工程名称: 编号:AZKT-003 分部分项工程:风机盘管安装 工程部位: 一、 施工准备 (一) 技术准备: 1..施工图纸、技术标准、规范、标准图施工组织设计及质量计划等技术资料齐全。 2 .参与施工的作业人员应具备相应的技术等级和资质,持证上岗作业。 3 施工前应组织班组人员熟悉图纸、方案、技术、安全交底 (二) 作业条件 1.主体工程基本完成,各种预留孔洞、套管、管槽复核修整已经完成 2.室内墙面地面抹光,杂物已清除干净。 3.施工机具准备齐全,施工临时用电设施满足施工要求。 (三) 材料要求 1.设备:风机盘管(高静压及立式明装)、诱导器和对流器及其它配套辅助性材料应有装箱清单、使用说明书、产品质量合格证和性能检测报告等随机文件。 2.风机盘管结构形式、供回水位置及方向符合设计要求。 3.吊顶式高静压风机盘管配下回风箱。 (四) 主要机具 1. 电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机、套丝机、砂轮切割机、试压泵等。 工具:手锤、台虎钳、管钳、水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 二、 质量要求 质量要求符合《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)及《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)的规定。 三、 工艺流程 工艺流程:施工准备→电机及水压试验→风机盘管安装→与管路连接→系统调试 1、 高静压风机盘管安装在主副馆室内吊顶内,位置参照图纸。立式明装风机盘管安装在副馆内网球馆、乒乓球馆、羽毛球馆,冷暖两用对流器安装在副馆篮球馆 2、 风机盘管安装前宜通电检查,单机三速试运转,观察叶轮旋转平稳,各螺丝连接紧固。 3、 风机盘管和诱导器表冷器进行水压检漏试验,试压压力为系统工作压力的1.5倍,定压后观察2~3分钟,不渗漏。高静压风机盘管和诱导器应单独设支吊架,安装位置高度及坡度正确,吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固找平找正。静压箱封头处缝隙密封,不能有裂痕和脱落,一次风调节阀必须灵活,并调到全开位置。 4、 立式明装风机盘管靠墙应留有50mm以上空间以利于回风。水 5、 对流器应按定型砌筑相符合尺寸的沟槽,成排安装的对流器应横平顺直,排列整齐。对流器距墙水平应有200mm以上距离。 6、 冷热水管不得与设备强行对接,应采用长度300mm的不锈钢软管相接,并保持同心。冷凝水宜采用不大于的透明胶管,并用喉管紧固,严禁渗漏。 7、 风机盘管与风管、回风箱或风口连接应严密。 8、 滴水盘灌水时,凝结水管应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 9、 风机盘管与冷热水管连接应在管道系统冲洗排污后,以防堵塞。 10、 其它细节按照厂家安装手册(后附)

四、试运行 完成线路、管路、设备清理后,方可启动系统调试。启动后注意监测电机运行电流是否正常,是否有异常响声。检查风量、风压是否正常,检查风机的转速是否超过风机铭牌规定的工作转速。 五、成品保护措施 1、 安装好的风机盘管不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得作为其他用途的受力点 2、 风机盘管安装后在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。 3、 未交付使用前,对产品及附属部件应采取保护措施。 4、 表类应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。 六、应注意的问题 连接处应严密,防止漏风。 机组整体平整度。 机体接口不得承重管道重量。 水压试验后应将水放净,以防冬季冻坏,冬季施工应采取防寒防冻措施 高空作业应系好安全带。 交底人: 日期: 接收人: 日期:

风机盘管安装技术交底 - 图文

风机盘管安装技术交底工程名称:编号:AZKT-003分部分项工程:风机盘管安装工程部位:一、施工准备(一)技术准备:1..施工图纸、技术标准、规范、标准图施工组织设计及质量计划等技术资料齐全。2.参与施工的作业人员应具备相应的技术等级和资质,持证上岗作业。3施工前应组织班组人员熟悉图纸、方案、技术、安全交底(
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7b15i9ma2u5a66i6tmib553973044s010bq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享