一、施工依据………………………………………………………2 二、工程概况………………………………………………………3 三、施工部署………………………………………………………5 四、施工准备………………………………………………………6 五、主要施工方法及要求…………………………………………10 1、暖卫工程预留预埋…………………………………………10 2、给水系统安装………………………………………………11 3、排水系统安装………………………………………………18 4、采暖系统安装………………………………………………22 5、卫生洁具安装………………………………………………26 6、防腐和保温…………………………………………………28 7、系统施工试验………………………………………………29 六、施工技术管理体系及质量标准,质量保证措施……………31 七、质量通病防治措施……………………………………………37 八、季节性施工措施………………………………………………39 九、安全消防措施…………………………………………………40 十、成品保护及节约措施…………………………………………41 十一、节约用水措施………………………………………………42 十二、绿色文明施工措施…………………………………………43 十三、主要材料设备表……………………………………………44

. . .

一、施工依据 1.1.施工图纸 图纸名称 某所综合实验楼 图 号 综合实验楼(暖施-01~暖施-21) 综合实验楼(水施-01~水施-28) 出图日期 2009年08月 1.2.企业标准

a单位工程施工组织总设计。 b工程及施工现场的实际情况。

c公司质量体系和施工组织设计控制程序文件。 1.3.主要施工规及规程 序号 1 2 3 4 5 6 7 03 8 9 10 11 12 6 建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程 工业设备及管道绝热工程施工及验收规 建筑节能工程施工质量验收规 通风与空调工程施工质量验收规 建筑排水柔性接口铸铁管技术规程 CECS277-2010 JGJ142-2004 GB50411-2007 GB50243-2002 DB11/T364-200名 称 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 工业金属管道工程施工规 机械设备安装工程施工及验收规 现场设备、工业管道焊接工程施工规 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程 建筑安装分项工程施工工艺规程 编 号 GB50242-2002 GB50235-2010 GB50231-2009 GB50236-2011 GB50300-2001 CECS153-2003 DBJ/T01-26-201.4. 采用的主要图集

序号 1 2 图纸名称 建筑排水设备附件选用安装 防水套管 图集号 04S301 02S404 备注 . . .

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 建筑设备安装图集-消防给水工程 室管道支架及吊架 管道和设备保温、防结露 排水设备附件构造及安装 钢制管件 卫生设备安装 建筑设备安装图集-给水工程 常用小型仪表及特种阀门选用安装 地漏、排水栓安装 建筑设备安装图集-排水工程 潜水泵安装 建筑设备安装图集-卫生工程 建筑设备安装图集-暖气工程 建筑设备安装图集-通风工程 室消火栓安装 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 91SB11-1(2005) 03S402 03S401 92S220 03S403 09S304 91SB3-1(2005) 01SS105 04S301 91SB4-1(2005) 08S305 91SB2-1(2005) 91SB1-1(2005) 91SB6-1(2005) 04S202 04S206 1.5采用的主要法律法规 类别 名 称 中华人民国建筑法 中华人民国劳动法 国家 中华人民国环境保护法 建设工程施工现场管理规定 建设工程质量管理条例 地方 北京市建筑工程技术资料管理规程 编 号 建设部15号令 国务院令第279号 DB11/T695-2009

二、工程概况

2.1 本工程为某所综合实验楼,由地下两层和地上九层组成,地

. . .

下二层为车库,地下一层为厨房及设备用房。一到九层均为科研楼。结构形式为:框架——剪力墙。总建筑面积为24230.49平米。建筑高度为43.90米。

2.2 系统说明: 2.2.1 给水系统:

a.水源:本工程供水水源为自备井水,水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。供水压力为0.30MPa。

b.生活给水系统:本楼给水系统分高低区,地下部分、一层至四层为低区,五层及以上层为高区。低区由室外管网直接供给,下行上给,高区由地下一层水泵房智能变频增压水泵加压供给,下行上给。本楼最高日生活用水量65m3/d,最大时用水量6.33m3/h.高区给水设计压力为0.60 MPa.计量按接待与科研办公两个使用单位总计量,采用机械水表计量,并设于公共管井。

生活热水采用电热水器加热后供给,并在开水间设置带水质净化装置的电开水器保障人员开水供应。 电热开水器均使用带有安全装置的设备。

2.2.2 排水系统:建筑室排水采用生活污、废水合流,经化粪池处理达标后排放。地下室集水坑排水设潜污泵加压排出。其中地下一层厨房操作间排水须经隔油器处理后再由潜污泵提升排出。本楼最高日生活排水量55.2m3/d。

雨水系统:

本楼屋面雨水为外排水系统,采用87型雨水斗,屋面雨水经雨水斗和雨水立管排至室外散水,经草坪, 可渗地面等相应的雨水利用措施后多余的暴雨流入院雨水管网。雨水管采用热镀锌钢管卡箍连接。

2.2.3 采暖系统

a 热源由设在院的热交换站供给,设计供水温度为80°C,回水温度为60°C。设两个采暖入口,入口1采暖热负荷369KW,入口2采暖热负荷662KW,热指标为34.7W/M2。

b 客房卫生间采用双管采暖系统,其余房间采用单管跨越式采暖系统,供回水干管均敷设在地下一层顶板下,供回水主立管安装在设

. . .

备管井,楼系统入口处需设计量装置。系统工作压力为P=0.80MPa。地下二层(车库)均不采暖。

c 散热器选择:散热器采用钢制二柱型散热器挂墙安装,散热器侧接,每组均并设恒温阀及手动跑风放气。

三、施工部署

3.1为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。

3.2根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。

3.2.1主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。

3.2.2管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。

3.2.3调试阶段:严格按照设计及验收规要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。

3.3施工进度安排 :

服从土建总体施工进度安排,详见土建工程施工进度计划表。按项目部统筹计划,组织施工坚持周计划,月整理,落实实施,组织到人。

. . .