桂城小区二期4#楼塔式起重机基础 施工(方案)报审表
工程名称 致: 河南建基工程管理有限公司 (监理单位): 我方已根据施工合同的有关规定完成了桂城小区二期4#楼塔式起重机基础施工方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 桂城小区二期4#楼塔式起重机基础施工方案 承包单位(章) 项目经理: 日 期: 桂城小区二期4#楼工程 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期:
孟津县桂城小区二期工程4#楼工程
塔式起重机基础施工方案
编制:
审核:
审批:
海南华成建设有限公司
二〇一二年七月二十五日
目 录
一、编制依据 ..................................................................................................... 4 二、工程概况 ..................................................................................................... 4 三、塔吊型号及布置 ......................................................................................... 4 四、场地工程地质条件 ..................................................................................... 5 五、塔吊基础承载力验算 ................................................................................. 5 六、塔吊基础施工 ............................................................................................. 6 七、安全注意事项 ............................................................................................. 8 八、 附 图 ......................................................................................................... 8
施 工 方 案
一、编制依据
1、洛阳宏博勘察设计有限公司提供的《孟津县桂城小区二期工程岩土工程勘察报告》
2、孟津县桂城小区二期4#楼塔吊布置图 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
二、工程概况
工程名称:孟津县桂城小区二期工程4#楼(以下简称本工程) 建设地点:洛阳市孟津县桂城小区内 建设单位:河南昊天房地产有限公司 使用功能:住宅楼
本工程总建筑面积17115.92㎡,地上11层,结构形式为框剪结构,基础采用长螺旋钻孔压灌桩基础,桩基顶标高为-2.7,承台顶标高为-1.5m。
塔式起重机以下简称塔吊
三、塔吊型号及布置
根据设计图纸以及施工现场的实际情况,本工程选择一台大汉QTZ50塔式起重机。根据工程情况,将塔吊布置于楼的南侧正中间,塔吊中心距外墙为4m,塔吊基础座落于原土层上,塔吊基础顶标高为-1.4m。现场塔吊平面布置见塔吊
平面布置图。
四、场地工程地质条件
建筑场地位于居民居住区,四周紧邻较多已有建筑物,施工时应避免对周围建筑物及环境造成较大的影响。
根据现场岩土工程勘察报告显示,稳定的地下水位高程306.6~313.35米,地下水水位变化幅度一般在1.0-3.0m米左右。
依据GB50007-2011中的附录F《中国季节性冻土标准冻深线图》中显示,洛阳市标准冻结深度小于60cm。
五、塔吊基础承载力验算
1、塔吊基本参数
根据生产厂家山东大汉建筑机械有限公司提供使用说明书及厂家的技术要求,本工程塔机基础为预埋螺栓固定式塔式起重机地基基础,具体参数如下:
十字梁基础尺寸为7000×1400×1300,地耐力为200kpa,基础混凝土标号为C35,上下主筋分别为6ψ14×7000,上下保护层为100mm,左右两侧为80mm,其余设置详见塔吊基础配筋图。
塔吊型号为QTZ50(5009)塔式起重机,固定式基础所承受的荷载主要有垂直里P1、水平力P2、倾翻力矩M、扭矩Mk。各种荷载的数值为P1=365KN、P2=59KN、M=982KN.m、Mk=125KN.m。最大起重力矩为580KN.m,最大额定起重量为4T,工作幅度为3~50m,最大幅度处额定起重量为0.9T,独立式高度29m,附着式最大高度为120m。
2、地基基础承载力验算
地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB