4. 机柜箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙
不能超过1.5mm,且四周缝隙均应保持一致。门应开启灵活,不能有卡阻现象。 5. 颜色为黑色,国际色标号为RAL7021。
6. 机柜底座无需安装脚轮,与固定槽钢连接,支架由安装施工公司提供,柜厂提
供安装支架图,连接部件与机柜需连接可靠。
1.5柜内器件
1. 所有单元能承受正常运输、正常安装和短路时的应力而不损坏。 2. 所有金属结构的部件,与接地母线连接。 3. 控制和仪表板采用固定或铰链连接。
4. 位于任何位置的元件都能可靠地固定在柜体内。 5. 所有导体的支承件,能耐受最大短路电流所引起的应力。
6. 额定电流800A及以上的断路器为框架式断路器,630A及以下的断路器为塑壳
式断路器, 所有断路器的脱扣整定电流均采用现场可调型。框架式开关、塑壳开关选用国际知名品牌的产品。分断能力不低于50kA 并满足设计图纸要求。 7. 框架式断路器为抽出式,具有储能装置(必需有应急手动储能方式,储能回路
由UPS输出供电),能进行电动合分(由UPS输出供电)和手动操作(此方式为不经任何电源供电的操作),开关柜面板上应装有电动合闸和分闸按钮。框架式断路器采用电子保护。各级配电系统之间必须具有选择性保护,不得越级跳闸。 8. 主母线和分之母线选用具有足够机械强度和载流能力的母线,母线材料采用T2
电解铜,铜纯度≥99.99%;所有柜内铜排均应加装绝缘护套。
6.1.
技术参数: 1. 2. 3. 4.
额定工作电压:380V 额定冲击耐压:8kV;
极限分断能力:低压配电柜50KA;列头柜10kA 机械寿命:≥ 20000次(250及以下的容量); ≥ 15000次(400及以上的容量); 电气寿命:≥ 10000次(250及以下的容量);
≥ 4000次(400及以上的容量); 5.
6.2.
所有断路器装配脱扣器,须有瞬时、长延时保护 。
智能监控
1. 在低压配电柜前面板上需包括以下要素:智能型电气参数测量仪(包括:电压、
电流、频率、功率、电量、功率因数等);LCD 字母数字显示屏;系统状态指示LED灯。必要的功能按键用来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。 2.
智能列头柜的智能监控系统可对下述参数进行监控(不限于):
A.输出各支路电能参数的监测(包括:分路的开关状态、电压、电流、谐波、有功功率、无功功率、频率、电量、功率因数等),所有资料应能存储,并不会因停电而导致数据的消失,但可通过手动重置将数据清除。
B.用户可修改的各输出回路额定电流的设置,可设置的二级电流过载预报警输出。任何一个输出回路输出电流超过预先设置的二级电流过载预报警阀值(例如 60%In与80%In)时,发出报警信号。
C.支持TCP/IP协议的接口(可配置IP地址,通过IE浏览器访问所监控的参数与状态),所有信息接入机房环境监控系统,并在监控室获得报警信息。配电柜的监控系统能实现本地报警和远程报警。
6.3.
接地
1. 铜接地母线具有足够的截面,以便在最大一台断路器跳闸时间内,流过断路器额定开断电流而不会超过规定的温升。
2. 两个螺栓接头和搭接头处不少于两个螺栓;每个分支接头按需要有一个及以上的螺栓。
3. 铜接地母线延伸至整段结构,并用螺栓接至每一台设备的框架上。 4. 在每个接地母线的端头提供25~70mm压接端子,供其他施工单位接地用。 5. 配电柜的底板、框架和金属外壳等外露导电体部件应在电气上相互连接并连接到保护接地端子上,以便接到接地电极或外部保护导体上去。
6. 保护连接端子应设置在容易接近之处,并且当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时其位置仍能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。 7. 保护接地端子采取抗腐蚀的适当措施。 8. 保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。 6.4.
电流互感器:
1. 电流互感器便于安装、快速维修和更换。
2. 电流互感器的动、热稳定额定电流,不小于该回路的电流最大值。 6.5.
接线:
1.每个单元的控制元件均接到该单元内的端子排上,外接一次电缆桩头配有绝缘套。 2.对所有要求外接的控制元件、测量表计均提供防潮、阻燃、长寿命的接线端子。端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。并具有隔
2
板、标志牌和接线螺钉。
3.供电流互感器用的端子排采用短接型的电流试验端子,以便当校验或维修继电器仪表时能防止电流互感器开路。电流端子不采用直压式端子,采用握圈式端子。 4.电缆引入部件的开口,在电缆正式安装后能达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。
5.所有柜内导线须采用阻燃型电线。
6.所有控制元件都应安装在铰链门或安装板上。 6.6.
电源指示灯:
每台柜设置:主开关分、合指示灯、严重报警(红色)、非严重的报警(黄色)LED型指示灯。 6.7.
瞬时电压浪涌抑制保护及防雷:
低压配电系统中提供并安装瞬时电涌抑制(TVSS)系统,具备 C级防雷设计。 6.8.
试验:
1.在出厂前需做下列试验并提交报告试验:
1) 温升试验; 2) 介电强度试验; 3) 保护电路连续性试验; 4) 测量电气间隙和爬电距离; 5) 机械操作试验; 6) 防护等级试验;
2. 出厂试验: 1)一般检查:
a. 检查电气间隙和爬电距离; b. 检查外接导线端子; c. 检查配电柜的元件和部件; d. 检查接线的可靠性;
e. 根据设计要求,检查结构设施、镀层和被复层的表面质量等。 2)通电操作试验。
a. b.
介电强度试验。
保护措施和保护电路的检查。
3)验收试验:
a.
外观检查。
b. c. d. e. f.
检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求,接线是否有编号。 接线是否整齐牢固。
检查抽出式组件动作是否灵活,接触是否良好。 检查配电柜的接地是否牢靠。 断路器的分、合闸操作。 各种信号检查
g.