好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室内消火栓系统安装

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技 术 交 底 记 录 资料编号 表 C2-1 援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学 工程名称 中国图书馆项目 施工单位 交底提要 交底内容: 1 材料要求 交底日期 2017年 2 月 8 日 江苏江都建设集团有限公司 分项工程名称 室内消火栓系统安装 热镀锌钢管,消火栓箱,消火栓 1.1 消火栓系统管材采用内外壁热浸镀锌钢管,管材及阀门工作压力为1.0MPa, 管径小于或等于DN80采用丝接,大于DN80者采用沟槽连接,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象.管道系统内的以压力为1.4Mpa进行水压试验,在试验压力下稳压1h,压力下降不应大于0.05Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 1.2 消火栓系统的主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 1.3 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。消火栓及箱体水龙带、水枪,必须符合设计要求,同时具有消防局的备案认证。 2 施工准备 2.1 机械:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,1 / 8下载文档可编辑

技 术 交 底 记 录 资料编号 表 C2-1 援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学 工程名称 中国图书馆项目 施工单位 交底日期 2017年 2 月 8 日 江苏江都建设集团有限公司 分项工程名称 室内消火栓系统安装 电动试压泵,手动试压泵 2.2 工具:套丝板,管钳、台钳,压力钳,手锤,钢锯,扳手 2.3 作业条件: 2.3.1 现场已清理干净,具备安装条件。管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.2 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件→系统通水试调 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。检查预埋件和预留洞位置是否准确。 3.2.2 核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 2 / 8下载文档可编辑

技 术 交 底 记 录 资料编号 表 C2-1 援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学 工程名称 中国图书馆项目 施工单位 交底日期 2017年 2 月 8 日 江苏江都建设集团有限公司 分项工程名称 室内消火栓系统安装 3.2.3 检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.3 干管安装: 3.3.1 管道连接紧固沟槽时,检查沟槽内橡胶圈是否干净,沟槽接口应安装在易拆装的位置。 3.3.2 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。 3.3.3 管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。 3.3.4 支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。 3.3.5 管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。 3.4 消火栓立管安装: 管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。立干管在始端和末端设管卡固定,管卡距地面1.50m,立管底部的支吊架要牢固,防止3 / 8下载文档可编辑

技 术 交 底 记 录 资料编号 表 C2-1 援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学 工程名称 中国图书馆项目 施工单位 立管下坠。 3.5 消火栓及支管安装: 交底日期 日 2017年 2 月 8 江苏江都建设集团有限公司 分项工程名称 室内消火栓系统安装 3.5.1 消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 3.5.2 消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。 3.6 消防水泵安装: 3.6.1 水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜增加缓闭式逆止阀。 3.6.2 水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一片法兰。 3.6.3 配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,4 / 8下载文档可编辑

技 术 交 底 记 录 资料编号 表 C2-1 援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学 工程名称 中国图书馆项目 施工单位 交底日期 2017年 2 月 8 日 江苏江都建设集团有限公司 分项工程名称 室内消火栓系统安装 标高一致,配管排列整齐。 3.7 水箱安装:应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防用水不被它用,留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态,防止水质变坏。消防出水管应加单向阀(防止消防加压时,水进入水箱)。所有水箱管口均应预制加工,如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。 3.8 消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。 3.9 管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。 3.10 消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上,或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少5 / 8下载文档可编辑

室内消火栓系统安装

技术交底记录资料编号表C2-1援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学工程名称中国图书馆项目施工单位交底提要交底内容:1材料要求交底日期2017年2月8日江苏江都建设集团有限公司分项工程名称室内消火栓系统安装热镀锌钢管,消火栓箱,消火栓1.1消火栓系统管材采用内外壁热浸镀锌钢管,管材及阀门工作压力为1.0MPa,管径小于或等
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7blmk97v3m28mwx1483k6i8ss1c8ox01bho
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享