精选
图纸会审会议纪要
工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2024年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主 持 人:廖凯 参会单位:
建设单位:贵州省林业学校
监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容:
一、施工单位提出图纸问题:
1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高?
2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误?
3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。
5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。
6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。
7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。
.
精选
8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。
9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1210、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。
二、设计单位的意见:
1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm
6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复
10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。
三、建设单位提出的问题及解决方案:
1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。
2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。
20
.
精选
会签栏
建设单位:
施工单位:
监理单位:
设计单位:
贵州省林业学校 2024年6月13日
本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!
.
精选
.