仅供参考[整理]
安全管理文书
热电公司电气车间厂用电中断应急处理预案
日期:__________________ 单位:__________________
第 1 页 共 5 页
仅供参考[整理]
热电公司电气车间厂用电中断应急处理预案
我厂厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。
厂用电全部中断
10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。
处理过程:(电气专业)
1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示; 3、核查直流系统是否正常运行;
4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次)
6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电;
7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障;
8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。
厂用电部分中断
厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业)
第 2 页 共 5 页
仅供参考[整理]
1、迅速汇报值长;
2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行;
4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电应立即送电;
5、将故障段所带变压器低压自投开关退出。
6、将厂用变低压失电母线通过联络开关送电厂变两侧开关应断开,同时应核查负荷分配;
7、根据报警信息、灯光指示相关信息核查有无明显故障特征;8、将故障段母线负荷开关全部断开;
9、此时应注意联络线功率,如超过正常与汽机联系调整; 10、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行; 11、汇报领导故障原因范围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程(电气专业)
低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理:
1、汇报值长;
2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施;
5、核查正常段重要设备处于冷备用状态,应立即送电,核查双回路电源是否切换至正常段运行,如无法自动切换或处于备用应立即送电;
第 3 页 共 5 页