目 录
一、工程概况 ............................................................ 1 二、地质及水文情况 ...................................................... 1 三、编制依据 ............................................................ 2 四、施工资源配置 ........................................................ 2
1、施工人员计划 ..................................................... 2 2、材料配备计划 ..................................................... 2 3、机械配备计划 ..................................................... 2 五、 钢支撑吊装施工方案 ................................................. 3
1、施工方法 ......................................................... 3 2、安全保证措施 ..................................................... 6 六、监控量测 ............................................................ 6 七、施工安全保证措施 .................................................... 7
***站钢支撑吊装施工方案
一、工程概况
***站位于**医院东侧、**南路上,沿**南路呈南北向布置,车站设计起点里程为YDK19+(ZDK19+),设计终点里程为YDK(ZDK)20+,车站有效站台中心里程YDK(ZDK)20+,总长。
车站主体结构基坑采用围护桩加钢管内支撑体系。竖向设3道钢支撑加一道倒撑(局部设4道钢支撑加一道倒撑),选用φ609mm×16钢支撑(142m范围内增设临时支柱)。其中第二、三道(局部四道)钢围檩设计为双拼45c工字钢,宽度70cm,高度。
钢支撑与钢围檩数量如下表:
钢支撑及钢围檩数量表
序层数 号 1 2 3 4 第一层 第二层 第三层 第四层 12 12 12 6 35 57 57 21 0 427 427 166 斜撑(根) 直撑(根) 钢围檩(m) 备注 二、地质及水文情况
1、地质情况
根据地勘设计图纸及现场钻探分析,场地分布的第四系地层为人工填土层(Qml)、残坡积层(Qel+dl);基岩为三叠系下统安顺组(T1a)白云岩。
2、水文情况
场区地下水类型主要有孔隙水、基岩裂隙水及岩溶水三种类型,富水性较高。孔隙水主要赋存于第四系松散覆盖层内,主要接受大气降雨补给,局部为上层滞水;基岩裂隙水主要赋存与碳酸盐岩的风化裂隙内,接受大气降雨及上游地表水及地下水补给;岩溶水主要赋存于地下溶蚀较强的地段中,含水量较为丰富、透水性较强,按贵州省**市水文地质图,场区西侧**医院下发育岩溶管道,水量约s。钻探结果显示,场区地下水位埋深约10~15m,标高~。
3、不良地质
(1)岩溶
根据钻探结果显示,本车站详勘36个钻孔中有5个钻孔揭露溶洞,钻孔遇洞率为%,线岩溶率%。根据《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB22/46-2004),工程区岩溶中等发育。
(2)填土
主要为道路路基及盆景园回填,由人工填碎块石、孤石夹黏土等组成,厚~。由于人工填土成分复杂、局部松散、压缩性高,对车站开挖有一定影响。
(3)红粘土
场区广泛分布的残坡积红粘土层,呈软塑~硬塑状,具有高液限及明显的失水收缩及遇水膨胀的特征,基覆界面处的软塑状红粘土对基坑的稳定性影响较大。 三、编制依据
1、**市轨道交通***一期工程施工图设计《***站主体围护结构》; 2、《***站岩土工程勘察报告》(详勘阶段);
3、国家(行业)及**市地方相关施工技术规范、规程、标准; 4、现场施工情况。 四、施工资源配置 1、施工人员计划
表一 主要施工人员计划表
工种 人数 管理人员 1 钢支撑架设工 6 龙门吊司机 1 电工 1 普工 2 合计 11 2、材料配备计划
表二 主要材料供应计划表
名称 钢支撑 钢围檩 规格型号 Ф609 双拼I45工字钢 数量 备注 3、机械配备计划
主要机械设备见表三。
表三 主要施工机械设备配备表
序号 1 2 3 4 5 设备名称 龙门吊 汽车吊 电焊机 全站仪 水准仪 规格型号 25t AX1-500 ZTS-602LR 单位 台 台 台 台 台 数量 2 1 2 1 1 备注 五、钢支撑吊装施工方案
1、施工方法
(1)钢围檩的加工及安装
钢围檩采用两根I45C组合工字钢进行加工,所有焊缝均采用连续满焊,钢围檩高度为350mm。
钢围檩加工时,焊条采用E50型焊条,焊缝采用满焊,基本上为10mm角焊缝,焊接质量满足图纸和规范要求,钢围檩加工长度应根据钢支撑位置将接头位置错开。
钢牛腿采用两根YG2-M20型胀管螺栓固定于围护桩上。钢牛腿及钢围檩安装前,应按设计标高进行定位,防止位置偏差过大,影响基坑的稳定及安全。钢围檩采用龙门吊就位,让其直接架落到钢牛腿上。钢围檩安装完毕后,在钢围檩和桩之间的空隙,采用强度等级不低于C30的细石混凝土填充密实,确保围护桩与钢围檩连接稳固。斜撑钢围檩背侧与围护桩之间加三角钢板,确保斜撑钢支撑稳定。
(2)钢支撑拼装及架设
钢支撑在工厂加工并在现场拼装,采用材质为Q235b,管径为Φ609mm,厚度t=16钢管支撑。在现场制作水平作业平台,将两根需对接的钢管吊上作业平台,与法兰盘满焊、螺栓连接。
1)钢支撑的架设是保证基坑开挖和主体结构施工安全、控制基坑收敛和位移的有效措施。钢支撑进场前全面检查验收,特别加强钢管长度、壁厚和钢管接头焊缝质量检查。经质检员和监理工程师验收合格后才能进行下一步施工,钢支撑安装时位置由专人负责放样。
2)安装钢支撑前首先在围护结构上安装固定钢围檩的三角支撑架,然后安装围檩和钢管支撑的托盘,并在托盘上放钢管支撑的十字线。
3)每道钢支撑预加应力值均应按设计要求加载。钢支撑安装紧跟基坑开挖进度,随挖随撑。钢支撑(包括倒撑)分节由走行龙门吊(两台)吊至拼装场地内进行拼装,拼装完成后再由龙门吊从两端吊起钢支撑进行安装。安装钢支撑时应控制好轴线位置,防止钢管安装不到位。每根钢管撑均在一端设置千斤顶支座和支撑牛腿。
4)格构柱连系梁采用40槽钢制作,并与格构柱焊接牢固。钢支撑放在连系梁上,用8mm钢板与φ12钢筋进行固定。两道连系梁之间采用20槽钢剪刀撑进行加固。
5)钢支撑施加预应力
在对安装好的钢支撑施加预应力前,应对千斤顶、油表进行标定,合格后方可投入使用。在施加预应力时应逐级加压,严禁一次性加压到位。每榀支撑安装时,用两台200t千斤顶对挡土结构施加预应力,千斤顶本身必须附有压力表,使用前进行标定,两台必须同步施加顶力,达到设计值后,塞紧钢楔块牢固,然后才能拆除千斤顶。及时施做钢支撑及围檩防脱落装置。
(3)钢支撑及钢围檩的拆除 1)钢支撑及钢围檩拆除条件
每层钢支撑及钢围檩等到支撑下方板砼浇筑作业完毕,砼强度达到设计强度的100%后方可拆除。
2)钢支撑及钢围檩拆除方法
钢支撑及钢围檩拆除应随车站施工进程分段分层拆除,用龙门吊将钢支撑托起,在活动端设千斤顶,施加轴力至钢楔块松动,取出钢楔块,最后用汽车吊或龙门吊将钢支撑及钢围檩吊出基坑。
3)钢支撑拆除步骤
①在钢支撑活动端设2台200t的千斤顶,采用两点对称的吊装方法将钢支撑用钢丝绳绑扎牢固,并挂在龙门吊10t的吊钩上。
②对钢支撑施加轴力,用铁锤敲打钢楔至松动并取出,钢支撑吊到板上后,将钢支撑拆分成两段。
③根据施工需要,对于需要继续施工用的钢支撑调运至下个施工作业层,暂不使用的调至场地钢支撑堆放场地,摆放整齐。