4)屋面、露台地漏汇水区
屋面、露台地漏汇水区直径宜≥500mm,坡度宜≥5%,如图和图所示:
D=500R=250%≥10 用于屋面、露台i≥5沥青麻丝填实10防水油膏嵌缝圆型雨水斗
i≥5%≥200 女儿墙排水管天面汇水区≥10 ≥20
五、质量标准及验收
保温层
保温材料(25厚聚苯乙烯板)的含水率必须符合设计要求,检查出厂合格证和复试报告。
板状保温材料紧贴基层、铺平垫稳,拼缝严密,设排气槽时,排气槽间距、宽度正确。
保温层厚度允许偏差:板状保温材料±5%,且不得大于4mm。 找坡层
整体现浇找坡层,拌和均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 找坡层厚度允许偏差:整体现浇找坡层为+10%,-5%。分格缝间距、宽度正确。 找平层
找平层的排水坡度必须符合设计要求,水泥砂浆找平层应平整,压光,不得
方型雨水斗方型雨水斗50 有酥松,起皮现象。
找平层分格缝的位置、间距应符合设计要求,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。 防水层
卷材防水层不得有渗漏和积水现象,细部防水构造必须符合设计要求。 卷材防水层的搭接缝粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。防水卷材的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,卷材的铺贴方向正确。
天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端头应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不大于900mm,并用密封材料填封严。
卷材的搭接允许偏差为-10mm。 工程验收
屋面分项工程的验收按保温层、找平层、防水层、细部构造进行,每100m2
抽查一处,每处10m2。接缝密封防水每50m抽查一处,每处5m,且不少于3处。细部构造根据分项工程的内容全部进行检查。
屋面工程隐蔽的主要内容:防水层的基层;密封防水处理的部位;天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法;防水层的搭接宽度和附加层。
屋面工程的质量应符合下列要求:无渗漏和积水现象;材料符合标准要求;找平层表面平整,不得有酥松、起沙、起皮现象;保温层的厚度、含水率符合要求;天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造符合设计要求;防水层铺贴方法、搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象;嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下埸现象。
检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,经全部蓄水试验合格监理验收认可后,做好隐蔽工程验收工作及工程资料的整理交验工作。
六、质量保证措施
1、施工前,应严格按照国家现行施工规范和验评标准编写施工方案,对操作工人做好技术交底工作。
2、所有进场物资必须有合格的材质证明,出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,该复试的材料及时取样复试,不合格的材料,不得在屋面工程中使用。
3、施工中严格实行“三检制”,做到检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序,真正做到严格控制工序质量,不合格的工序不移交。
4、质检人员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,并督促操作者及时整改。
5、施工的每道工序完成后,应经监理或建设单位检查验收合格后方可进行下道的施工,当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施。
6、设施基础与结构层相连时,防水层应包裹设施基础的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理。
7、应注意的质量问题
1)找平层出现起砂、空鼓、开裂:应认真做好养护及基层清理工作。 2)倒泛水:施工中及时拉线检查找坡情况,不合要求的要立即整改。 3)防水层空鼓:防水层铺贴时应认真操作,正确掌握基层含水率(9%),铺贴应平实,压边紧密,粘结牢固。
4)防水层渗漏:细部位置应认真操作,铺贴附加层时,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
七、安全保证措施
1、牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针,操作前,现场管理人员必须向操作班组进行安全技术交底,积极开展班前安全活动,安检人员勤检查、督促。
2、屋面四周女儿墙以上的外脚手架(防护栏杆),屋面工程施工中严禁拆除。 3、屋面工程施工中,屋内的杂物等物料严禁从屋面直接向下抛掷。 4、存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火
措施,且应设置一定数量的灭火器材和砂袋。
5、油桶要平放,不得两人抬运,在运输过程中,注意平衡,精神要集中,防止不慎跌倒造成伤害。
6、运上层面的材料,应平均分散堆放,随用随运,不得集中堆放。 7、使用喷灯时,应清除周围的易燃物品,必须远离底子油,严禁在涂刷底子油区域内使用喷灯。喷灯汽油不得过满,打气不应过足,在用火地点必须备有防火器材。
8、防水材料采用冷底子油涂刷,不得采用热沥青,防止有害物污染空气。
八、文明施工、成品保护措施
1、材料应按规定位置堆放,堆放应整齐。 2、每项工序施工时,均应做到工完料尽场清。
3、保温层施工完成后,应及时浇筑细石混凝土加强层,以保证保温效果,施工中不得损坏保温层。
4、找坡、找平、保护层施工完成后,未达到一定强度时,不得上人踩踏,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防损坏面层。
5、排水口、通风道口、屋面变形缝处应采取临时封堵措施,防止杂物进入堵塞。
6、铺贴好的卷材防水层,应进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输。
7、穿过屋面防水层的管道,在施工中与完工后不得损坏变位。 8、上人屋面为防污染,最后铺地砖。