一、选择题:(31分) 1. 电动机名牌上的“温升”指的是(① )的允许温升。

①.定子绕组 ②.定子铁芯 ③.转子 ④.转子铁芯 2. 流体能量方程式的适用条件是( ① )。

①.液体流动为稳定流动 ②.液体为可压缩流体 ③.液体流动为不稳定流动 ④.液体所选两断面都不处在缓变流动中

3. 用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表转速与要求转速低的过多时,其测量结果与实际比较(①) 。

①.可能偏高 ②.可能偏低 ③.大小一样 4. 锅炉管道选用钢材,主要根据金属在使用中的__②_____。

①.硬度 ②.温度 ③.压力 ④.强度 5. 流体在球形阀内的流动形式是____②_______。

①.由阀芯的上部导向下部 ②.由阀芯的下部导向上部 ③.与阀闷作垂直流动 ④.阀芯平行方向的流动

6. 锅炉负荷增加时,进入汽包内汽水分离装置的蒸汽湿度__①_____。

①.增大 ②.减小 ③.不变

7. 当凝汽式汽轮机轴向推力增大时,其推力瓦(① )。

①.工作面瓦块温度升高 ②.非工作面瓦块温度升高 ③.工作面和非工作面瓦块温度都升高 ④.工作面瓦块温度不变

8. 发电机振荡或失步时,一般采取增加发电机的励磁,其目的是( ③ )。

①.提高发电机电压 ②.多向系统输出无功 ③.增加定、转子磁极间的拉力 ④.保护各种短路故障 9. 温度表的精度等级为1.5,量程上限为500℃,下限为100℃,它的测量最大绝对误差为( ① )。

①.±6℃ ②.±5℃ ③.±1.5℃ ④.±7.5℃

10. 对结构等情况相同的过热器管圈,吸热大的管圈其流动阻力相应( ② )。

①.减少 ②.增大 ③.不变 ④.阻力大小与吸热多少无关 11. 电接点水位计的工作原理是基于汽与水的 ② 不同来测量水位的。

①.比容 ②.电导率 ③.温度 ④.压力 12. 为提高钢的耐磨性和抗磁性需加入的元素是 ① 。

①.锰 ②.铬 ③.铝 ④.锡 13. 煤粉气流着火的热源主要来自( ① )。

①.炉内高温烟气的直接混入 ②.二次风的热量 ③.炉膛的辐射热 ④. 挥发分燃烧的热量

14. 在机组启停过程中,汽缸的绝对膨胀值突变时,说明__③_____。

①.汽温变化大 ②.负荷变化大 ③.滑销系统卡涩 15. δ表示发电机并列点两端电压在并列瞬间的相角差,它的范围是(①) 。

①.0°<δ<15° ②.0°<δ<30° ③.0°<δ<90° ④.0°<δ<180°

16. 汽轮机低油压保护应在____①_____投入。

①.盘车前 ②.定速后 ③.冲转前 ④.带负荷后 17. 电流互感器在运行中必须使(①)。

①.铁芯及二次线圈一点可靠接地 ②.铁芯两点接地 ③.二次线圈不接地 ④.以上都不对 18. 当轮发电机组转轴发生静摩擦时____②_____。

①.振动的相位角是不变的 ②.振动的相位角是变化的 ③.振动的相位角有时变有时不变 ④.振动的相位角起始变,以后加剧

19. 按规定,当汽包各水位计偏差大于( ④ )mm时,应立即汇报,并查明原因予以消除。当不能保证两种类型水位计正常运行时,必须停炉处理。

①.100 ②.80 ③.50 ④.30 20. 汽包炉锅炉给水溶氧不得高于 ③ μg/l。

①.0 ②.5 ③.7 ④.10 21. 锅炉汽温特性是指( ③ )。

①.锅炉压力与汽温之间关系 ②.一、二次汽温之间关系 ③.锅炉负荷与汽温之间关系 ④.汽温与减温水之间关系 22. 当汽轮发电机转轴发生自激振荡时___②______。

①.转轴的转动中心是不变的 ②.转轴的转动中心围绕几何中心发生 涡动 ③.转轴的转动中心围绕汽缸轴心线发生涡动 ④.转轴的 转动中心围绕转子质心发生涡动

23. F级干式变压器当温度达到( ③)度时风扇应自动开启,否则手动开启。

①.120 ②.100 ③.110 ④.130 24. 炉跟机的控制方式特点是( ③ )。

①.主汽压力变化平稳 ②.负荷变化平稳 ③.负荷变化快,适应性好 ④.锅炉运行稳定 25. 发电机定子线棒层间最高与最低间温差达( ① )℃,应及时查明原因,此时可降负荷。

①.8 ②.12 ③.14

26. 金属材料的蠕变断裂时间随工作温度的提高和工作应力的增加而___②____。

①.增加 ②.减小 ③.不变

27. 停用超过( ③ )年以上的压力容器重新启用时要进行再检验,耐压试验确认合格才能启用。

①.4 ②.3 ③.2 ④.1

28. 生产现场禁火区内进行动火作业,应该执行 ③ 。

①.工作票制度 ②.操作票制度 ③.动火工作票制度 ④.工作票制度和动火工作票制度

29. 当发现有人触电时,首先断开电源,再进行( ③ )。

①.抓紧送医院 ②.保护现场进行求救 ③.就地进行抢救 ④.在医生指导下抢救

30. 汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力急剧增大的原因是(④ )。

①.蒸汽中携带的大量水分撞击叶轮 ②.蒸汽中携带的大量水分引起 动叶的反动度增大 ③.蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大 ④.蒸汽中携带的大量水分形成水塞叶片汽道现象 31. 机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为( ① )。

①.拉应力 ②.压应力 ③.交变应力 ④.不产生应力

二.判断题:(20分) 1. 直流互感器是根据抑制偶次谐波的饱和原理工作的(√)

2. 水蒸气经节流后不仅压力降低温度降低而且作功能力也降低。( √ ) 3. 在锅炉三冲量给水自动调节系统中,汽包水位是前馈信号。( × ) 4. 汽轮机寿命损耗包括低周疲劳损耗和高温蠕变损伤两部分。(√ ) 5. 氢气是一种可燃气体,其在空气中的爆炸范围为5%—76%。( ×) 6. 强化燃烧时,水位先下降,然后又上升。(× )

7. 汽轮机运行中发现润滑油压低,应检查冷油器前润滑油压及主油泵入口油压,分析判断采取措施。(√) 8. 功角特性反应了同步发电机的有功功率和电机本身参数及内部电磁量的关系(√) 9. 汽轮机最主要的保护是润滑油压低保护。( × )

10. 变压器瓦斯保护是防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低的保护。(√) 11. 煤中灰分的熔点越低越容易结焦。(√ )

12. 汽轮机送轴封时,要求蒸汽的过热度应大于50℃。( ×)

13. 中性点接地的发电机在发生单相接地、两相短路、两相接地短路等不对称的短路情况下,稳态短路电流相对最

大的一种故障是单相接地短路。(√)

14. 为确保汽轮机的自动保护装置在运行中动作正确可靠,机组在启动前应进行模拟试验。(√ ) 15. 电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时,相应误差将增大(√)

16. 在有压管道中,由于某一管道部分工作状态突然改变(如阀门突然开启或关闭),使流体的流速发生急剧变化,从而引起液体压强的骤然大幅度波动的现象称为水冲击。( ×)

17. 工作负责人应对工作许可人正确说明哪些设备有压力.高温和有爆炸危险。(√ ) 18. 发电厂的事故照明,必须是独立电源,与常用照明不能混接(√)

19. 二十五项反措规定,汽轮机应先打闸在解列,或采用逆功率保护动作解列。(√)

20. 《电业安全工作规程》中规定电气工作人员连续中断电气工作一个月以上者,必须重新学习该规程考试合格后,方能参加工作。 ( × )

21. 变压器的损耗,近似地与变压器所接的电压成正比(×) 22. 轴抽风机运行中超电流,常见原因是风机壳体内有水所致。(√ )

23. 电接点水位计的工作原理是利用汽与水的密度不同来测量汽包水位。( × ) 24. 金属加Mn的目的是提高钢的冷脆性。( ×)

25. 用反平衡计算锅炉效率,锅炉的汽水参数不影响其数值。( √ ) 26. 锅炉安全阀解列的状况下,机组不能满负荷运行。 ( ×) 27. 汽轮机转子的膨胀死点为推力盘。( √ )

28. 内部过电压是由于电力系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的。(√) 29. 锅炉灭火保护的主要作用是防止锅炉灭火。( × )

30. 在进行高压电力系统短路电流计算时,常采用有名值表示电气量,计算简单、方便(×)。 31. 由于煤的不完全燃烧而产生的还原性气体会使锅炉受热面结焦减缓。( ×)

32. 一般情况下,汽轮机的变压运行不但有利于汽轮机运行的经济性,而且减少了金属部件内部引起的温差。(√ ) 33. 同步发电机功角?<0时,发电机处于调相机或同步电动机运行状态。(√)

34. 协调控制方式运行时,主控系统中的功率指令处理回路不接受任何指令信号。(× ) 35. 蓄电池在放电过程中,电解液的水分增加,浓度和比重下降(√)

36. 在运行中机组突然发生振动时,较为常见的原因是转子平衡恶化和油膜振荡。(√ ) 37. 非当值值班人员用钳形电流表测量高压回路的电流时需要填写电气第二种工作票。(√ ) 38. 锅炉安全门的回座压差,一般为起座压力的4—7%,最大不得超过起座压力的10%。( √ )

39. 特殊情况下,锅炉在水位表数量不足(指能止确指示水位的水位表数量)或安全阀部分解列的状况下可以短时运行。( × )

40. 在金属容器内,应使用36V以下的电气工具。( ×)

三、计算题(10分) 1、某锅炉蒸发量为1110t/h,过热汽出口焓3400 kj/kg,再热汽流量878.8 t/h,再热汽入口焓3030 kj/kg,再热汽出口焓3520kj/kg,给水焓1240kj/kg,每小时消耗燃料134.8 t/h,燃料收到基低位发热量23170 kj/kg,求锅炉热效率。

答案:η=[1110*103(3400-1240)+878.8*103(3520-3030)]/(134.8*103*23170)=90.5%

2、某台频率为50Hz,12极的三相电动机,其额定转差率为5%,求该电动机的额定转速是多少?

答:根据公式

电动机的同步转速

(r/min)

根据转差率公式

则电动机的额定转速为

n0=n-ns0=500-500×5%=475(r/min)

四、问答题(15分) 四、问答题:(共15分,每题5分)

1、汽轮机的停运比启动更容易使汽缸产生裂纹,为什么?

在启动中,汽缸内壁温度比外壁温度高,受热压应力,虽然也受工作蒸汽的静压力引起的拉应力,但热压应力大得多,仍可使内壁在热应压力最大的部分产生塑性变形,并在温度均匀后留有残余拉应力。当停机时,汽缸受冷却,内壁就同时受到蒸汽静拉应力与热拉应力的作用,加上残余拉应力,使内壁应力达到危险的强度,容易产生裂纹。

2、电力系统“止步,高压危险”牌应挂在何处? 答:(1)施工地点临近带电设备的遮栏上 (2)室外工作地点的围栏上 (3)禁止通行的过道上

(4)高压试验地点;室外变电构架上

(5)工作地点临近带电设备的横梁上安全措施

3、防止汽轮机大轴弯曲的技术措施有哪些? 答:

(1)汽缸应具有良好的保温条件;

(2)主蒸汽管道、旁路系统应具有良好的疏水系统; (3)主蒸汽导管和汽缸的疏水符合要求; (4)汽缸各部分温度计齐全可靠;

(5)启动前必须测大轴晃度,超过规定则禁止启动; (6)启动前应检查上、下缸温差,超过规定则禁止启动; (7)热态启动中要严格控制进汽温度和轴封供汽温度; (8)加强振动监视;

(9)汽轮机停止后严防汽缸进水。

五、论述题(24分) 1、论述题:

某厂#1炉冷态开炉过程中,主值班员监控的主要参数如下: 10:00 炉点火

12:00 主汽压0.2Mpa,主汽温150℃;A空预器进口烟温180℃,出口烟温110℃、115℃;B 空预器进口烟温180℃,

出口烟温95℃、100℃;

12:45 主汽压0.8Mpa,主汽温250℃;A空预器进口烟温220℃,出口烟温160℃、180℃;B 空预器进口烟温220℃,

出口烟温110℃、120℃;

请判断故障,如何处理?并分析故障产生的可能原因。 答案:

故障原因为A空预器着火。 处理要点:

1、检查A空预器运行电流、就地声音和吹灰是否正常。 2、关闭A空预器进出口烟气档板。 3、停炉

4、视发展情况进行灭火。 可能原因:

1、A空预器积灰、杂物堵塞。 2、积油、积粉。 3、吹灰不正常。

2、某电厂某机组带额定负荷运行,运行中在集控室发现A凝结泵电流逐渐增大(但未超过额定电流)后稳定,凝结水流量不变,机组负荷无变化,运行数小时后,该凝泵电流减少至空负荷电流。问该案例从发现A凝结泵电流逐渐增大开始如何进行原因分析及如何合理的进行处理。 本案例可能原因有:

1、凝结泵电流逐渐增大可能电动机故障,如内部线圈、铁芯有问题,电动机轴承损坏,动静磨擦等。

2、凝结泵电流增大,可能凝结水再循环开度过大或凝结水提供的减温水门开度过大、凝结水事故放水门误开等。 3.凝结泵故障,如轴承损坏,动静部分磨擦。

4.运行数小时后,该凝泵电流减少至空负荷电流,可能泵轴断裂、叶轮脱落、联轴器螺栓断等。 处理方案:

1、发现电流增大时,应立即通知相关人员,检查电流表指示、泵及电动机运行是否正常。 2、立即就地检查凝结水再循环开度、凝结水减温水门、凝结水事故放水门开启情况等,及时调整。

3、就地检查凝结泵及电动机振动,倾听内部声音,如发现振动、声音异常立即起动备用泵,停止运行泵。 4、经上述检查如未发现问题,进行相关调整后电流仍不降低,起动备用泵停止运行泵, 通知相关部门,进行解体检查,不可继续运行。

5、如在检查过程中凝泵电流减少至空负荷电流,检查备用凝结泵应自启并立即停止故障泵。 6、如备用凝结泵未自启则立即手动起动备用凝结泵,调节凝结水母管压力。 3、某厂两台机组的接线方式如下:

现象:#1、2机组运行正常,突然#1机组C排粉机跳闸(C排粉机为6kV一段负荷),检查就地C排粉机电机开关保护没有异常报警,运行人员随即又启动C排粉机,这时出现6KV一段失压报警, #1、2高压备用变压器均跳闸,锅炉立即投油,但油枪未着,锅炉灭火,机组解列,同时#1机组厂用电失去. 问题:1).分析此次#1机组厂用电失去可能的原因及经过? 2).结合事件可能的原因,如何恢复#1机组的厂用电? 答:

1).a.重启#1机组C排粉机后,6KV一段失压,说明C排粉机的重启导致6KV一段失压,但保护没有报警,说明保护装置有问题。(1.5分)

b.6KV一段失压,同时#1、2高压备用变压器跳闸,说明6KV一段失压后,#1高压备用变压器已投运,但#1高压备用变压器至6KV一段的开关故障,没有跳开,致使上级开关跳闸.(1.5分)

c.6KV一段失压可能是C排粉机电机的电缆或接线柱或电机本体有金属接地现象,第一次C排粉机跳闸,说明当时保护动作正常,开关已断开,但重启C排粉机后,造成6KV一段失压报警, #1、2高压备用变压器均跳闸,说明保护装置已经异常,致使C排粉机电机开关无法跳开.(1.5分)

2).a.查看各开关保护动作报警,重点是#1高压备用变压器至6KV一段的开关.(0.5分)

b.将6KV一段上所有负荷开关拉出柜外,测量C排粉机电机的绝缘,若有单相接地,该绝缘电阻为0,也是该事件的故障点.(1分)

c.测量6KV一段母线绝缘是否良好. (0.5分) d.测量#1高压备用变压器绝缘良好. (0.5分)

e.#1、2高压备用变压器送电,6KV二段送电. (0.5分)

f.检查#1高压备用变压器至6KV一段的开关拒动原因,经保护联动试验合格,对6KV一段送电. (0.5分)