幕墙外架安全施工方案
工程名称:杭政储出施工单位:编 制 人:2009(97)地块商业金融用房 杭州鹏盛建设工程有限公司
审 批 表
建设单位 杭州申瑞置业有限公司 工程名称 施工组织设计(方案)名称 申报日期 杭政储出2009997)地块商业金融用房 主楼幕墙工程外脚手架安全专项施工方案 2013年8月2日 监理单位 浙江建协工程咨询监理公司 施工单位 杭州鹏盛建设工程有限公司 企业技术部门 施 审 工 核 单 意 位 见 签章: 专业技术人员 企业安全部门 签章: 专 业 人 员 年 月 日 监 审 理 核 单 意 位 见 专业监理工程师签字: 年 月 日 审 批 意 见 企业技术负责 人签字(盖章) 总监理工程师 签字(盖章) 年 月 日 年 月 日 建设 单位 意见 项目负责人签字(盖章) 年 月 日 建设单 位工程 部意见 负责人签字(盖章) 年 月 日 目 录
第一章 编制说明 .................................................................................................................................... - 1 - 第二章 编制依据 .................................................................................................................................... - 1 - 第三章 工程概况 .................................................................................................................................... - 1 - 第四章 脚手架安全措施......................................................................................................................... - 2 -
第一节 主楼 44米以下幕墙安装脚手架措施 .............................................................................. - 2 - 第二节 脚手架的验收、使用和管理 ........................................................................................... - 7 - 第三节 脚手架搭拆安全技术措施 ............................................................................................... - 8 -
一、脚手架搭设安全技术措施 ............................................................................................... - 8 - 二、脚手架拆除安全技术措施 ............................................................................................... - 9 -
第六章 安全生产管理措施................................................................................................................. - 10 - 附件一:主楼44米以下落地双排脚手架的设计计算书 ................................................................... - 14 - 附件二:型钢悬挑脚手架的设计计算书 ............................................................................................. - 25 -
附图1:主楼落地脚手架平面布置图 .................................................................................................. - 35 - 附图2:悬挑脚手架挑梁平面布置图 .................................................................................................. - 35 - 附图3:悬挑脚手架平面布置图 .......................................................................................................... - 35 -
第一章 编制说明
本工程A/B区块主楼结构高度为59.55米,外装修采用铝板幕墙和玻璃幕墙,装修高度达到59.60米。
本工程幕墙施工外脚手架拟采用钢管脚手架,由于本工程幕墙造型的特殊性,原主体施工时的外防护脚手架局部无法满足装修要求,因此,幕墙施工脚手架局部需要调整重新搭设。 因此,需对主楼-0.50米~59.60米外脚手架重新编制。
第二章 编制依据
1施工图纸、杭政储出2009997)地块商业金融用房工程建筑、结构施工图 2. 主要规范、规程
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3.应用计算软件
茗品脚手架智能计算软件
第三章 工程概况
1、工程简介
工程名称:杭政储出2009997)地块商业金融用房 建设单位:杭州申瑞置业有限公司 设计单位:浙江建工建筑设计研究院 监理单位:浙江建协工程咨询监理公司 施工单位:杭州鹏盛建设工程有限公司 质量目标:杭州市合格工程 安全文明目标:杭州市平安工地 2、建筑和结构概况 2.1建筑面积:
总建筑面积81594平方米,其中A区主楼建筑面积为16362平方米;裙房建筑面积为7304平方米,其中B区主楼建筑面积为28000平方米;裙房建筑面积为11391平方米,
2.2、结构形式
本工程使用年限为50年,主楼采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为六度。 2.3、层数和高度
主楼总层数A区16层,屋面高度为59.60米,1-2层总高9,0米,3~16层层高3.35米。B区12层,屋面高度为59.60米.1-2层总高9.0米,3~12层层高4.795米。 3、主楼外装修工程介绍
主楼外墙装修为玻璃幕墙和铝板幕墙,玻璃幕墙凸出墙面300mm,铝板凸出外墙300 mm。 4、幕墙工程特点:
⑴ 外装饰面积大,属于大型装饰工程项目;
⑵ 建筑结构复杂,结构交接位置多,不同形式的交接、收口多; ⑶ 外墙装饰面铝板与玻璃凹凸错落,给外脚手架提出了更高的要求; ⑷ 建筑物高度大,作业危险性大。
第四章 脚手架安全措施
第一节 主楼 59.60米以下幕墙安装脚手架措施 设计的总体思路和架体结构概述:
主楼外脚手架搭设方案:
A地下室顶板~6层顶板(-0.45m~25.75m)采用双排单立杆双排落地脚手架,7层以上采用型钢悬挑脚手架,共分两段悬挑,每段为16.75m,悬挑层为7层面和12层面板。
B地下室顶板~6层顶板(-0.45m~33m)采用双排单立杆双排落地脚手架,7层以上采用型钢悬挑脚手架,共分两段悬挑,每段为19.5m,悬挑层为7层面和10层面板。
外脚手架用途为安全防护和装修用。脚手板采用木脚手板,脚手架外围采用密目式安全网进行防护。剪刀撑连续设置,连墙方式采用抱柱子硬连接和夹墙连接。 1、材料选择