欢迎学习三相三线电能表接线分析实训课程

本课程主要讲解三相三线电能表错误接线方式下的表尾数据测试步骤,三相三线电能表表尾数据的具体测试步骤如下:

电能表错误接线检查属带电工作,工作中应严格按照电力安全工作规程,电压互感器二次回路不得短路,电流互感器二次回路不得开路,学员应认真填写第二种工作票,履行许可手续后方可开始工作,在基础运行中的电能计量终止之前,应做好验电工作,验电总共分为三个步骤:

第一步,用验电笔先在带电的电源处验电,检查验电笔是否正常。

第二步,用验电笔在计量柜外壳把手金属部分验电,检查计量柜体的状态,若显示柜体带电,应立即停止作业,若无显示或提示,则进行下一步操作。

第三步,用验电笔再次到带电的电源处验电,确认验电笔是否正常,若验电笔正常,则说明计量柜体不带电,可进行正常操作。

打开计量柜门之前,应先观察柜门前封,并观察多功能电能表有功、无功脉冲闪烁情况及表接表尾端钮盖情况。前封是否完好,打开计量柜门,旋开固定螺丝。拆除三相三线电能表表尾盖。打开相位伏安表表箱,取出相位伏安表,检查其外观是否完好。表箱内各种测试线是否齐全,按下相位伏安表电源按钮,当显示器右端出现电池符号正负时,电池电压低于7.5V应更换电池。如果表计显示不是360°,则应调整相位校准电位器W,使之显示值为360°。在错误接线未知的情况下,将三相三线电能表的表尾电压端子即为123。在第1、2侧测量元件接入电压分别记为U12、U32,接入电流分别记为I1、I2。

首先测量三相电电压U12、U32、U31,由判定电压互感器接线状态。将表笔电压测试线插入相位伏安表U2电压输入端子,将档位拨之相位伏安表第二路200V电压档,黑色表笔触及被测电能表表尾u2电压端子,红色表笔触及被测电能表表尾U1电压端子,待相位伏安表显示数据稳定后。将U12测试数据记录下来,同样的方法。测试表尾参数U32和U31并记录,正常情况下,各相电压均为100V左右,若相电压中有20~57V等情况出现,则可能是TV一次或二次断线。若一组电压为173V,则说明有一台TV二次极性反接,若测试相电压为0V,则说明有重相接入。

第二步测量三相对地电压U1、U2、U3判定V相,三相三线电能表所接电压互感器为vv接线电压互感器二次侧v相接地,故该相相电压为零,将相位伏安表档位仍拨至200V电压档,黑色电压表笔接地,红色电压表依次触及电能表U1、U2、U3电压端子,正常时由两边压端子对地电压为100V,另一电压端子对地电压为0V,电压测试数据为0的一相,即为V相。

第三步,测量两相电流I1、I2判断电流互感器接线状态,将电流线与电流钳表连接。插入相位伏安表第二路电流输入端子。选择最大量程进行测量,将电流线垂直穿过钳口,看相位伏安表的数据显示,若量程选择过大,需将前表拿下,选择合适量程再次进行测量,严禁带电调档。待相位伏安表数据显示稳定后,读数并记录,同样的方法,测量I2的大小并记录,正常情况下电流值大小应基本相等,若测试结果中出现了0A或者接近0A的数值,说明电流回路出

现了开路、短路等情况。

第四步,测量U12与U32的夹角,判定电压相序,拔下电流前表,将鳄鱼夹电压测试线插入相位伏安表第一路电压输入端子,选择相位伏安表的e档位,用相位伏安表第一路U1电压输入端子,取1、2之间线电压U12,用相位伏安表第二路U2电压输入端子,取3、2之间线电压U32。如果显示为300°,则表明表尾电压接入方式为正相序,若显示为60°.则表明表尾电压接入方式为逆向序。当电压互感器存在极性反接时显示30°或120°小于180°,则电压接线为正相序,若显示240°或330°大于180°,则电压接线为逆向序。

最后测量U12与I1、I2的相位角,确定电压与电流的相位关系。将电流钳表插入纤维伏安表第二路电流输入端子仍然选择相位伏安表的e档位。用相位伏安表的第一路U1电压输入端子取1、2之间线电压U12,用相位伏安表的第二路I2电流输入端子,取第一相输入电流I1,测出U12超前于I1的相位角,待读数稳定后,将数据记录下来。同理,用相位伏安表的第一路U1电压输入端子取1、2之间线电压U12,用相位伏安表的第二路I2电流输入端子,测出U12超前于I2的相位角,待读数稳定后,将数据记录下来。

所有工作完毕后,应收拾整理现场使用的仪器,工具及其他辅助设备,将相位伏安表档位归至500V电压档,关闭电源,电压线、电流线收好放于仪表盒中,合上表尾盒,做好禁封,打扫并清理现场遗留杂物,办理工作票终结,确保工作现场电气设备安全运行。