外脚手架专项施工方案
一、编制依据
1、 音乐学院琴房大楼工程施工设计图。 2、国家、省市有关的操作规程、验收规范。
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,J84-2001)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4、四川省、成都市有关的安全规定、管理制度。 5、我公司有关安全、文明施工的规定。 二、工程概况
本工程为音乐学院琴房大楼屋顶钢架施工用脚手架。屋顶高为54.7米,钢架安装高度为53.1米。在47.1米标高层和50.2米标高层局部有窗,可作为脚手架底座的支撑点,在(5G)、(5F)、(5C)、(5D)轴旁,钢架以下无窗或有窗但不能利用的地方,采取其他措施支撑脚手架。
本工程在50.2米标高层屋面采用满堂钢管架作为钢架装饰施工用脚手架,(5B)~(5G)轴之间采用悬挑吊架。 三、材料的垂直运输
由于脚手架用钢管最长达6米,无法从电梯或楼梯运输至屋面,必须在屋面设置吊运设备,我公司拟采用在屋面设置一台吊篮架来运输搭拆脚手架所需钢管等材料。待屋面装饰钢架施工完毕后,将钢管等材料运输下楼后拆除。 四、脚手架的搭设 (一)原材料要求 1、钢管
脚手架均管材采用Ф48×3.5钢管搭设,立杆、大横杆、斜撑采用单根长4~6m的钢管,小横杆的钢管长度为2~5m,以便适应脚手架的宽度变化。
钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定,钢管有出厂合格证,凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用,钢管上严禁打孔。 2、扣件和底座
新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证,并应有架杆规格配套使用,凡有脆裂、变形或滑丝等现象者,均严禁使用,扣件开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。 3、脚手板
脚手板采用木脚手板,其材质要符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝两道。 4、工字钢
采用16号工字钢作为悬挑臂。质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定。 (二)满堂钢管脚手架搭设工艺流程
安装第二步水平杆 安装扫地杆 立第一节立杆 铺设垫板、安底座 放线定位 保证基底平整坚实 材料准备、检查 钢管、扣件、脚手板、安全网
在操作层铺设脚手板,沿外排立杆设置栏板 安装第三步水平杆
拆除 按先安后拆、后安先拆的原则进行 (三)悬挑吊架的搭设工艺流程
放线定位、有窗处搭设双排内拉杆及 拆除 按先安后拆、后安先拆的原则进行 在操作层铺设脚手板,沿外排立杆设安装防护栏杆、挂防护网 安装大横杆、小横杆 搭设斜撑及立杆 水平横杆 从54.7米标高屋面固定工字钢梁、吊杆 (四)满堂钢管脚手架的搭设
脚手架必须由专业架工进行搭拆。 1、脚手架的基座
本工程脚手架的基础搭设在屋面板上,立杆底部必须设置底座和垫板,垫板采用不小于20×5cm的木垫板,每块垫板长度不少于2m。
2、脚手架的搭设 (1)立杆
双排落地钢管脚手架搭设高度为4.8m。立杆间距双向≤1.5m,步距≤1.6m,架底设置纵、横向扫地杆,扫地杆距地200mm。纵向扫地杆通长设置,固定在立杆上,横向扫地杆固定在纵向扫地杆下侧的立杆上。 (2)水平杆、脚手板
横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上。靠墙一端水平杆外伸长度不大于0.42m。
脚手板:架体边缘均设通长扶手钢管和挡脚板。作业层铺木架板或竹脚手板。脚手板设置在三根水平杆上,脚手板的铺设采用对接平铺,对接平铺时接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长为130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm,竹脚手板的四角用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。
安全网:在作业层搭设一道水平安全网,架子外侧满挂密目安全网和彩条布全封闭。 (3)挑架
由于钢屋架有伸出外墙面的钢梁,所以在有钢架的地方均在满堂架的边缘增设挑架,作为钢梁装饰用架子。该挑架搭设宽度为1.5米,悬挑长度从悬挑钢梁根部至悬挑架外侧立杆为3米,采用钢管搭设。挑架操作层底挂水平兜网,操作层满铺脚手板。 (五)悬挑吊架的搭设
悬挑架搭设前需将十六层的DC-8、DC-7、DC-6,十七层的DC-8、DC-7、DC-9窗拆除后,方可进行施工。待装饰钢架施工完毕后再重新安装窗户。搭拆时,操作人员必须栓安全带,可靠挂在屋顶水箱梁上。
搭设方法见附图。搭设时,必须先将47.1米标高屋面满堂脚手架及其挑架和50.2米标高有窗处水平杆搭设好后,再进行中间部分架体的搭设。
1、扣件连接要求
(1)扣件连接拧紧螺栓时必须将螺栓根部放正,扣件拧紧力控制在40N.m~65N.m范围内,以防扣件和横杆滑动或扭伤。
(2)大横杆对接时扣件开口应水平朝向架子内侧,螺栓应朝上。直角扣件安装时其中一个必须开口朝上。
(3)对上或下无窗的架体,要求其大横杆可靠搭接在两端有窗部分的架体上。
2、焊接要求
钢管上焊接钢筋套环,必须采用双面焊接,焊缝长度不小于100mm,工字钢上定位角钢与工字钢之间满焊。焊接采用E50焊条。
3、脚手板、防护网要求
操作层必须满铺木脚手板,脚手板的要求同满堂架。在脚手板上满铺竹胶合板。
操作层下满挂水平兜网,架子外侧,及斜撑杆外侧满挂密目安全网。防止物件下坠。 五、脚手架的拆除
1、拆架应经过施工现场负责人签字同意并做专门的技术、安全交底后,才能进行。
2、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏和警戒标志,并设专人指挥,严禁非作业人员入内。
3、拆架必须严格按照以下顺序进行,按搭架的相反顺序拆除。 安全网→脚手板→栏杆→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆 4、拆除顺序应由上而下,一步一清、逐步进行,严禁上下同时拆除,亦不得采用踏步式拆法,严禁采用推倒、拉倒或连拉带推的蛮干方法。 5、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,
音乐学院琴房大楼工程外脚手架专项施工方案