常用工程材料送试取样参考表 北京碧波立业技术检测有限公司
序号 1 2 3 4 5 材料名称 水泥 天然砂(人工砂) 碎(卵)石 粉煤灰 矿粉 烧结普通砖 烧结多孔砖 粉煤灰砌块 砌蒸压灰砂砖 普通混凝土空心砌块 轻集料混凝土小型 空心砌块 透水砖 蒸压加气混凝土砌块 碳素结构钢 热轧光圆 热轧带肋 HRB、HRBF HRBE 检测依据、标准 GB175-2007 DL/T 5151-2001 DL/T 5151-2001 GB/T1596-2005 GB/T18046-2008 GB5101-2003 GB13544-2011 JC239-2001 JC238-91 GB11945-1999 GB8239-1997 GB/T15229-2011 JC/T945-2005 GB11968-2006 GB/T700-2006 GB1499.1-2008 GB1499.2-2007 JGJ18-2012 JGJ18-2012 JGJ18-2012 JGJ107-2010 JGJ107-2010 试验项目 胶砂强度、安定性、凝结时间、标准稠度用水量(南水北调+细度/比表面积) 送检取样数量及要求 不少于12kg 不少于22kg 最大粒径≤31.5:40kg 最大粒径>31.5:80kg 不少于3kg 12块 12块 15块 5块(切割成200mm的立方体试件) 12块 5块 8块 抗压5块、抗折5块、渗透3块 18块(切割成100mm的立方体试件)由厂家提供并标出膨胀方向 拉伸l根取500mm;弯曲1根取500mm 5根取520-550mm两端平齐 5根取520-550mm两端平齐 拉伸3根、弯曲3根(试件的焊点磨成与母材齐平)各取500mm 拉伸3根取500mm 拉伸3根取700mm 最大代表批量 200t(袋装);500t(散装);南水北调400t(散装) 试验周期 29-32d 3-6d 3-6d 3-5d 29-32d 4-7d 4-7d 4-7d 4-7d 4-7d 4-7d 4-7d 4-7d 4-7d 1-2d 1-2d 1-2d 1-2d 1-2d 1-2d 1-2d 1-2d 1-2d 颗粒级配、含泥量(石粉含量)、泥块含量、堆积密度(砂浆配比用) 400m或600t 400m或600t 200t 200t 3.5-15万 5万 10万 200m 10万 1万 1万 1万-1.5万 l万 60t 60t 60t 60t 200个 200个 500个 / 333颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎指标值 细度、烧失量、需水量比、南水北调+三氧化硫 活性指数、流动度比 抗压强度 抗压强度、抗折强度 抗压强度 抗压强度 抗压强度 抗压强度 抗压强度、抗折强度(边长/厚度≥5)、渗透系数 抗压强度、干密度 拉伸、弯曲 拉伸、弯曲、重量偏差 拉伸、弯曲、重量偏差、最大力下总伸长率 抗拉强度、弯曲试验 抗拉强度 抗拉强度、残余变形 6 墙砖和砌块 钢7 筋原材 闪光对焊 钢8 筋连接 机械连接工艺检验 电弧焊、电渣压力焊 气压焊 1
常用工程材料送试取样参考表 北京碧波立业技术检测有限公司
序号 材料名称 弹性体沥青防水卷材 塑性体沥青防水卷材 聚合物改性沥青复合 胎防水卷材 防9 水材料 水性沥青基防水涂料 聚氨酯防水涂料 聚合物乳液建筑防水涂料 聚合物水泥防水涂料 水泥基渗透结晶型防水材料 普通减水剂 (早强型、标准型、缓凝型) 高效减水剂(标准型、缓凝型) 引气减水剂 缓凝剂 混凝10 土外加剂 早强剂 引气剂 泵送剂 高性能减水剂 (早强型、标准型、缓凝型) 防水剂 防冻剂 膨胀剂 喷射用速凝剂 JC/T408-2005 GB/T 19250-2003 JC/T864-2000 JC/T894-2001 GB18445-2001 GB8076 GB8076 GB8076 GB8076 GB8076 GB8076 GB8076 GB8076 JC474 JC475 GB23439 JC477 固体含量、延伸性、耐热度、不透水性 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折、不透水性、固体含量 拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性 凝结时间、抗折强度、抗压强度 28d抗压强度比、减水率 28d抗压强度比、减水率、含气量 28d抗压强度比、凝结时间差 1d 和28d 抗压强度比 28d抗压强度比、含气量 28d抗压强度比、1h经时变化量、泌水率比 3、28d抗压强度比、减水率 28d抗压强度比、渗透高度比 (-7)d 和(-7+28)d抗压强度比、含气量 7d、28d抗压强度、限制膨胀率 1d抗压强度、凝结时间、28d抗压强度比 0.2t水泥所需样品量 O.15t水泥所需样品量 不少于10Kg 不少于4Kg 30t 50t 20t 60t 0.5t水泥所需样品量 lOOt(掺量≥1%) 50t(掺量<1%) 检测依据、标准 GB 18242-2008 GB 18243-2008 DBJ01-53-2001 试验项目 拉力、延伸率、低温柔度、耐热度、不透水 拉力、延伸率、低温柔度、耐热度、不透水 拉力、延伸率、低温柔度、耐热度、不透水 送检取样数量及要求 先将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块。一块作物理性能检验,另一块备用。 先将试样卷材切除距外层卷头最大代表批量 1万m 1万m 5000m 222试验周期 2-5d 2-5d 2-5d 合成高分子防水卷材 GB18173.1-2012 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折、不透水 300mm后,顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块。一块作物理性能检验,另一块备用。 2Kg 3Kg多组分产品按配比取分装 2kg 5Kg(两组份共取,分装) 10kg 5000m 22-5d 5t 15t 5t lOt 50t 2-5d 10-12d 12-15d 12-15d 30-32d 30-32d 30-32d 30-32d 30-32d 30-32d 30-32d 30-32d 30-32d 28-32d 30-36d 28-32d 28-32d 2
常用工程材料送试取样参考表 北京碧波立业技术检测有限公司
序号 材料名称 检测依据、标准 SL237-1999 试验项目 击实 送检取样数量及要求 轻型:20Kg;重型:素土50Kg、砂粒料300Kg 0.1-0.3 Kg(粒径<2mm);0.3-1 Kg(粒最大代表批量 相同土质所有部位 试验周期 3-5d SL237-1999 土11 工试验 土(素土、灰土、粗颗粒土) SL237-1999 颗粒分析 径<10mm);1-2 Kg(粒径<20mm);2-4 Kg(粒径<40mm);4 Kg以上(粒径<60mm) 相同土质所有部位 3-5d 界限含水率(液、塑限) 2 Kg 砂:5 Kg;粗颗粒土:350Kg 见附页 相同土质所有部位 3-5d SL237-1999 回填土(素土、灰土、粗颗粒土) 水泥 砼配合比 12 砂浆配合比 土工合13 成材料 土工膜焊缝 GB/T1040.3-2006 非织造复合土工膜、聚乙烯土工膜 聚丙烯双向拉伸塑料土工格栅 短纤针刺非织造土工布 相对密度 干密度、含水率 3-7d 1-2d SL237-1999 普通(65kg);带冻或渗(110kg);带冻、渗(120kg) 普通(110kg);带冻或渗(180kg);带冻、渗(200kg) 砂 JGJ55-2011 配合比设计 30-34d 石 普通(150kg);带冻或渗(270kg);带冻、渗(300kg) 水泥 JGJ/T 98-2010 砂 配合比设计 20kg 30-34d 60kg 将试样卷材切除距外层卷头10米后,顺纵向切取1米试样两块。一块SL235-2012 SL235-2012 力学性能试验 做物理性能检验用,另一块备用。 单向2㎡,双向1㎡ 1.5米长度焊缝 需加工6个直径50mm,高100mm的5t 500卷 1000㎡ 3-5d 3-6d 1-2d SL235-2012 力学性能试验 5t 3-5d 拉伸 14 岩石 SL264-2001 单轴抗压强度(干燥、饱和)、软化系数 圆柱体,需要送大于300*300*150mm的三块石头。 每一料源检验1次 4-7d 3
常用工程材料送试取样参考表 北京碧波立业技术检测有限公司
序号 材料名称 检测依据、标准 试验项目 送检取样数量及要求 最大代表批量 1组/100m;大体积混凝土100*100*100mm; GB/T50081-2002 抗压强度 SL352-2006 个试件1组) 150*150*150 mm;200*200*200mm(31组/200m;大体积混凝土28d龄期,每500m成型一组,设计龄期,每1000m成型一组;非大体积混凝土28d龄期,每10Om2成型一组(DL/T5144-200111.5.3.1求) 100*100*400mm;150*150*550mm SL352-2006 15 混凝土 SL352-2006 抗渗等级 175*185*150mm(6个试件1组) 抗折强度 (3个试件1组) 对于28d龄期每2000m成型一组,(DL/T5144-2001 11.5.3.2要求) 33233试验周期 龄期+2d 标养28d后1-2d 1组/500m,同一配合比、同一强度等级,每一单位工程不少于2组;每季度施工的主要部位取样成型1~2组(DL/T5144-2001 11.5.3.3要求) 同一配合比、同一强度等级,每一单位工程不少于2SL352-2006 抗冻等级 100*100*400mm(3个试件1组) 组;每季度施工的主要部位取样成型1~2组DL/T5144-2001 11.5.3.3要求) 3/ / 16 砂浆 SL352-2006 抗压强度 70.7*70.7*70.7 mm(3个试件1组) 1组/250m砌体 1-2d 3标养28d后复核抗压砼配比 复核抗压、抗渗砼配比 复核17 配比 复核自密实砼配比 复核抗压、抗渗、抗冻砼配比 抗冻性能 复核抗压、抗冻砼配比 SL352-2006 拌合、坍落度、7d抗压强度、28d抗压强度 拌合、坍落度、7d抗压强度、28d抗压强度、抗渗性能 拌合、坍落度、含气量、7d抗压强度、28d抗压强度、抗冻性能 拌合、坍落度、含气量、7d抗压强度、28d抗压强度、抗渗性能、30升 75升 45升 / 90升 / 拌合、扩展度、7d抗压强度、28d抗压强度、T50流动性、V型漏120升 斗、U箱型、抗渗性能、抗冻性能 复核砂浆配比 拌合、稠度、7d抗压强度、28d抗压强度 20升 4
常用工程材料送试取样参考表 北京碧波立业技术检测有限公司
一、混凝土抗压
1.每100盘且不超过100m3同配合比砼,取样不少于一次
2.当一次连续浇筑超过1000m3时,每200m3同配合比砼取样不少于一次 3.每一楼层、同一配合比砼,取样不少于一次
4.混凝土结构工程中所用砼,每一强度等级留置不宜少于10组且不应少于3组的结构实体检验用同条件试件 5.冬施期间掺防冻剂砼应留置同条件28d转标养28d试件,未掺防冻剂砼应留置同条件转常温养护28d试件 6.冬施期间应留置一组用于检验受冻前砼强度的同条件养护试件(临界强度试件)
7.建筑地面混凝土,同一配合比、同一强度等级,每一层或1000m2为一检验批每批至少留置一组标养试件。 8.干表观密度:单位工程每100m3同配合比砼至少检验一次。 9.灌注桩每根桩且不超过50 m3取样一组。
二、混凝土抗渗
每500m3应留置一组试件,每项工程不少于2组,冬施期间掺防冻剂砼应留置同样数量同条件28d转标养28d试件。
三、砂浆抗压
1.砌筑砂浆同一配合比不超过250m3的同一楼层砌体为一检验批,每一检验批中每台搅拌机至少留置1组标养试件,填充墙砌体可多个楼层合并为一个检验批;同一验收批砂浆试块不得少于3组; 2.冬施期间的砌筑砂浆应按检验批制作同条件转常温28d试件,试件数量应与标养试件一一对应;
3.抹灰砂浆同品种、同强度等级室外抹灰工程每1000m2为一检验批;室内抹灰工程每50个自然间为一检验批(大面积房间和走廊每30 m2按一间计)每一检验批至少留置一组标养试件。同一验收批砂浆试块不得少于3组;
4.预拌地面砂浆同品种、同强度等级每楼层(多层或高层每3层)且不超过1000m2留置不少于1组标养试件。 四、钢筋
1.外观检查: 表面有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋 (GB50204-2011 5.3.1) 2.表面质量:钢筋应无有害的表面缺陷(GB1499.2-2007 7.8.1)
只要经钢丝刷刷过的试样的质量、尺寸、横截面积和拉伸性能不低于GB1499.2-2007的要求,锈皮、表面不平整或氧化铁皮不作为拒收的理由。(GB1499.2-2007 7.8.2)
五、混凝土抗压强度(回弹法) JGJ/T23-2011
适用于泵送和非泵送混凝土检测,但不适用于泵送混凝土的顶面和底面检测(龄期:14~1000d)
5