困难。给水管道与其他管道、建筑物、铁
路的水平距离应参照有关规定。
5、管网布置要考虑哪些主要的附属设备?
答:在供水范围内的道路下需敷设分配管,以便把干管的水送达用户和消火栓。
6、工业企业内的给水管网与城市给水管网相比有哪些特点?
答:工业企业大内的管网定线比城市管网简单,因为厂区内车间位置明确,车间用水量大且比较集中,易于做到以最短的管线达到用水量最大的车间的要求,但是,由于某些工业企业
有许多地下建筑物和管线,地面又有运输设施,以致定线比较困难。
7、输水管渠定线时考虑哪些方面?
答:输水管渠定线要考虑必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和运行维护,保证供水安全,选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修,减少与铁路,公路和河流的交叉,管线应避免穿越
画皮,岩层,沼泽、高水位和河水淹没冲刷地区,以降低造价和便于管理。
第五章 管段流量、管径和水头损失
1、什么叫比流量?怎么样计算?比流量是否随用水量变化而变化?
答:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量,叫做比流量。
qs=(Q-∑q)/∑l
干管长度一定时,比流量随用水量增减而变化,最高日用水时和最大转输时的比流量不同,