理, 能满足一万次挤压施工要求。专用工具在使用过程中应操作便捷, 增压和泄压过程应全自动控制, 不得出现压接不稳定、不到位或过压现象产生。当挤压钳不到位, 液压传动出现故障或电力不足时,专用工具应主动报警并立即停止工作。专用工具的液压传动部分应采用全密封设计, 在使用过程中不得出现漏油、失压等故障。专用工具及压接钳口宜轻便,适合单人操作。
5.2.2.5安装的其他规定
a、埋地敷设时,应对不锈钢钢管道和管件外表面涂刷一遍沥青漆,外缠聚乙烯防腐胶带;敷设管道的沟底应平整、不得有突出的尖硬物,必要时可铺10cm厚的砂垫层;室埋地管道的埋深不宜小于30cm。室外覆土厚度小于80cm时,应采取严格的保护措施。
b、管道与阀门的连接应采用外丝管螺纹管件连接,严禁在不锈钢钢管上套丝。
c、管道的敷设前,应按要求先设置管卡,管卡要位置准确、牢固;与管道接触应紧密,不得损伤管道。
d、在连接三通、弯头、阀门、给水栓及各个配水点等受力处,必须采用管卡固定。管卡宜设置于管件接头部位,管卡与管件之间的距离不得大于管材直径的四倍。
e、管道穿过楼板时必须设置套管,套管可采用塑料管或钢管,套管出地面不小于20mm,卫生间等有防水要求的房间,套管出地面不小于50mm;管道穿过屋面时,必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面50—100mm,并采取严格的防水措施。
f、不锈钢管道与其他管道平行时,应留有一定的保护距离,净距不宜小于10cm。
5.2.3立管安装:每层从上至下吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,套好套管,对好调直时的印记,紧好固定卡,校核预留甩口高度、方向是否正确,支管甩口均加好临时丝堵,立管阀门安装朝向便于操作和修理,安装完后用线坠吊直、找正,配合土建堵好楼板洞。
5.2.4 不锈钢支管的安装:卫生间的支管采用埋墙暗装。管道
. . .
嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔槽,其留孔或开槽尺寸可按下列规定:预留孔洞尺寸宜较管外径大50---100mm;嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度为管道外径加100mm,深度可为管道外径加30mm。给水不锈钢管与其他材质管道或卫生器具金属配件连接采用螺纹连接,必须使用带铜丝或外丝嵌件的不锈钢过渡接头。严禁在不锈钢钢管上套丝。
5.2.5不锈钢水箱安装:安装前检查基础强度是否符合要求,由专业厂家安装。安装后做24小时的满水试验,水箱水位无下降,接缝无渗漏为合格。
5.2.6给水泵的安装
a、给水泵开箱检验时查随机技术文件、泵的零件和部件、附件和专用工具,应无缺件、防锈包装完好无损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;并须配套提供配套控制柜。
1根据厂家提供的水泵样本,配合土建人员进行水泵基础的施工,安装预埋钢板或预留螺栓孔洞。基础混凝土达到85%强度后,进行水泵基础的预检,合格后填写“施工检查记录”。
2现场搬运水泵必须采用板车、及吊链进行运输,严禁强行拖运,避免磕碰。
3按照设计图纸和水泵样本要求安装好橡胶减震垫。采用水平尺、小白线及盒尺进行校核,保证橡胶减震垫在同一标高。
4采用吊链将水泵安装到基础上,利用水平尺将泵体找平、找正。水泵成排安装时,利用水准仪确定水泵的前后位置。
5管道与泵体的连接不得强行组合,管道重量不能加在泵体上,安装逆止阀、橡胶软接头及阀门。吸水管靠近水泵进水口处,应有一段长约2-3倍管道直径的直管段,避免直接安装弯头造成进水口处流速分配不匀,流量减少。
b、水泵试运转
1水泵试转前检查各紧固件的连接情况:润滑状况良好,附属设备及管路冲洗干净,管路畅通,安全保护装置齐备、可靠、盘车灵活。吸入管清洗干净,无杂物。
2水泵试运转必要时请厂家专业人员参加,在设计负荷下运转不
. . .
少于2 h。滑动轴承、滚动轴承的温度分别不大于700C、800C。
3负荷试运转的合格标准是设备运转正常,系统的压力、流量、轴温和其它要求符合设备文件的规定。水泵无杂音、无泄漏、无松动。
5.3 排水管道系统
本工程排水系统采用柔性接口机制排水铸铁管,干管、立管采用A型管法兰连接,埋地部分管道应先除锈,外刷两道沥青漆作为防腐,支管采用W型管卡箍连接。地下部分压力排污管道及透气管,采用热镀锌钢管,直径DN≤100丝扣连接. 直径DN﹥100卡箍连接.。
5.3.1工艺流程:安装准备→进场材料检验→支吊架制作安装→管道预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封堵洞口→闭水试验→洁具安装→通水试验→通球试验→系统通水。
5.3.2 干管(A型铸铁管)安装:管道连接前,应对直管、管件的外观和尺寸进行检查,管材及管件应是同一生产厂家的配套产品,并有产品合格证 、检测报告及说明书,管材外表层应光滑,无气泡、无裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致,管件造型应规矩、光滑,无毛刺,承口应有稍度,并与插口配套。应符合国标GB/T12772一2008的要求。
预制加工时,根据图纸要求并结合实际情况,按预留口测量尺寸,绘制加工草图,量好管道尺寸进行断管,断口要平齐,外毛刺用钢锉除掉棱,铣出15°。根据设计图纸的要求,按设计坐标、标高、转向、坡度安装,把预制加工好的管段,运到安装部位进行安装,必须按施工工艺依次进行,管道要直、坡度均匀,各预留口位置准确,最后将预留口封严。透气管应高出屋面2米。
a A型法兰柔性接口排水铸铁管的连接应按下列步骤进行: 1、 安装前,应将铸铁直管及管件外表面粘结的污垢、杂物和承口、插口、法兰压盖结合面上的泥沙等附着物清除干净;切割管道要求切口平齐,切断后要进行修口。
2、 按承口的深度,在插口上画出安装线,使插入的深度与承口的实际深度间留有5mm安装空隙,以保证管道的柔性抗震性能;
3、 在插口端先套入法兰压盖,相继再套人橡胶密封圈,使胶圈小头朝承口方向,大头与安装线对齐;
. . .
4 、将直管或管件的插口端插入承口, 插入管与承口管的轴线应在同一直线上,橡胶密封圈应均匀紧贴在承口的倒角上;
5、 将法兰压盖与承口处法兰盘上的螺孔对正,紧固连接螺栓,使橡胶密封圈均匀受力,三孔压盖应交替拧紧,四孔或多孔压盖应按对角线方向依次逐步拧紧;
6、 调整并紧固支(吊 )架螺栓,将管道固定。
b建筑排水柔性接口铸铁管与塑料管或钢管连接时,当两者外径相同,可采用以上柔性接口连接的方法连接;当外径不同时,可按相应管径采用插入式或套筒式连接,或采用厂家的配套产品。连接处采用的密封填料,应满足密封要求。卫生器具的排出管与柔性接口铸铁管的连接,与上述方法相同。
c柔性接口排水铸铁管不应采用焊接、管端套丝或在管道和管件上开孔的方法进行管道连接。
d排水管道安装坡度如下: 管径(mm) 坡度(%) DN50 0. DN75 0.025 DN100 0.02 DN150 0.01 5.3.3立管安装:首先按设计坐标标注,将预留洞口尺寸不得过大,预留洞如偏移,需剔洞更不可损伤受力钢筋,安装前清理场地,将已预制好的立管运到,由下往上进行安装,每层均在立管上设置检查口,检查口距地1米。立管与主管连接部位,要采用双45度弯头连接。立管安装时,立管检查口及三通甩口方向要找直找正,并应核对三通口中与顶板距是否符合要求,即可用不低于楼板标号的砼堵洞,并应作出不低于50毫米的台。
5.3.4支吊架安装
a.支吊架的型式、材质、加工尺寸,制造质量和防腐要求应符合设计要求及国家现行标准。
b.立管支架必须锚固在墙体或立柱,在非承重轻质墙体处时,应在立管位置设置安装和锚固支架(管卡)用的承重构件。横管吊架锚固在楼板、梁等处,横管托架应锚固在墙体。
c 建筑排水柔性接口铸铁管安装,立管重量应由支架和管卡承
. . .
受,立管底部与排水管端部的连接,应采用两个45度弯头,并设置支墩或支架等固定措施。卡箍式排水立管底部转弯处也可采用鸭脚支撑,同时设置支墩或支架等固定措施。横管重量应由支(吊)架承受。
d支墩可采用强度不低于Mul0的砖砌筑或采用强度不低于C20的混凝土浇筑。支、吊架应为金属件,它的型式、材质、尺寸、质量及防腐要求等应符合国家的有关标准的规定。支(吊)架及管卡的安装应当牢固,位置正确,与管道接触应紧密,并不得损伤管道外表面。支墩及支(吊)架和管卡均不得设置在接口部位。
e立管的支架(管卡)必须锚固在墙体或立柱上,立管穿越楼板时,每层应将立管用管卡锚固在楼板上。横管的吊架可锚固在楼板、梁和屋架上,横管的托架应锚固在墙体。
f立管应每层设支架固定,支架的间距不应大于3m,二层以上层高度为4m,可设一个支架。由于首层层高度为4.8米,均匀设置两个立管卡。
g横管吊(支)架的安装应保证横管的设计坡度。横管直管每根必须安装一个吊(支)架。两吊架的距离不得大于2米,横管与管件(弯头、三通、四通等)的连接处,接口每一侧应安装一个吊架,吊架与接口间的距离不得大于300m,,
h横管的长度大于等于2m时,其起端和终端应采用防晃支(吊)架固定,当横管长度大于12m时,每12m必须设置一个防晃支(吊)架。
i 排水管道支吊架间距见下表:
公称直径mm 支吊架间距m 50 1 75 1 100 1.5 150 2 5.3.5排水支管(w型卡箍式柔性接口排水铸铁管)安装 a支管安装:首先检查预留洞口位置是否合适,需要先搭好操作平台,把预制好的支管运至场地,将支管水平初步吊起,把支吊架调整好,与预留口连接好,根据管段长度,调整好坡度,合格后固定好吊架,封闭管道各预留口和封洞。要求排水口出建筑地面不低于50毫米。
b w型卡箍式柔性接口排水铸铁管的连接与安装应按下列步
. . .
综合楼给排水与采暖工程施工设计方案